Hallo zusammen, ich bin frisch angemeldet und habe mich hier schon ein wenig durch die Foren gelesen.
Einige sehr interessante Details zur Wamsler F-Box habe ich schon erfahren.
Ich habe den Ofen gebraucht gekauft und bin über den Betrieb etwas unglücklich.
Insbesondere das Entweichen von Rauchgasen beim Nachlegen.
Eigentlich funktioniert es ganz gut, wenn man die Tür nur einen Spalt öffnet und etwas wartet bevor man die Tür ganz öffnet.
Wenn man dann allerdings ein Stück Holz auflegt, bringt man den Luftstrom im Ofen durcheinander, sodass Rauch entweicht, und die Bude stinkt.
Nun ist mir bei der Recherche nach einer Lösung aufgefallen, dass der Vorbesitzer die Schamottsteine verändert hat.
Es sind im oberen Bereich des Brennraums die Luftleitplatten nicht mehr vorhanden. Stattdessen ist dort nur noch ein 10 cm breiter Schamottsteinstreifen im hinteren Bereich angebracht.
Im Originalzustand müssen dort 2 Platten den gesamten oberen Bereich abdecken, und in der Mitte ein Loch sein, wo die Rauchabgase abziehen und umgeleitet werden.
https://www.ofen.de/luftleitblech-wamsler-kaminofen-f-box-w5011530740096.html
Es handelt sich um die Teile 1 u. 2 auf dem Bild.
Eine grosse Schamottplatte habe ich bereits besorgt.
Zurechtschneiden und Loch sägen ist kein Problem.
Nun aber zu meiner Frage:
Wie groß und wie weit von der Rückwand entfernt muss ich das Loch sägen?
Gibt es hier evtl. einen F-Box- Besitzer der mir weiterhelfen kann?
Vielen Dank im Voraus und Grüsse
Heinz
JA, es gibt hier einen F-Box Besitzer im Forum, ich glaub der hieß sogar SO, ist nur schon ne längere Zeit nicht mehr aktiv.
Aus MEINER theoretischen Sicht ist die F-Box eine FEHLKONSTRUKTION bei der es nur herausrauchen kann!
Das liegt an folgendem :
- das Rauchrohr ist nur 120mm statt den üblichen 150
- der Ofen ist mehr breit als hoch
- die Türe umfasst die gesamte Vorderfront
So stylisch er vielleicht ja auch zweifellos aussieht....
Hallo Schwarzmann, vielen Dank für Deine Antwort. Die älteren Beiträge über die F-Box habe ich bereits gelesen. Das Rauchproblem wurde dort auch diskutiert. Nach weiterem Ausprobieren habe ich festgestellt, dass man das Rauchproblem durchaus reduzieren kann.
Es ist alles eine Frage des Auflegens. Einfach mal ein Stück Holz nachschmeissen ist nicht drin.
Heizt man vernünftig an, braucht man in der Aufheizphase nicht nachlegen. Bei erreichter Heiztemperatur und demensprechenden Schornsteinzug, kann man locker 2 Scheite nachlegen, ohne dass Rauch entweicht.
Ich habe anfangs den Fehler gemacht, dass ich einfach oben auf die fast abgebrannten Scheite drauflegte. Der grosse Brennraum ernöglicht es mir, dass ich die Scheite nebeneinander lege. Dabei entweicht so gut wie kein Rauch.
Brennt und heizt soweit wunderbar.
Trotzdem würde ich den Brennraum gern wieder in den Originalzustand versetzten.
Dazu brauche ich die im Eingangspost erwähnten Maße zu dem Loch in den Feuerraumplatten.
Leider hat hier im Großraum Hamburg kein Händler u. Baumarkt den Ofen vorrätig. Somit kann ich nicht einfach hingehen und selbst nachmessen.
Danke und Grüsse
Heinz
Ich würde anhand der Zeichnungen und wirklichen Maße die Größe des Lochs ermitteln , das reicht doch und ist hinreichend genau.
Der Ofen hat wieder ein vollständiges Schamottkleid!
Für den Lochdurchmesser habe ich 120 mm gewählt.
Alles funktioniert bestens. Er lässt sich jetzt auch besser regeln, und die Scheibe bleibt komplett ablagerungsfrei.
Das war vorher nicht so.
Auch das Qualmen beim Nachlegen ist jetzt so minimal, dass es zu vernachlässigen ist.
Man darf nur nicht die Tür sofort komplett öffnen.
Grüsse
Heinz