Hallo Community,
das Rauchrohr meines geplanten Kaminofens hat nur ca. 27 cm Abstand zu einer "brennbaren" Wand (Holzständer mit Mineralwolle und 24 mm Rigips). Der Schornsteinfeger fordert 40 cm. Wie dick muß ich die Wand mit Promasil verkleiden um das auszugleichen?
Vielen Dank an den Fachmann mit knoff hoff
Gruß Andreas

 
Veröffentlicht : 11/01/2006 2:28 pm
(@kamga)
Beiträge: 473
Reputable Member
 

Hallo Andreas,

was hast du für einen Schornteinfeger???

Der Hersteller Nibe gibt doch ganz eindeutig vor das wenn der Ofen (Contura 660T mit Speckstein) vor einer brennbaren Wand (Holzwand) steht darf er mit 10cm Abstand zu dieser Wand stehen und somit hat das Rauchrohr einen abstand von 17cm zur brennbaren Wand.
Und Du hast 10cm mehr Abstand.
24mm Rigips und 27cm Luft zwischen Rauchrohr und Holz, was soll da passieren??

 