Posts: 16
Eminent Member
Topic starter
 

Hallo,

Ich betreibe seit einem Jahr einen in einem Kernsanierten Altbau den Justus Usedom 5 Kaminofen RaumluftUNabhängig.

Als Schornsteinzug wurde ein Außen Edelstahlschornstein mit DN150 installiert. Wirksame Länge ca. 7m und ca. 1m über den 4m entfernten First.

Ich habe starke Probleme beim Abbrand. In der Regel geht das Feuer vor dem vollständigen Abbrand des Holzes aus bzw. kokelt es nur

vor sich hin. Die Ofentür kann ich dann nicht mehr öffnen da es zu starkem Rauchaustritt kommt -> Schornsteinfeger meint das ist normal!!! =)

Ich habe das Gefühl das mit abnehmender Feuerung der Zug immer schlechter wird.

Kann es sein das der Edelstahlzug zu klein dimensioniert ist?

Bereits probiert wurde der Aufbau eines Zugverbesserer in Form ein Kugel. Ein Erfolg blieb aus.

Ebenso habe ich zur Probe den Ofen umgebaut und raumluftabhängig betrieben, ebenso keine Besserung.

Hat vielleicht wer ein gute Idee?

 
Posted : 13/11/2020 6:08 pm
(@schwarzmann)
Posts: 1540
Noble Member
 

Die Ofentür kann ich dann nicht mehr öffnen da es zu starkem Rauchaustritt kommt -> Schornsteinfeger meint das ist normal!!! =)

Wenn für den SOWAS "normal" ist sollte er sich mal zum Arzt begeben zur Hirndurchleuchtung, der wird einen widerstandsfreien Durchblick von Ohr zu Ohr feststellen...

Hat ER bei der Abnahme alles durchgeprüft? Gibts KüchenAbluftdunstabzug?? Wie war es bei seiner Unterweisung in das schadstoffarme Anfeuern, Brenstoffbehandlung und Feuchtemessung gemäß BImSchV??

Machste uns ein paar Bilder bitte, Verlauf der Rauchrohre etc. Notfalls eine genaue Beschreibung mit Maßen.

Ist der gesamte Luft- UND Abgasweg komplett frei durchgängig?? Wo und wie verläuft das Zuluftrohr? Wie entwickelt sich das Feuer nach dem Anzünden?

Bau alles auseinander und leuchte alles durch, da MUSS was sein!

 
Posted : 15/11/2020 2:03 am
(@)
Posts: 1105
Noble Member
 

Lassen Sie vom Schornsteinfeger eine Schornsteinberechnung nach DIN/ EN 13384 machen. Wer hat den Edelstahlschornstein und Ofen montiert?

Wenn das eine Firma war, machen Sie den Sachmangel / Gewährleistung geltend. Sie haben auf den Ofen und Edelstahlschornstein und dessen Montage min. 2 Jahre Gewährleistung. Evtl. sogar 5 Jahre , siehe dazu Vertrag. Aber Vorsicht. AB dem 7. Monat der Gewährleistung beginnt die Beweisumkehrlast.

Da Sie aber diesen " Mangel" von Anfang an hatten, gilt das Gewährleistungsrecht.

Und das Ihr Schornsteinfeger sagt der starke Rauchgasaustritt ist normal. Da kann ich schwarzmann nur Recht geben. IHR Schornsteinfeger benötigt dringend eine Fortbildung.

MfG Dieter Klaucke

 
Posted : 15/11/2020 8:21 am
(@)
Posts: 16
Eminent Member
Topic starter
 

Also...

Ich habe damals dem Schornsteinfeger genannt welchen Kamin wir gerne hätten.

Er stimmte dem Justus Usedom 6 zu. Ich wollte raumluftunabhängig betreiben, er sagt das ist super.

Wird die Dunsthaube gestartet wird trotzdem sowieso immer ein Küchenfenster an geklappt.

Ich bin leidenschaftlicher Selberbauer. Ich habe alles selbst montiert. Der doppelwandige Schornstein wurde im Durchmesser (DN150) und ebenso der Länge durch den Schornsteinfeger festgelegt. Der Kaminofen ist direkt nach hinten raus angeschlossen, ich wollte eigentlich erst oben raus wegen der Optik auch, aber nun gut.

Die Zuluft ist ein DN 100 mit ca. 1,10m Länge und leider 2 Bögen drin - ging nicht anders wegen Ringanker. Die Zuluft tritt in den Raum ein auf ca. 60cm Höhe und macht dann direkt 2 Bögen runter auf 30cm in den Ofen hinein.

Die Verrohrung ist komplett frei. Den Ofen habe ich schon auseinander gebaut. Tipp vom Justus Kundenservice war eine eventuell aushakte Umlenkplatte. Das war jedoch völlig in Ordnung alles.

Zum Feuern....Der Ofen braucht ca. 1,3kg Holz pro 45min bei Nennleistung. Um ein Gefühl dafür zu bekommen habe ich eine normale Holzmenge sogar mal abgewogen.

Der Schornsteinfeger meint ich solle mehr Holz rein legen das ich mehr Glut bekomme. ABER...das Ding feuert dann so das er knackt usw.

Das erste Nachlegen ist eventuell besser aber danach kommt das Problem dann trotzdem wieder.

