Hallo Zusammen,
in meiner Mietwohnung (Altbau), in welche ich im Sommer eingezogen bin ist ein alter Kachelofen verbaut.
Mein Vermieter und Vormieter konnte mir nichts über den Zustand des Ofens sagen. Der Schornsteinfeger, welcher auch im Sommer mal da war meinte, ich müsste es einfach mal ausprobieren.
Nun habe ich den Ofen vor ein paar Wochen, als es erstmals kalt wurde, befeuert. Nachdem der Ofen abgekühlt war roch es danach noch Tagelang extrem stark nach Rauch Asche in der Wohnung.
Wenn man ein Streichholz im Ofen anzündet, so zieht der Rauch auch nicht nach oben durch den Kamin weg, sondern kommt in die Wohnung. Allgemein zieht es sehr durch den Ofen in die Wohnung.
Auf dem Kamin selbst ist keine Abdeckung verbaut, so dass es auch reinregnen kann (ich konnte leider noch nicht nach einer möglichen Versottung schauen). Ich denke das Problem liegt an einem fehlenden Zug nach außen, würde ein Zugverbesserer auf dem Kamin helfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Wie hoch wird wohl die wirksame Schornsteinhöhe sein - Maß vom Rohranschluß bis zur Mündung?
Ob wohl noch andere Feuerstätten mit an dem Schornstein angeschlossen sind?
Ist das ein EINZELN im Raum stehender gemauerter Kachelofen oder einer, der mehrere Räume mit Lüftungsgittern beheizen soll und der einen eisernen Heizeinsatz hat?
Wie entwickelte ich das Anzündfeuer im Ofen ?
Schwarzmann post_id=35329 time=1539542866 user_id=6981 wrote:
Wie hoch wird wohl die wirksame Schornsteinhöhe sein - Maß vom Rohranschluß bis zur Mündung?Ob wohl noch andere Feuerstätten mit an dem Schornstein angeschlossen sind?
Ist das ein EINZELN im Raum stehender gemauerter Kachelofen oder einer, der mehrere Räume mit Lüftungsgittern beheizen soll und der einen eisernen Heizeinsatz hat?
Wie entwickelte ich das Anzündfeuer im Ofen ?
Vom Ofen (steht im EG) geht ein Ofenrohr weg, welches nochmals ca. 1,5m geschlängelt ist und dann in den Kamin geht (s. Bild).
Der Kamin selbst müsste ca. 14m hoch sein.
Insgesamt gibt es 4 Parteien im Haus. EG (ich) mit Kachelofen, 1.OG hat keine Feuerstätte mehr, 2. OG hat statt einem Holzofen einen Gasofen am Kamin installiert, mit welchem die Wohnung beheizt wird. Beim 3. OG müsste nochmals eine Feuerstätte installiert sein.
Der Kachelofen hat einen eisernen Heizeinsatz (s. Bild).
Das Anzündfeuer hat sich nicht gut entwickelt, auch gab es eine geringe Rauch/Dampfentwicklung in der Wohnung, was ich anfangs darauf zurückgeführt habe, dass der Ofen Jahre nicht befeuert wurde.
Erst als wirklich gut Feuer da war, ist es relativ gut abgezogen.
Nachdem ich den Ofen beheizt hatte und er abgekühlt war hat es mehrere Tage wirklich extrem krass nach Asche gestunken, ungefähr so, wie wenn man direkt am Lagerfeuer sitzt. Auch jetzt ist je nach Wetter immer wieder Aschegeruch in der Wohnung.
Da es durch den Ofen reinzieht habe ich mittlerweile auch die Sorge, dass die Abgase des Gasofens aus dem 2. OG bei uns reinziehen.
Vielen Dank für die Hilfe! 😀
Das Problem liegt in den mehreren Öfen am Schornstein. Es ist nur unter bestimmten Bedingunegn zulässig an einem Schornstein wo eine Gasheizung angeschlossen ist andere Öfen für Festbrennstoffe zu installieren.
Das hätte schon der Schornsteinfeger bemängeln müssen.
Nehmn Sie umgehend mit Ihrem Schornsteinfeger Kontakt auf und bitten Sie ihn um Abklärung.
Also ICH meine da ein Loch auf der Oberseite der waagrechten unteren Rohrumlenkung zu sehen. Oder täuscht das??
Wäre nicht die erste Umlenkung/Kasten der infolge der Nichtbenutzung durchgerostet ist. DORT liegt auch immer Flugasche und Ruß, was man riechen kann.
Leuchte innen im Warmluft-Kachelofen mal alle Rohre von allen Seiten aus ab. Meist rosten die ja von unten her durch.
Dann kann ich noch den Tip geben: komplettes Säubern der ganzen Innenteile und der Warmluftkammer, Rückseite der Kacheln (die Mulden, sofern nicht ausschamottiert). Das beseitigt auch die meisten "Heiz"-Gerüche.
UND Reinigen der ganzen Rohrführung INNEN. Am besten die ganze Rohrschlange zerlegen und rausbauen, mit Rohrbesen und Staubsauger. Da kommt sicher auch so manches raus.
Die Abgase der oberen Gas-Feuerstätte können praktisch nicht nach unten aus dem Kachelofen , hier im EG, austreten.
