Hallo liebe Ofengemeinde,
bei uns wurde kürzlich ein Camina Schmid Ekko U 45 gesetzt.
Leider wurde erst nach dem Einbau festgestellt, dass es sich fälschlicherweise um das Modell ohne SCC handelt, obwohl bestellt mit SCC.
Laut Datenblatt macht das einen Unterschied von 4 kW auf 8,5 kW - und das war auch die Größenordnung mit der wir gerechnet hatten. 4 kW sind derzeit leider eindeutig nicht ausreichend für die Raumgröße.
Ein Außendienstmitarbeiter von Camina Schmid hat uns aber vom SCC abgeraten mit folgender Begründung:
1.) Es bringt Leistungsmäßig nichts, da die Angaben auf dem Datenblatt nicht vergleichbar sind, sondern unter unterschiedlichen Messbedingungen ermittelt wurden. Im Klartext, die 8,5 kW wären angeblich bei größerer Holzmenge ermittelt wurden. Ich finde diese Aussage sehr fragwürdig, da für beide Varianten im Datenblatt eine empfohlene Holzauflagemenge = 1,8 Kg steht.
2.) Das SCC würde häufiger dafür sorgen, dass bei geöffnetem Kamin Rauch in den Raum zieht. Der Kamin hat aktuell einen sehr guten Zug und ich bezweifle dass mit SCC es sich drastisch verschlechtern würde.
Kann jemand aus Erfahrung mit diesem Modell und SCC berichten? Bringt der die angegebene Leistung? Gibt es Probleme mit Rauch bei geöffnetem Kamin?
Ich persönliche bezweifle die Aussagen des Vertrieblers sehr und rechne damit dass nach einem möglichen Umrüsten des SCC die Leistung deutlich besser ist...
Der Aussendienstmitarbeiter hat recht.
Tatsächlich werden identische Öfen mit unterschiedlichen KW Zahlen angeboten.
Das machen Hersteller teilweise aus Marketinggründen. Auch wird ein und derselbe Ofen in unterschiedlichen Ländern mit verschieden KW Leistungen angeboten
Das ist aber auch bei anderen Produkten in der Wirtschaft üblich.Ganz extrem bei Automotoren.
Fragen Sie schriftlich mit Brief per Einschreiben beim Hersteller nach und beim Händler und lasssen Sie sich das fundiert erklären.
Evtl. liegt der Sachmangel nach § 434 und 437 BGB vor.
MfG Dieter Klaucke.