Hallo ich habe schon seit jahren einen alten duerbrandofen im wohnzimmer der abgasanschluss sitzt ungefähr auf 50cm höhe und geht durch die wand in den zug.
nun möchte ich nen neuen ofen installieren dort liegt der abgasanschluss allerdings ca. 70cm höher nun die frage ich würde gerne das ofenrohr mittels bögen um diese 70 cm hinter dem ofen nach unten führen um das alte loch im zug zu nutzen. ist das zulässig??
ich würde das so machen da das ofenrohr hinter meiner Dachbodentreppe in den kamin geht bei anderer lösung müsste ich die treppe abreißen.
zur verdeutlichung ne kleine skizze
ok skizze geht nicht
Hallo Stephan,
das hört sich natürlich sehr ungewöhnlich an. Pauschal würde ich sagen, dass wird nicht gehen. Abgase müssen nach oben geführt werden.
Ein Anruf bei Deinem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister dann weißt Du es genau.
Gruß
endexo