Hallo alle.
Habe eine Frage an die Fachleute hier im Forum:
Ich möchte einen Kaminofen aufstellen:
1. Obergeschoss, Küche, Raumluftverbund mit anderen Räumen ca. 170 Kubikmeter.
2. vorhandener Kamin: Typische Bauweise 70er Jahre, Aussenfertigteile, innen
mit Plewa-Rohr ausgekleidet. Innenmass: 135mm. Länge des Kamins vom Anschluss
Ofen bis zur Kaminfirst ca. 4.80-5,00m.
Die Reinigunsöfnung ist im Erdegeschoss und natürlich eine weitere auf dem
Dachboden.
Der mögliche Ofen wäre ein Nordica Asia, Daten wie folgt:
Leistung: 6 KW
Rauchrohrabgang: 120mm
Trippelwerte (bei geschlossenem Brennraum):
Massenstrom in g/s: 0,1
Abgastemparatur am Rohrstutzen in Grad Celsius: 380
Förderdruck in mbar: 5,6
Feuerraum: 270 x 370 x 315mm
Was könnte der Schornsteinfegermeister hierzu sagen??
Passt der Ofen zum vorhandenen Kamin?
Ich danke für alle Antworten.
Gruß
ducatiworld
Schade, das bislang niemand was dazu sagen kann.
Vielleicht gibt´s hier sonntags keinen Fachmann:(
Die letzte Antowrt wurde ja leider gelöscht.
Vermute mal wegen dem Link.
Hallo,
mit den Werten die Du angibst funktioniert der Ofen.
Was Du aber unbedingt machen solltest ist diese Anfrage vorher an Deinen zuständigen Schornsteinfeger zu richten.
Da er den Spass am Ende abnehmen muss ist es immer besser ihn in der Planungsphase schon mit einzubeziehen.
Grüße kamga