Hallo, ich habe einen neuen Xeoos X 8 Aqua welcher in eine Ölheizung mit Brauchwassererwärmung angeschlossen wurde. Der Ofen pendelte sich zuerst gut ein, aber als die Brauchwassererwärmung begann, ging die Ölheizung auf Störung ( Kesseltemperatur zu hoch ). Beim Wassererwärmen schaltet die Umwälzpumpe der Heizung sich für diese Zeit ab. Hat Jemand Erfahrung mit solch einem Ofen und ihn auch so wie ich angeschlossen. Es könnte auch sein, daß irgendwo eine Rückflußventil fehlt. Die Ölheizung funktioniert über eine Speicherladepumpe ( 125 Liter Speicher ). Der Xeoos funktioniert so lange die Pumpe läuft und kein Warmwasser produziert wird. Er muß aber auch ohne Umwälzpumpe der Ölheizung laufen, da er eine eigene Pumpe hat.
Hallo,bin seit 2014 stolzer Besitzer eines Xeoos X8 Apua.Mein Ofen ist ebenfalls in eine Ölheizung eingebunden(nur Heizungsunterstützung).
Tipp 1 die Brauchwassertemperatur zurücknehmen ;45 bzw wenn es draußen kälter ist 50 Grad einstellen.
Tipp 2 die ursprüngliche Heizungsladepumpe stromlos machen(Stecker ziehen oder Schalter einbauen)
nun übernimmt der Xeoos die ganze Heizungsanlage.Dies sind meine Erfahrungen die ich mit meinem Xeoos sammeln konnte.
Einfach zusammengefasst ein geiler Ofen der jeden Cent wert ist.
wie sieht es mit der haltbarkeit der einzelteile aus?
scheint ja so als wäre der ofen nicht wirklich zum dauerfeuern zu gebrauchen.. bzw nur mit erheblichen verschleiß den man nicht aufwiegen kann