welche Größe hat de...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

welche Größe hat der Luftkanal für den Außenluftanschluß?

4 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
925 Ansichten
(@)
Beiträge: 2
New Member
Themenstarter
 

Hallo zusammen!

Wir bauen gerade ein KfW 55 Haus. Daher ist die Gebäudehülle derartig dicht, daß wir eine kontrollierte Wohnraumbelüftung brauchen. Außerdem gibt uns unser Kaminkehrer nur ein ok für einen Grundofen, wenn wir einen raumluftunabhängigen Betrieb des Ofens haben.
Unser Ofenbauer meint, daß wir ein Zuluftrohr von 180mm Durchmesser brauchen. Uns kommt das enorm groß vor. Außerdem holen wir uns eine Kältebrücke ins Haus. Und das bißchen Klappe am Einlaß ist ja wohl nicht der Rede wert, wenn man eine 42,5 er Wand hat...

Wer kann uns weiterhelfen?

Grüßle

 
Veröffentlicht : 20/11/2010 7:58 pm
(@retep)
Beiträge: 1270
Noble Member
 

kann so pauschal nicht gesagt werden, da noch andere Faktoren eine grosse Rolle spielen:
- Länge der Leitung
- Wieviele Bögen
- Welches Rohr wird verwendet, gar das Aluflexrohr !!!!!!!!!

Du kannst nicht mit einem z. B. 100er Rohr 4m und noch dazu 3 Bögen (90°) nach aussen gehen. Du hast Widerstände im Rohr, dazu noch Rohrreibungsverluste. Der Ofen bekommt definitiv zu wenig Verbrennungsluft. Dies kann man nur über ein entsprechend großen Querschnitt neutralisieren.

 
Veröffentlicht : 20/11/2010 8:32 pm
(@)
Beiträge: 2
New Member
Themenstarter
 

Hallo!

Danke für die schnelle Antwort. Das Alu- Flexrohr hatten wir in die engere Auswahl genommen, da es nicht besonders teuer ist. Welche Alternative gibt es denn? Wir haben nur einen 90° Bogen nach ca 3m (vom Ofen aus gesehen) danach gehts ins Freie.

Grüßle

 
Veröffentlicht : 21/11/2010 1:27 pm
(@retep)
Beiträge: 1270
Noble Member
 

Dein Ofenbauer sollte Bescheid wissen, ich weiss nicht, welche Tür er verwenden will. In den Papieren sollten die relevanten Daten stehen.

 
Veröffentlicht : 21/11/2010 3:53 pm
Teilen: