Ofen mit 120er Abga...
 
Notifications
Clear all

Ofen mit 120er Abgang gesucht

10 Posts
5 Users
0 Reactions
1,682 Views
(@)
Posts: 4
Active Member
Topic starter
 

Hallo Leute.
Ich suche verzweifelt Öfen mit 120 mm Abgang, da mein Schornsteingröße kein größeren Querschnitt zulässt laut Schornsteinfeger. Ich habe im Internet noch nix richtiges gefunden, nur die Standardgröße 150mm. Der Ofen sollte aber auch nicht zu teuer sein. Hat jemand eine Idee wo ich sowas finden könnte? Ich wäre euch sehr dankbar.
Mfg D. Matthäus

 
Posted : 08/11/2006 6:51 pm
(@)
Posts: 66
Trusted Member
 

Hallo Denis,

von Olsberg, Skagen, Koppe, Pegasus Cassiopeia, Supra, Norvege Beaufort ...

mfg
condo

 
Posted : 08/11/2006 7:14 pm
(@)
Posts: 4
Active Member
Topic starter
 

Danke erstmal. Gibt es sonst noch welche? Viele sind das ja nicht.Stimmt es eigentlich, das ich nur ein Ofen mit 120er Abgang haben darf? Ich habe einen gemauerten 16x16 mm Zug der ca. 10 m lang ist.
Gruss Denis

 
Posted : 08/11/2006 8:55 pm
(@)
Posts: 434
Reputable Member
 

...hab mal nachgemessen, in das Loch passt etwa mein Ringfinger! Ich denke du meintest cm, oder???

Ich vermute der Schorni hat das wegen deinem Wandfutter gesagt, ist da schon ein Anschluß vorhanden?

Mein alter Schornstein hat 15x20cm, ~8m (Ofen-Schornsteinmündung) und da geht problemlos ein 150er Rohr mit nem 9kw-Ofen dran. Vorher war da auch ein kleines Futter drin, hab ich rausgemacht und halt ein größeres eingebaut!

Gruß Boris

 
Posted : 08/11/2006 10:13 pm
 Frx
(@)
Posts: 2
New Member
 

Hallo,

der Rigolette von Koppe hat auch nen 120er Rauchrohranschluss und ne menge Speckstein zum speichern von Wärme und Regulierbar ist er auch mit Automatikregelung

http://www.ofenkoppe.de/koppe/ofen/kamine/b_rigoletto.htm

mfg
Frx

 
Posted : 13/11/2006 9:49 am
(@)
Posts: 4
Active Member
Topic starter
 

Hallo. Sorry, ich meine natürlich cm 🙂
Aber der Schorni hat nix von Wandfutter gesagt. Er meinte wegen der Abgasmenge haut das nicht hin. Er meinte da wär der Schornstein zu klein für ausgelegt, das da ein 150er Rohr angeschlossen werden könnte. Das würde der Schornstein nicht schaffen.
Das kann ich so fast gar nicht glauben, aber nu, er ist der Boss!
Mfg D. Matthäus

 
Posted : 13/11/2006 7:21 pm
(@)
Posts: 434
Reputable Member
 

Wenn mein Boss sagt spring vom Dach mach ich das auch nicht!!! Das zum Thema Boss.

16x16cm=256cm²
15x20cm=300cm² (bei mir) und da hängt ein 9KW Ofen dran. Und der Schornstein zieht so, dass ich im Ofen zusätzliche Schamottplatten zum Umlenkblech reingelegt hab um etwas Zug rauszunehmen.

Mein Schorni hat damals gesagt das geht und weil ich auf Nummer sicher gehen wollte und evtl. noch nen 2. Ofen Oben dranhängen wollte, hab ich das von dem Schornsteinhersteller (bei dem ich die Teile zum Hochmauern bezogen hab) nochmal überprüfen lassen, auch wegen der Höhe. Hat genauso gepasst.

Laß das ganze mal von nem Ofenhersteller rechnen (ist für die eigentlich kein Problem, wenn se wollen). Ich sag dir das passt! Eher is er zu lang als im Querschnitt zu klein!

Aber die KW-Zahl spielt natürlich ne Rolle. Ich kann mir nur beim besten willen nicht vorstellen warum da 7-8KW nicht funktionieren sollen. Drunter sowieso!

Wenn ich zu früh, d.h. wenn er noch nicht warm genug ist, zuviel Dampf drauf geb, bollerd er auch. Dann reduzier ich die Zuluft und gut is. Wenn er warm is kann ich in dem Ofen machen was ich will, der Schornstein zieht alles raus.

Gruß Boris

Nachtrag: Aber du must schon versuchen deinen Schorni mit schlagkräftigen Argumenten zu überzeugen, nicht einfach drauflos machen. Sonst kriegste Ärger mit dem!

 
Posted : 13/11/2006 7:51 pm
(@)
Posts: 4
Active Member
Topic starter
 

Hi.
Danke für die Tips. Jetzt muss ich mich nochmal erkundigen, es wird wahrscheinlich schwer werden den Schorni davon zu überzeugen, dann gesteht er sich ja ein Fehler ein. Ich frag mal nen Ofenfritzen.
Gruss Denis

 
Posted : 13/11/2006 8:26 pm
(@)
Posts: 434
Reputable Member
 

Gaaaaannnzz wichtig! Immer freundlich sein und ihm evtl. nen "Alternativvorschlag" machen. Ich glaub es gibt Adabter von 150 auf 120, bringt zwar nix ausser an der Stelle nen höheren Volumenstrom aber wenn er dann zufrieden is...! Und dann wäre der Schritt zu ner "ordentlichen Insatallation" nicht mehr weit. :-))

Muste unserem Schorni auch alles aus der Nase ziehen, da seine Vorschläge mir entweder zu teuer oder zu kompliziert waren. Hat etwas Geduld auf beiden Seiten gefordert aber am Ende waren alle zufrieden.

Für dich ist der Abgasmassenstrom und der mindest Vörderdruck des Ofens ausschlaggebend. Da gibt`s sicher was, was mit 150er Abgang und nem 256cm²-Querschnit klar kommt.

Gruß Boris

 
Posted : 13/11/2006 8:47 pm
(@)
Posts: 33
Trusted Member
 

Du kannst Doch vom Schornsteinhersteller einfach eine Berechnung machen lassen. Die wird der Schornsteinfeger wohl akzeptieren müssen.

Bei mir hängt an einem 180er 3 schaligen Schornstein ein Kamin mit 178mm Abgang.
Dafür habe ich vom Hersteller Tona eine Berechnung machen lassen (Kostenlos). Die wollte der Schornsteinfeger sehen

 
Posted : 15/11/2006 6:52 am