 
Posted : 15/11/2020 4:07 pm
(@retep)
Posts: 1297
Noble Member
 

Der Kaminofen ist direkt nach hinten raus angeschlossen,

das kann schon der Fehler sein, der Widerstand ist zu groß.

ein Rohr nach oben hat den Vorteil. das dient als Anlaufstrecke.

außerdem bei einem Ofenwechsel gibt es ein böses Erwachen, such dir einen Ofen mit der gleichen Anschlusshöhe, wie ein 6er im Lotto

 
Posted : 15/11/2020 11:30 pm
(@)
Posts: 16
Eminent Member
Topic starter
 

Das mit der Anlaufstrecke ist auch mein Verdacht.

Ich habe einen Bekannten welcher den selben Ofen betreibt. Dort ist er mit Anlaufstrecke, aber raumluftabhängig und an einem alten innenliegenden gemauerten Zug.

Fakt ist der Ofen läuft dort ohne Probleme.

 
Posted : 16/11/2020 3:40 pm
(@schwarzmann)
Posts: 1540
Noble Member
 

Ja, Anlaufstrecke ist immer guuuut, aber vor allem beim Anheizen wichtig.

Rechnerisch ist hier der hintere Abgang günstiger, weil da ja kein Bogen im Rauchrohr ist.

Wenn der gesamte Abzugsweg frei ist, mus die Störung zuluftseitige Ursachen haben.

Wird das nicht besser wenn man die Zuluft aus dem Raum entnimmt oder die Feuerraumtüre etwas öffnet?

Ein Küchen-ABLUFT-Dunstabzug muss auch HIER eine automatischen Fensterkontaktschalter haben!

Die Abnahme des Bezirksschornsteinfeger ist UNGÜLTIG!

 
Posted : 16/11/2020 5:35 pm
(@)
Posts: 16
Eminent Member
Topic starter
 

Also...Der Rauchgasweg ist definitiv komplett frei.

Der Ofen wurde zum Test bereits mal umgebaut auf Raumluft, aber der Erfolg blieb aus. Ich habe jedenfalls keinen Unterschied festgestellt.

Die externe Zuluft ist ja auch in DN100 ausgeführt gemäß Herstellerangaben.

Ich bin überfragt. Beim Öffnen der Ofentür entfacht das Feuer schon stärker. Macht man die Tür jedoch 2cm weiter auf stinkt es nach Rauch im Raum.

Ebenso wird folglich leichte Asche aus dem Ofen gewirbelt. Sieht man gut auf dem Foto mit dem Rauchrohr. Das sieht bei mir nach kurzer Zeit immer wieder so aus ringsherum um den Ofen.

"https://free-picload.com/image/qzYr6i">https://free-picload.com/image/qzYr6 i"> https://free-picload.com/image/qzYr6i</a

 
Posted : 16/11/2020 5:51 pm
(@schwarzmann)
Posts: 1540
Noble Member
 

Der Kaminofen ist direkt nach hinten raus angeschlossen, ich wollte eigentlich erst oben raus wegen der Optik auch, aber nun gut.

Und wie kam es nun zu DIESER Entscheidung?

 
Posted : 16/11/2020 10:26 pm
(@)
Posts: 16
Eminent Member
Topic starter
 

Der Schornsteinfeger wollte direkt hinten raus. Er sagte das ist besser wegen der Zuglänge außen?!? Ich konnte das damals schon nicht nachvollziehen...

 
Posted : 17/11/2020 5:14 am
(@)
Posts: 1105
Noble Member
 

Bestehen Sie dadrauf das Ihr Schornsteinfeger eine Schornsteinberechnung nach EN 13384 macht. Das ist ein Computerprogramm, wo alle Dinge eingegeben werden, wie technische Daten des Ofens, des Schornsteins und die Ofenrohe mit Durchmesser und Längen, Winkeln.

MfG Dieter Klaucke

 
Posted : 17/11/2020 6:13 am
(@schwarzmann)
Posts: 1540
Noble Member
 

DANN hat DER echt KEINE praktische Ahnung und sollte sich mal intensiv um SEINEN Fehler kümmern!

 
Posted : 17/11/2020 6:43 am
(@)
Posts: 16
Eminent Member
Topic starter
 

Eine Berechnung wurde zu meiner Verwunderung erst jetzt gemacht nachdem ich nicht mehr locker lasse.

Die Berechnung wurde mir geschickt. Es soll alles ok so sein. Ich selbst kann mit den ermittelten Werten nicht so viel anfangen. Fakt ist ja es geht nicht korrekt.

Im Anhang die Berechnung.

https://free-picload.com/image/qzNv7 t"> https://free-picload.com/image/qzNv7t

 
Posted : 17/11/2020 11:46 am
(@retep)
Posts: 1297
Noble Member
 

diese Berechnung ist nicht aussagefähig, man kann nur sehen, dass alles im Grünen liegt.

wie kommt die Rechnung zustande?? was wurde da alles angegeben?

angefangen vom Ofen - Rauchrohre- Anschluss - wirksame Schornsteinhöhe - das ist nicht nachvollziehbar. Da kann viel getrickst werden.

das sind paar Seiten die ausgefüllt werden müssen.

 
Posted : 17/11/2020 1:19 pm
(@schloti)
Posts: 804
Prominent Member
 

Die Berechnung muss er nicht machen. Vor allem nicht kostenfrei. Er kann bei der Abnahme bei Bedenken die Vorlage einer Berechnung verlangen und die dann überprüfen.

Kosten einer Berechnung nach meiner Erfahrung 150 bis 200 Euro

 
Posted : 17/11/2020 2:47 pm