Hallo,
mein neuer Ofen hat einen Rauchauslaß von 150mm. Das Schornsteinrohr des alten Ofen ist 180mm. Ich möchte nun direkt auf dem neuen Ofen eine Reduzierung von 150 weit auf 180 eng vornehmen. Dürfen diese Teile direkt am Ofen aufgesetzt werden oder gibt es eine Vorschrift, das diese an einer anderen Stelle, z.B. Übergang in Wand, anzubringen sind?
Gruß
Bernd
Moin, ich gehe mal von einem 180ø Wandfutter aus, da kannst Du doch ganz einfach ein 150ø Wandfutter einbauen.
Erweiterungen gibt es auch in der Größe.
Ich würde die Erweiterung direkt am Wandfutter vornehmen.
Hallo Peter,
ich habe mir einfach gedacht, dass ich dann nur das eine Teil benötige. Die anderen Rohre sind ja alle schon da. Habe ich dabei einen Denkfehler?
Gruß
Bernd
Probieren geht über studieren :-))
Bedenke ABER; Du hast in dem 180ø Rohr eine längere Verweildauer der Rauchgase im Rauchrohr. Ist auf jeden Fall besser, als eine derartige Reduzierung zu nutzen.