Hallo zusammen,
Seit nun gut 4 Monaten bin ich nun in meiner neuen Bleibe glücklich Wohnhaft. Zu meinem Glück befindet sich in der Wohnung ein riesiger Kachelofen mit Heizeinsatz. Der Ofen ist ein Traum, macht allerdings trotzdem etwas Sorgen: Der Einsatz ist ein ,,Erkerkamin“ mit großer Scheibe. Diese ist allerdings nicht durchgehend. Sowohl die Große Frontscheibe als auch die Seitenteile sind einzelne Gläser. Soweit so gut, nur leider befindet sich an den Übergängen zur Frontscheibe an beiden Seiten ein kleiner Spalt, durch welchen Brandgeruch in die Wohnung zieht. Der Hersteller ist leider unbekannt, somit konnte ich keine Ersatzscheibe im Handel finden. Baujahr müsste so um 1985 sein.
Lange rede kurzer Sinn: Könnt ihr mir weiterhelfen wie ich das Problem beheben kann? Auf eine Sanierung habe ich keine Lust, zumal der Schorni hier auch auf die Austauschpflicht alter Geräte pfeift.
Danke im Voraus!
Grüße
In keinem Fall dürfen Rauchgase austreten und in den Wohnraum gelangen. Weil auch damit Kohlenmonoxid austreten kann.Siehe dazu meine Warnhinweise zu CO hier im forum.
Ich würde die Scheibe erneuern, bzw. kontrollieren ob die Scheibe im Rahmen "verrutscht" ist,
Neue Scheiben auf Mass aus hitzefesten Glas gibt es im Internet oder evtl. beim örtlichen Glashandel.
MfG Dieter Klaucke