Wasserführender Kaminofen-was mache ich falsch

10 Posts
7 Users
0 Reactions
4,253 Views
(@)
Posts: 18
Eminent Member
Topic starter
 

Guten Tag,

wir haben nun seit einer Wochen einen Hwam Monet im Einsatz und sind soweit eigentlich recht zufrieden nur das wichtigste der Ertrag in den Puffer funktioniert nicht 🙁
Kurz zum Anschluss (vergebt mir meine laienhafte Erklärung) Am Vorlauf zum Speicher (750l) sitzt ein Ventil das einstellbar zwischen 50 und 90 Grad aufmacht (steht auf 80Grad) nach dem Ventil sitzt ne Pumpe die ist gekoppelt mit nem Fühler der sitzt am Ofen/Vorlauf bei 12 Grad Differenz /Auromatic schaltet die Pumpe an (regelbar von 1-3.
Nun das Problem falls ich überhaupt die 80 Grad erreiche wird ja wieder frisches Wasser aus der Leitung in die Wassertaschen gefördert folglich mach das Ventil wieder zu und wartet wieder auf seine 80 Grad. So entsteht ein Stop and Go Betrieb.

Vor es jetzt zu viel Text wird beende ich hier und hoffe auf einige Ratschläge/Einstellungsmöglichkeiten.

Nen schönen Sonntag noch
BuBu

 
Posted : 02/11/2008 11:33 am
(@retep)
Posts: 1297
Noble Member
 

Das Teil könnte die Temperaturrücklaufanhebung sein!
Wenn ja, ist die Temperatur zu hoch eingestellt, bei 60° sollte die Pumpe laufen.
Hat der HB nichts dazu gesagt?

sorry, meint nicht die TAS.
mfg

 
Posted : 02/11/2008 12:12 pm
(@)
Posts: 18
Eminent Member
Topic starter
 

Hallo,

nein leider gab es nur ne kurze bis keine Einweisung. Eine TAS gibzs auch die macht bei 95 grad auf. Das Ventil das ich meine kann mann einstellen und sitzt direkt nach dem Ofen quasi vor dem Speicher. Allerdings wenn es jetzt bei 80 Grad aufmacht strömt ja gleich kaltes Wasser in den Ofen nach und das Ventil schliesst wieder ?????

 
Posted : 02/11/2008 3:41 pm
 g-h
(@)
Posts: 2
New Member
 

Hallo Bubu,

ist dein Problem schon gelöst ?
Falls nicht :
Welche Regelung wird denn für den Kaminofen verwendet ?
Der 2. Solarkreis der Auromatic ?

Gruss

g-h

 
Posted : 28/08/2009 11:05 am
(@)
Posts: 49
Eminent Member
 

hast du einen schichtenspeicher? wo ist der vorlauf vom ofen angeschlossen? (unten oben am puffer)
tendiere auch für eine rücklaufanhebung.diese sollte auf 60grad stehen

 
Posted : 17/12/2009 11:25 am
(@)
Posts: 26
Eminent Member
 

Moin Bubumann,

Was hattest Du den vorher für einen Kaminofen? Da von Dir ja schon diverse Anfragen im Forum zu dem Thema waren, wäre meine Frage? Was hast Du aus den Beiträgen die Dir schon diverse Informationen geliefert haben, denn schon etwas umgesetzt?
Deine Problem, die Du jetzt auch mit dem HWAM hast, der erst eine Woche bei Dir ist, existieren doch schon erheblich länger.

Wie von mir auch schon mehrmals dargestellt, klappt die Ladung meines Schichtenladespeichers durch meinen HWAM Monet hervorragend. Verwendest Du die Original Anschlusseinheit von HWAM und arbeitest mit einer Umwälzpumpe? Dann muss das AVTA Ventil ausgebaut werden und durch ein Stück Rohr ersetzt werden. An die Stelle des AVTA Fühlers kommt dann der Fühler für die zentrale Steuerung, die dann die Umwälzpumpe steuert. Diese Information habe ich direkt vom HWAM Service Deutschland gekommen.

