Hallo,

habe gestern für ein 150er Wandfutter ein Loch gestemmt. Wie sich herausstellte war der Schornstein doppelwandig (ca. 30 Jahre alt), genauer gesagt der Außenstein war grau und sehr hart. Dann kam leider eine Hohlkammer, die mit feinsten Körnern gefüllt war und so hatte ich, ehe ich groß reagieren konnte, schon 3 Eimer voll auf dem Boden liegen. Innen ist ein harter Einsatz (Ton oder ähnliches).
Ich habe jetzt mit Schamottmörtel den Außen- gegen den Innenstein abgedichtet und das Wandfutter eingemauert.
Meine Frage ist jetzt, die Körner waren ja wahrscheinlich zur Wärmedämmung, kann ich den Schornstein so nutzen ?
Ich will auf jeden Fall im Dach an der Revisionöffnung mal den Hohlraum aufmachen und schauen ob dort noch Körner sind. Vielleicht kann ich ja von dort was nachfüllen, falls ich herausbekomme, was es ist.
In dem Zug war die alte Gasheizung angeschlossen.

Vielen Dank für eine Antwort

Guido

 
Posted : 13/08/2006 10:43 am
(@)
Posts: 66
Trusted Member
 

Hallo Guido,

Bei diesen Körnern handelt es sich um eine Dämmung, die normalerweise erdfeucht und verdichtet eingebaut sein sollte.

Die fehlende Dämmung versuche von unten durch das Loch mit Steinwolle zu ersetzen.

Du schreibst nicht, ob die Innenschale des Schornsteins rund (Schiedel) oder Quadratisch mit aberundeten Ecken handelt (Plewa).

Bei einem runden Schornstein brauchst Du ein Anschlussstück, mit dem gleichen Durchmesser wie der Schornstein. Das Anschlussstück mit säurefestem Kitt ankleben aber die 2.5cm starke Dämmschale aussen nicht vergessen.
Zum Beispiel: Schornstein 18cm + Wandung Anschlussstück 5cm + Dämmschale 5cm ergibt ein Loch in der Wand von 28cm ø. Schornstein Schiedel

Bei Plewa reicht es eigentlich, wenn man das Wandfutter im Schornstein wandbündig einbaut; bzw. mit einem Schamotterohr wie oben verfahren.
Bitte vergiss nicht den BSFM VOHRHER zu fragen.
Die Aufstellung eines Ofens ist vorher anzeigepflichtig.

Gruss Condo

 
Posted : 13/08/2006 12:38 pm
(@)
Posts: 2
New Member
Topic starter
 

Hallo Condo,

vielen Dank für die schnelle Antwort.

Der Innenstein ist rechteckig mit abgerundeten Ecken(ca.160 x 160), also Plewa.

Ich konnte in den Hohlraum nichts reinstopfen, da ständig die Dämmung nachrieselte, ich habe alles mit Schamottmörtel abgedichtet und dann das Wandfutter dicht eingesetzt. Der Anschluss ist im EG, darüber ist das Bad (alles entweder geklebte Fermacellplatte mit Fliesen oder Ytong), darüber das Dachgeschoss (Ytong), deshalb sollte es keine thermischen Probleme geben.
Der Schornstein hat aber noch einen 2. Zug (ein Aussenstein, 1.Zug 160x160 mit Dämmung, 2.Zug 100x160 ohne Dämmung). Durch den läuft jetzt das PVCabluftrohr von meinem neuen Gasbrennwertgerät. Könnte das ohne Dämmung eventuel zu warm werden( rund um das Rohr zirkuliert die Luft vom Keller zum Dach)?.
Der BSFM ist informiert, nur das mit der Dämmung konnte ich nicht wissen und gestern konnte ich Ihn nicht erreichen.
Ich werde morgen mal bei Plewa in Köln anrufen.

Gruß

Guido

 
Posted : 13/08/2006 1:30 pm