Schieber der Sekund...
 
Notifications
Clear all

Schieber der Sekundärluft sitzt fest

5 Posts
4 Users
0 Reactions
8,729 Views
 Elfi
(@)
Posts: 1
New Member
Topic starter
 

Hi,

Ich habe seit gut 12 Jahren einen Olsberg Fantale im Einsatz - allerdings geht mein Regler für die Sekundärluft nicht mehr - würde er auf "offen" stehen, wäre das kein Problem....aber er steht auf "zu" und lässt sich nicht bewegen. Habt ihr einen Tipp für mich?

Vielen Dank, Gruß Elfi

 
Posted : 05/10/2020 10:23 am
(@schwarzmann)
Posts: 1540
Noble Member
 

Kommt man da näher dran? Schauen ob alles sauber ist und wo es klemmt, wenn möglich. ggf leicht mitm Holzhammer losklopfen.

 
Posted : 05/10/2020 10:15 pm
(@)
Posts: 8
Active Member
 

Hmm... das hört sich für mich auch eher danach an, dass sich Ruß oder Dreck im Schieber angesammelt hat, der die Bewegung des Reglers verhindert... Würde da ähnlich wie Schwarzmann vorgehen und erst einmal versuchen, alle Schmutzteile sanft mit Bürste oder Holzhammer entfernen. Wenn wirklich gar nichts mehr geht, könntest du überlegen, eine Drosselklappe im Abgasrohr einzubauen, das geht häufig auch nachträglich. 🙂 LG!

 
Posted : 07/10/2020 1:04 pm
(@schwarzmann)
Posts: 1540
Noble Member
 

Die Drosselklappe ist zwar grundsätzlich sehr wichtig, bringt aber auch keine benötigte Sekundärluft ans Feuer!!

 
Posted : 09/10/2020 12:19 am
(@)
Posts: 1105
Noble Member
 

Klappe mit Vereisungsspray behandeln. Das hilft oft. Aber nur im kalten Zustand.

Mfg Dieter klaucke

 
Posted : 09/10/2020 9:19 pm
Share: