Probleme mit dem Bu...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Probleme mit dem Bullerjan

19 Beiträge
8 Benutzer
0 Reactions
44.4 K Ansichten
(@)
Beiträge: 3
Active Member
Themenstarter
 

Servus Leute, ich habe ein großes Problem mit meinem Bullerjan Typ FreeFlow 02 14,7 KW Modell 2014.
Ich habe mir im letzten Jahr dieses Modell über einen Bullerjan Vertragshändler gekauft. Nachdem ich erst sehr zufrieden war, fing es ab dem ca. 10 Anheizen an aus sämtlichen Luftöffnungen zu qualmen. Eine technische Überprüfung am Schornstein hat ergeben, dass dieser einwandfrei ist. Nach vielen hin und her und vielen Besuchen von meinem Vertragshändler (der selbst Schornsteinfegermeister ist) haben wir die Firma Bullerjan eingeschaltet. Diese kam dann mit dem Geschäftsführer und dem Regionalleiter vor Ort. Es wurde festgestellt das der Filter defekt sein soll. (kleine Anmerkung: Nach Angaben von Bullerjan war ich der erste Kunde, der den FreeFlow 02 mit der neuen Filtertechnik gekauft hat) Bullerjan hat anstandslos den Filter ausgetauscht. Eine Überprüfung beim Filterhersteller hat anschließend ergeben, dass dieser durch eine Überbelastung defekt gegangen ist. Wohlgemerkt nach gerade erst 10 Heizgängen.

Der Grund: Unser Schornstein zieht zu stark. Aus diesem Grund wurde in Absprache mit Bullerjan und dem Vertragshändler eine Revisionsklappe eingebaut, mit der man den Schornsteinzug regulieren kann. Seit dem, auch bei komplett geöffneter Revisionsklappe zieht der Bullerjan kaum noch. Rauchgase dringen massiv in den Wohnraum. Manchmal geht er sogar ganz aus. Die Firma Bullerjan kam wieder und eine neue Messung hat auf einmal ergeben, dass unser Schornstein nicht genug zieht. Komisch wo es doch vorher hieß, dass unser Schornstein viel zu stark zieht.

Jetzt wurde bereits alles probiert. Der Schornstein wurde erhöhnt, die Verbrennungsmaterialien getauscht usw. jedoch ohne Erfolg. Ein Gutachten hat auf jeden Fall ergeben, dass es nicht am Schornstein liegen kann. Jetzt meine Frage: Hat jemand schon Erfahrungen mit den neuen Modellen ab 2014 mit der neuen Filtertechnik??? Ich bin über jeden Rat dankbar.

Danke

 
Veröffentlicht : 18/09/2014 11:41 am
(@)
Beiträge: 347
Reputable Member
 

Einmal zieht er zu stark, dann wieder zu wenig? Kenne ich zu gut! Bei uns lag das am Wetter, dem Wind und dem Luftdruck! Da blies es einmal von draussen durch den Schornstein in den Ofen und das Feuer aus, ein anders mal zog der Ofen einwandfrei....

Die Lösung bekamen wir, nachdem ich mich im Internet schlau gemacht hatte und wir uns einen Windkat installieren liessen. Die Kosten übernahm übrigens unser Ofenbauer. Er hatte uns letztes Jahr ein Angebot für einen Kaminofen mit Aussenschornstein gemacht und gesagt, das wäre alles kein Problem und würde prima funktionieren, Hatte es aber nicht, wegen der Probleme mit dem Wetter. Ich lies ihn dann mehrmals kommen und weil alles nicht geholfen hatte, erählte ich ihm vom Windkat. Der war ihm zwar erst zu teuer, aber ich meinte dann zu ihm, dass es mir egal ist wie er alles einwandfrei zum Laufen kriegt, ich ihn aber so lange kommen lasse bis es so ist. Dann hat er zähneknirschend eingelenkt und die Kosten incl. Montage übernommen.

http://www.windkat.de/ref.html

 
Veröffentlicht : 19/09/2014 2:10 pm
(@)
Beiträge: 3
New Member
 

Hallo,

habe einen FreeFlow 01 (Baujahr Ende 2014) ... an einem 160er Schornstein mit effektiver Höhe von knapp 6 Metern. Das Problem mit dem Filter und der Rauchentwicklung beim Anheizen kenne ich auch! Mir scheint es so, dass der Filter einfach zu undurchlässig ist, d.h. hat man selbige nur einige wenige Male nicht auf optimale Betriebstemperatur gebracht, so kann sich der Filter nicht mehr "freibrennen" und wird noch undurchlässiger .. das ganze wird dann zum "Teufelskreis" bis gar nichts mehr geht.

Wie hat sich Dein Problem weiterentwickelt?

Grüße,

Epi

 
Veröffentlicht : 20/12/2014 11:02 pm
 smay
(@)
Beiträge: 1
New Member
 

Hallo,

wir betreiben auch einen FreeFlow 00 seit Oktober 2014. Angeschlossen an einem 150er Schornstein mit effektiv 8,5 m Höhe. Auch hier nach ca. 20 Brennorgängen starke Rauchentwicklung die in den Wohnraum drang. Laut Schornsteinfeger "läuft" der Schornstein optimal. Nach Ausbau des Kats war es leider nicht so leicht, wie vom Hersteller beschrieben, die Kassetten zu entfernen und zu reinigen. Durch Verformungen des Filterblechs der einzelnen Kasetten war es nur mit hohem Kraftaufwand überhaupt möglich, die Kasetten aus der Halterung zu bekommen..
Sollte es nochmal nach so kurzer Zeit zu einem zusetzen des Filters kommen, werden wir wohl auch reklamieren müssen.
Befeuert wird ausschließlich mit optimal trockener Buche.

Gruß

smay

 
Veröffentlicht : 02/01/2015 1:49 pm
(@)
Beiträge: 3
New Member
 

guten Abend....

ähnliche Probleme haben auch wir mit unserem bullerjan.

auch ein "aktuelles Modell" mit der neuen Filter Technik.
bei uns war ein Außendienst Mitarbeiter zuhause und hat uns freundlicherweise geholfen die Kassetten auszubauen und zu säubern.
das ganze hat dann für 5 mal anfeuern gereicht und die Wolken zogen durchs Wohnzimmer.

zwischenzeitlich wurde mir gesagt das es anscheinend einen Ersatz für die Filter gebe, in so einer Art von calcium-Silikat platten.

bei deren Einsatz oder durch entfernen einzelner platten würde der bullerjan wieder seinen Job machen da der zug vom Kamin nicht durch verstopfende Rußpartikel behindert wird.
das wiederum allerdings raubt ihm seine Effizienz und ist auch so nicht vorgesehen da er somit nicht mehr den normen entspricht.

ab heute hat sich bei uns noch ein anderer Mangel dazugesellt.....das untere mittlere luftzuführungsrohr(oder wie immer das Teil heißt) hat sich selbst eine zusätzliche Öffnung verpasst.

mal abwarten was bullerjan dazu meint, auf jeden fall bitten wir den Außendienst Mitarbeiter nochmals bei uns vorbeizukommen.
gut zu wissen das wir nicht die einzigen sind mit dem ach so dollen Katalysator.

bis auf weiteres.....

 
Veröffentlicht : 02/01/2015 7:48 pm
(@)
Beiträge: 3
New Member
 

Hallo zusammen,

ich habe inzwischen eine der zwei Filterkasetten entfernt, welche beim FreeFlow 01 (Modeljahr 15) in einem 160er Stahlrohr verbaut sind. Der Oberwitz (ich konnte das wirklich kaum glauben) hierbei ist, dass man an die Kasetten nur durch Lösen des Stahlrohrs von hinten rankommt ... der Ofen muss hierbei zwangsläufig vom Anschluss um einige Zentimeter nach vorne verschoben werden. Bedenkt man, dass der Ofen (mit Keramik) über 150kg wiegt und die Kasetten nur eine begrenzte Lebenserwartung haben, stellt sich für mich hier ernsthaft die Frage, ob es wirklich sinnvoll war in ein hochpreisiges made-in-germany Produkt zu investieren.

Mit einer Kasette arbeitet der Ofen besser. Insbesondere ist das Säubern einer nicht ausbaubaren Kasette im Ofen leichter ;-(

Gespannt auf weitere Rückmeldungen,

Epi

 
Veröffentlicht : 04/01/2015 10:46 pm
(@)
Beiträge: 3
New Member
 

hallo und gutes neues allen offenfreunden

so nun mal einen etwas aktuellen zustandsbericht in kurzer form.

