Habe mir als Neuling einen Lotus Liva1 (6 KW.)zugelegt.
Dieser heizt einen Raum mit 12 qm. Das funktioniert ganz gut.
Der angrenzende Raum ist 30 qm groß und kann mit einer Schiebetür geschlossen werden. Diese Schiebetür hängt an einem 30 cm langen Sturz.
Das Problem ist, dass sich die Wärme dort staut und der 30 qm Raum bleibt kalt.
Ist das Problem nach abtragen des Sturzes gelöst?
Nutzt hier ein Ventilator oder gar Deckenventilator?
Vielen Dank!

Marek

 
Veröffentlicht : 27/12/2007 10:39 pm
(@)
Beiträge: 8
Active Member
 

hallo Marek,
ich bin erstaunt über Dein Problem! Wir heizen das gesamte Erdgeschoss mit einem normalen Ofen, der laut Prospekt
"3-7kw" liefert, wobei er in einem Doppelraum mit Durchbruch steht, aber auch die um die Ecke liegende Küche und einen weiteren Raum mit seiner Wärme "erschleicht" -
natürlich erst nach einer gewissen Vorheizzeit. Statt Ventilator sollte doch wohl die Konvektionsströmung auch in Deiner Wohnung wirken, oder ist irgendwas anders?
Gruß Chris Heizelmann

 
Veröffentlicht : 29/12/2007 8:50 pm
(@)
Beiträge: 34
Eminent Member
 

Das Problem kenne ich auch, bei mir sind zwei 16 qm Zimmer durch einen Durchbruch von 2 x 2,50 m verbunden, ca. 50 cm zur Decke sind die Küche durch zwei offene Türen bekomme ich höchsten 1-2 Grad Erwärmung, im Aufstellraum dagegen gemütliche 25°C. Wärme will eben nach oben und nicht zur Seite, auch wenn du den Sturz entfernst, denke ich das Grundproblem bleibt bestehen.
Da Heinzelmann das Problem nicht hat dneke ich, es hängt ganz empfindlich von der Geometrie der wohnung ab, vielleicht doch die ventilatoren ausprobieren?
Gruss
Hans

 
Veröffentlicht : 31/12/2007 5:52 pm
(@)
Beiträge: 20
Eminent Member
 

Hallo Marek,
wir haben einen Koko von Austroflamm und hatten genau dasselbe Problem. Normale Zimmertür 86 cm breit und dann 40 cm Sturz und das Esszimmer wurde nicht warm. Nun haben wir die Türöffnung auf 1,60 m verbreitert und haben jetzt noch einen Sturz von etwas mehr als 10 cm. Jetzt wird auch das Eßzimmer warm.