Last seen: Nov 25, 2024
aufgrund der Tatsache der heute gültigen BimschV II erreichen viele Hersteller nicht mehr das gewünschte Ergebnis mit Brikett/Kohle. Das ist auch in d...
der Schornie hat alles nur keine Ahnung der Schornsteinfeger hat eine Feuchtigkeit zwischen 18 -22% gemessen und sagt das wäre in Ordnung. Das Holz ...
kommt drauf an - du solltest den bev. Schornsteinfegermeister fragen. Sollte dein Ofen nicht der Norm entsprechen - so wirst den nicht mehr anschliese...
moin, den Hersteller findest am Typenschild - ist zu lesen: Spartherm - so ähnlich isser:br /> der Hersteller gibt auch an welche Luftdurchlässe verba...
gebe @mainka völlig Recht - warum willst ankleben - der Sinn erschliesst sich mir nicht. Viel Spass wenn dann die Schamotteplatten ausgewechselt werde...
auf der Rückseite oder im Holzfach findest kein Typenschild? eine Bedienungsanleitung hast auch nicht? jeder Versuch ist Zwecklos - ab zum Schrotti -...
wenn schon nen Doppeltes Wandfutter - dann bitte vom Hersteller des Edelstahlrohres, das passt. mit den normalen bekommst keine vernünftige Verbindu...
Aussenluftanschluss - vernüftig einbauen - dann wird dieser Schalter nicht benötigt - geht aber nur bei den zertifizierten Öfen nen Rauch-CO-Melder wä...
das Ofenrohr am Ofen kann man verlängern - ein Wandfutter wird nicht gebraucht - man gehe mit dem Starkwandigen Rohr bis in den Schornstein - ab Außen...
Aussenfrischluft am Ofen anschliessen - habt ihr eine kontrollierte Be-u.Entlüftung - ob ein Unterdruckschalter ausreicht - oder gar einen Zertifizier...
dieses müsste dich interessieren - das kannst da nämlich nehmen:in abhängigkeit deiner Isolationsstärke
bei der Länge des Rauchrohres sehe ich etwas anders; wurde der Zug mal gemessen? welche wirksame Schornsteinhöhe ist vorhanden - Eingang Schornstein ...
dein Link führt zu einem Speicher/Grundofen - völlig ungeeignet für dein Vorhaben. der heizt dir max. paar m² im Untergeschoss. Der Ofen benötigt paar...
das waagrechte Rohr ist nicht isoliert - das wirst nicht verhindern können. Ändere das umgehend - auch die 1,5m nach oben - insgesamt 3 m da hat´s ein...
offene Kamine fallen nicht darunter - diese dürfen halt nur gelegentlich genutzt werden - siehe