1 mal bei Firma Bullerjan angerufen und überraschender weise wurde ich nach darlegung des sachverhaltes auch umgehend zurückgerufen....so weit so gut und erfreulich.

nach Zusendung von weiterem Bildmaterial wurde mir erklärt das es wohl am zu starken Zug von meinem "heißen „Kamin liegen würde wodurch im Bulli ein Höllenfeuer ausbricht.
weiterer plan ist das weggebrannte luftzuführungs-teil auszutauschen und in diesem Arbeitsschritt an der revisionsklappe eine Änderung vorzunehmen---Austausch durch eine mit Zug Begrenzer!!!

des Weiteren wird oder soll auch der Katalysator ausgewechselt werden welcher durch das Höllen Feuer nicht ganz unbeschadet blieb. all dieses wird nach Termin Absprache durch den sach und fachkundigen Außendienst Mitarbeiter vor Ort erledigt wobei auch gleich der Austausch der Ofenrohre erfolgt.

im Ganzen war es ein nettes freundliches und auch für mich als neu-Ofen Besitzer verständliches Telefonat.
hoffen wir dass es nun in dieser Art weitergeht....

augenblicklich sind wir überzeugt doch die richtige Wahl mit bullerjan getroffen zu haben.

in diesem Sinne allen immer genug holz auf Vorrat.....Feuer frei

 
Veröffentlicht : 12/01/2015 2:56 pm
(@)
Beiträge: 3
Active Member
Themenstarter
 

Servus Leute, hier meldet sich noch einmal der Verfasser des ersten Beitrages mit einem aktuellen Stand.
Nach weiteren Telefonaten mit unserem Schornsteinfeger und der Firma Bullerjan wurde ein Gutachter eingeschaltet. Dieser stellte tatsächlich fest, dass unser Schornstein zwar im Normalfall mit 10 bis 20 Pascal Unterdruck zieht, jedoch unter Umständen (Witterung, Fallwinde, Sturm) einen Zug von bis zu 80 Pascal aufbaut – was für fast jeden Ofen tödlich ist.

Durch den Besuch eines Bullerjan Technikers wurde zudem festgestellt, dass die beiden in der Brennkammer links und rechts montierten „Luftlanzen“ verkehrt eingebaut wurden. Die Luftlöcher der Lanzen zeigten bei meinem Gerät nicht in die Brennkammer in Richtung Holz, sondern nach oben in Richtung Katalysator. Hierbei handelte es sich wohl um einen Montagefehler bei wenigen Geräten der ersten Produktionsserie mit 15 KW.
Da der Bullerjan aber so schön einfach ist, war es für den Techniker eine Sache von fünf Minuten diesen Fehler zu korrigieren.

Wie es aussieht verursachten diese beiden Umstände (zu starker Schornsteinzug und falsch eingebaute Zuluftlanzen) unsere Probleme mit dem Bullerjan.

JETZT kommt es jedoch….die Probleme haben sich erledigt…..

….Zusammen mit Bullerjan, dem Gutachter und unserem Schornsteinfeger haben wir im Schornstein eine Zugbegrenzung eingesetzt. Diese Klappe wird in der Reinigungsöffnung des Schornsteins platziert und sorgt dafür, dass wenn über 18 Pascal Zug entstehen, der Schornstein von außen mit Zuluft versorgt wird, um den „Druck“ vom Ofen zu nehmen.

Hier zeigte sich die Firma Bullerjan sehr kooperativ und spendierte einen nagelneuen Kat für den Ofen (der alte KAT hatte durch den enormen Zug stark gelitten) und sponserte auch den Zugbegrenzer für den Schornstein.

So und was soll ich Euch sagen….der Bullerjan funktioniert jetzt so genial….der Wahnsinn. Er brennt viel viel effektiver und wirft eine Hitze ab, dass man nur noch nackt durch das Haus tigert. Wie es aussieht hatte Bullerjan doch mit der Aussage recht, dass unser Schornstein einfach zu doll zog.

Auf jeden Fall bin ich äußert zufrieden und kann Euch nur empfehlen, bei ähnlichen Problemen eine Zugbegrenzung einzusetzen.

Grüße aus Brandenburg

 
Veröffentlicht : 15/01/2015 6:27 am
(@)
Beiträge: 347
Reputable Member
 

Gratulation zur erfolgreichen Behebung eures Problems!

Kannst Du mal Angaben über diesen Zugbegrenzer machen? Hersteller, Bezeichnung... Habt Ihr einen Aussenkamin?

 
Veröffentlicht : 15/01/2015 8:29 am
(@)
Beiträge: 3
New Member
 

Hallo zusammen,

auch bei mir hat die Firma Bullerjan hartnäckig an der Lösung meines Problems gearbeitet. Problem scheint wie beschrieben ein in Phasen zu hoher Zug des Schornsteins zu sein, welcher Flugascheanteile in den Kat zieht.