Das heisse Wasser, das der HWAM erzeugt, wird OBEN, und nur DA, in den Ladespeicher eingespeist. Ganz UNTEN, wo es am kältesten im Ladespeicher ist, wird dann die Rücklaufleitung zum HWAM angeschlossen. In dieser Leitung sollte sich auch die Umwälzpumpe und die Rücklaufanhebung befinden!! Dadurch entsteht eine schnellere und optimalere Schichtung im Ladespeicher. Bei mir ist ein Termovar 72 Grad in den Rücklaufanhebung und ein Handmischer eingebaut. Es funktioniert seit Monaten schon 100% tig.

Falls Du Dich intensiver mit dem Thema Rücklaufanhebung und Einbindung von Kaminöfen beschäftigen möchtest, kann ich Dir die Internetseite www.bosy-online.de wärmstens empfehlen. Von HWAM kannst Du auch Original Hydraulikpläne zu den verschiedenen Möglichkeiten der Einbindung bekommen, oder teile mir Deine E Mail Adresse mit und ich schicke Dir meine gesammelten Werke zu.

Gruss Jürgen

 
Posted : 17/12/2009 4:08 pm
(@)
Posts: 5
Active Member
 

Moin Jürgen,

wir sind vor etwa 2 Wochen in unser saniertes Haus eingezogen und haben auch eine Heizungsanlage mit dem wasserführenden HWAM Monet in Betrieb. Soweit funktioniert alles gut, ich habe allerdings was den Speicher anbelangt, etwas Verständnischwierigkeiten.
Unser Installateur hat in einigen Wochen Zeit hier bei uns vorbei zu schauen, daher würde ich gern vorher wissen ob da gemurkst wurde....
Meiner Meinung nach ist da die Rücklaufanhebung nämlich nicht ganz richtig angeschlossen.

Wir haben einen 500 Liter Puffer und eine Umwälzeinheit LTC100 von ESBE im Einsatz.
Hast Du ein Schema, aus dem ersichtlich wird, wo was am Speicher anzuschliessen ist?

Grüßle
Salamies

 
Posted : 11/02/2010 9:53 pm
(@)
Posts: 26
Eminent Member
 

Moin Salamies,

kann aus Deiner Anfrage leider nicht entnehmen was für ein Problem Du hast? Wenn Du den Anschluss nicht selber gemacht hast, muss sich Dein HB doch um die Problematik kümmern. Was veranlasst Dich zu der Annahme, das die Rücklaufanhebung nicht richtig angeschlosen worden ist? Bei meinem Schichtenladespeicher der Firma Capito, wurde für den HB das komplette Anschlussschema gleich mit geliefert. Nach welchem Schema Dein " Puffer " angeschlossen werden muss, kann ich Dir leider nicht sagen. Wenn Dein HB beriets reichlich Erfahrungen mit der Einbindung von wassergeführten Kamainöfen hat, und Deine Installation nicht seine erste ist, was ich für Dich nicht hoffe, bekommt er das in den Griff, oder auch nicht. Wird der Monet, wie von mir bei " Bubumann " beschrieben angeschlossen, läuft alles. Teile mir Deine E Mail Adresse mit, dann kann ich Dir meine Sammlungen schicken.

Gruss Jürgen

 
Posted : 12/02/2010 8:28 pm
(@)
Posts: 5
Active Member
 

Hallo Jürgen,

mein Problem (ist es eines?) ist, das es sehr lange dauert (etwa 4 Stunden) bis die Heizungsanlage beginnt, vollständig aus dem Speicher zu arbeiten. Geht das bei dir schneller?
Daher würde ich einfach gerne wissen, ob der Kreislauf des Ofens korrekt an den Speicher angeschlossen ist.
Du kannst mir deine Sammlungen unter marble2004@gmx.de zusenden. Dafür wäre ich sehr dankbar.

Viele Grüße
Salamies

 
Posted : 15/02/2010 3:26 pm
(@)
Posts: 1
New Member
 

Guten Tag Jürgen,
ich habe mir Deinen Eintrag durchgelesen. Meinen Ofen (Makro) habe ich ebenso angeschlossen. Allerdings sitzt meine Umwälzpumpe nach dem Termovarventil. Ist dieses relevant?
Vielen Dank
Gruß Martin

 
Posted : 30/11/2011 8:24 pm