Der Anschluß mehrerer verschiedenartiger Feuerstätten an einem Schornstein ist zwar kein technisches Optimum, aber zulässig und meist historisch so gewachsen. Dennoch kann das Befragen oder Hinzuziehen des zuständigen Bezirksschornsteinfegers zielführend sein.
Die WIRKSAME Schornsteinhöhe für den EG-Kachelofen und allein drei darüberliegenden Wohngeschossen (plus Dachraum und Schornsteinhöhe über Dach) ist mit geschätzt über 10 Meter an sich mehr als ausreichend.
Oder gibt es in Deiner Wohnung einen Küchen-Dunstabzug der ins Freie absaugt?
Mit was wird Deine Wohnung sonst beheizt? Heizgerät im Keller oder auch in der Wohnung (Therme im Bad oder Küche) ?
Meist rosten die ja von unten her durch.
UND Reinigen der ganzen Rohrführung INNEN.
passt 100pro; das sind dünnwandige Blechrohre. Asbach Uralt xD Ein Loch, kann täuschen.
Wenn mich nicht alles täuscht hängt da noch nen alter Buderus 1xx dran - wird so nie mehr gebaut. Platz ist da auch nicht mehr - geht halt nicht anders.
m.M. Rohre reinigen. Am Einsatz hast noch 3 Klappen - der ist überwiegend für Kohle ausgelegt.
Wenn mich nicht alles täuscht hängt da noch nen alter Buderus 1xx dran
Für DEN müsste doch dann auch schon die Zeit abgelaufen sein......Einstufung nach BImSchV !
Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten! 😀
Also ICH meine da ein Loch auf der Oberseite der waagrechten unteren Rohrumlenkung zu sehen. Oder täuscht das??
Das täuscht auf dem Bild, ich habe nachgeschaut. Den Ofen habe ich innen komplett ausgesaugt und alle Kacheln geputzt (was da alles zu finden war...).
Die Rohrführung innen habe ich noch nicht gemacht, da muss ich erst schauen, wie ich am besten hin komme. Zerlegen kann ich das ganze wahrscheinlich nicht, da ich nur von oben (wie auf dem Bild) an alle Rohre komme und kaum hin komme. Ich hoffe das ausputzen der Rohre hilft, danke für den Tipp!
Die Abgase der oberen Gas-Feuerstätte können praktisch nicht nach unten aus dem Kachelofen , hier im EG, austreten.
Es zieht aber spürbar durch den Ofen rein, könnten dann nicht auch die Abgase rein ziehen? Ich bin leider eher ein Laie auf dem Gebiet.
Wenn die wirksame Schornsteinhöhe ausreichend ist, kann/darf es dann überhaupt rein ziehen?
In meiner Wohnung ist in der Küche eine Gastherme verbaut. Die müsste soweit ich weiß direkt durch ein Rohr nach außen gehen. Abzugshaube ist keine vorhanden.
Schwarzmann post_id=35364 time=1539719073 user_id=6981 wrote:
Wenn mich nicht alles täuscht hängt da noch nen alter Buderus 1xx dran
Für DEN müsste doch dann auch schon die Zeit abgelaufen sein......Einstufung nach BImSchV !
Ja da hängt ein uralt Ofen für Kohle dran. Sind Öfen von vor 1950 nicht von der Einstufung ausgenommen?
Ja, Feuerstätten die vor 1950 bereits installiert WAREN sind von der Einstufung ausgenommen. Ist der oder das Haus echt sooo alt?? Mach uns doch mal ein Bild der Ofenvorderseite bitte.
Im unteren Bereich des Kachelofens müssen ja Kaltlufteintrittsöffnungen sein. Durch die kommt man doch sicher/hoffentlich an die Unterseite der Rohre, dort ist meist auch eine Reinigungsklappe in der waagrechten Umlenkung.
Es zieht also AUS dem Ofen, aus den Luftschieberöffnungen HERAUS in die Wohnung??? DAS wäre bei DER wirksamen Schornsteinhöhe physikalisch kaum möglich.
Das Haus ist auf jeden Fall so alt (ca. 100 Jahre), der Ofen sieht auch schon sehr alt aus..
Ofen von außen:
Ansicht von innen:
Durch die Kaltlufteintrittsöffnungen komme ich leider nicht an das untere Rohr, da diese zu schmal sind.
Ich habe heute den oberen Teil der Rohre, an welche ich leicht heran komme weggebaut und geputzt, da hat sich eine dicke Rußschicht gebildet gehabt.
Und als ich nochmals die untere Umlenkung durch die Lufteintrittsöffnungen angeschaut habe, habe ich doch die Ursache des Problems gefunden:
Schwarzmann post_id=35357 time=1539703970 user_id=6981 wrote:
Also ICH meine da ein Loch auf der Oberseite der waagrechten unteren Rohrumlenkung zu sehen. Oder täuscht das??Wäre nicht die erste Umlenkung/Kasten der infolge der Nichtbenutzung durchgerostet ist. DORT liegt auch immer Flugasche und Ruß, was man riechen kann.
Sie hatten doch Recht, zwar nicht auf der Oberseite, allerdings ist der untere Teil der Umlenkung komplett durchgerostet, durch den vielen Staub drauf habe ich es nur nicht gesehen..
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe und der Unterstützung bei der Suche nach dem Problem 😀