Schade, dass es gleich nicht auf Anhieb geklappt hat. Im gesamten habe ich aber einen sehr positiven Eindruck bekommen, wie die Firma Bullerjan Ihre Kunden bei evtl. Problemen unterstützt. Alles weit entfernt von "Probleme ignorieren" und "Kunden im Regen stehen lassen".

Schöne Grüße,

Epi

 
Veröffentlicht : 17/01/2015 6:11 pm
(@)
Beiträge: 3
Active Member
Themenstarter
 

"pogibonsi" wrote: Gratulation zur erfolgreichen Behebung eures Problems!

Kannst Du mal Angaben über diesen Zugbegrenzer machen? Hersteller, Bezeichnung... Habt Ihr einen Aussenkamin?

Servus, also so genau kenne ich mich damit nicht aus. Der Zugbegrenzer wurde von der Firma KOF Abgastechnik GmbH aus Neuruppin gefertigt. Ansprechpartner ist hier Herr Hans-Henning Ullrich (ein Schornsteinguru vor dem Herrn) Tel 033918220819, 01712312216, hans-henning.ullrich@kof-abgastechnik.de.

Und ja wir haben einen Außenkamin. Es handelt sich um einen Doppelschornstein (1 Rohr für den Außen- und ein Rohr für den Innenkamin. Der Zugbegrenzer wird direkt in die Reinigungs- und Revisionsöffnung eingesetzt

 
Veröffentlicht : 02/02/2015 11:40 am
(@)
Beiträge: 397
Reputable Member
 

moin,

ist doch ganz einfach.... ;)

https://www.google.de/search?q=Zugbegre ... d=0CBIQsxg

 
Veröffentlicht : 02/02/2015 1:10 pm
(@)
Beiträge: 347
Reputable Member
 

Danke Chapi.

Rein theoretisch könnte man doch auch den Zug bei einem Aussenschornstein etwas drosseln, wenn man ganz unten die Ablassschraube öffnet?!

Ich habe bei meinem Kamin dort einen Absperrhahn den ich von Zeit zu Zeit öffne, um evtl. angesammeltes Regenwasser abfliessen zu lassen. Würde ich diesen Hebel während des Abbrandes offen stehen lassen, müsste eigentlich durch den Kaminzug an dieser Öffnung Luft angesaugt werden, was wiederum den Zug aus dem Ofen um diese Luftmenge reduzieren sollte...

Was meint ihr zu meiner Theorie? Ich werde das mal diese Tage testen müssen....

 
Veröffentlicht : 02/02/2015 3:47 pm
(@)
Beiträge: 397
Reputable Member
 

lässt sich nur Schwer Verstellen und an den Wind anpassen.
aber vom Ding her hast du natürlich recht! ;)

 
Veröffentlicht : 02/02/2015 3:52 pm
(@b-hoernchen)
Beiträge: 698
Honorable Member
 

[quote="pogibonsi":1e3qpkwa]Danke Chapi.

Rein theoretisch könnte man doch auch den Zug bei einem Aussenschornstein etwas drosseln, wenn man ganz unten die Ablassschraube öffnet?!

Ich habe bei meinem Kamin dort einen Absperrhahn den ich von Zeit zu Zeit öffne, um evtl. angesammeltes Regenwasser abfliessen zu lassen. Würde ich diesen Hebel während des Abbrandes offen stehen lassen, müsste eigentlich durch den Kaminzug an dieser Öffnung Luft angesaugt werden, was wiederum den Zug aus dem Ofen um diese Luftmenge reduzieren sollte...

Was meint ihr zu meiner Theorie? Ich werde das mal diese Tage testen müssen....[/quote:1e3qpkwa]

Wie groß ist denn das Lumen des Ablasshahns?
Ich fürchte, die dadurch angesaugte Luftmenge ist entweder zu klein, um deutlich was zu bewirken. Falls ich mich aber irre und die Öffnung doch so groß ist, dass der Kaminzug drastisch reduziert wird, könnte je nach Witterungsbedingungen der Schornsteinzug ganz zusammenbrechen und dann Rauchgas und damit Kohlenmonoxid in den Wohnraum austreten.
Ich könnte da nicht mehr ruhig schlafen... .
Also ich setze lieber auf bauartgeprüfte Teile anstatt mit dem Leben zu experimentieren.
Du solltest sowieso, auch bei Einbau eines Zugbegrenzers mit deinem Schornsteinfeger darüber sprechen.

 
Veröffentlicht : 02/02/2015 6:55 pm
Seite 1 / 2
Teilen: