Guten Tag, ich habe im Wohnzimmer einen Kaminofen Hark Radiante 500, der laut Schornsteinfeger zum 31.12.2024 außer Betrieb genommen werden muss, da er dem BImSchG 2 nicht entspricht. Es gibt von Fa. Hark keine Umrüstung. Eine Anfrage beim Kamindoktor führte vor 1 Jahr zu einem Angebot von über 10.000 Euro durch Austausch des kompletten Einsatzes. Die Fa. Stachel hatte mir kürzlich ein Prospekt geschickt mit einem Filter HBO-1, der deutlich günstiger wäre und nicht so extreme Lieferzeiten wie ein kompletter Einsatz hätte. Fa. Hark hat es bislang nicht geschafft, selbst ein Angebot abzugeben.

Daher würde ich gerne hier nach Erfahrungen fragen. Der Hark Radiante wurde laut den Firmen sehr oft in Deutschland verbaut. Daher hoffe ich, dass mir jemand einen guten Weg aufzeigen kann, den Kaminofen auch im neuen Jahr noch zu nutzen.

Ich bin Laie und hatte mich zuvor an meinen Bezirksschornsteinfeger gewandt mit der Frage, ob die Stachel Lösung verwendet werden darf. Bislang habe ich keine eindeutige Antwort bekommen und wurde letztendlich an die Innung der Schornsteinfeger, die Bauaufsicht und die Fa. Hark verwiesen. Seit gestern gibt es eine Rückmeldung der Bauaufsicht, dass eine Prüfung nicht abgeschlossen werden kann, da Unterlagen und Informationen fehlen.

Ich selbst kann das nicht liefern und muss dann z.B. versuchen, dies bei den Herstellern anzufordern. 

Hat das schon jemand hinter sich und kann mir sagen, ob die Lösung der Fa. Stachel abgenommen wird. Falls es Alternativen gibt, würde ich mich natürlich auch über diese Informationen freuen.

Vielen Dank.

 
Posted : 07/11/2024 7:59 pm
(@mrentsch)
Posts: 15
Active Member
 

Wäre das eine Lösung? 
https://kaminhelden.eu/Austauschkamine/Hark%20Kamineinsatz

 
Posted : 13/11/2024 6:54 am
(@messefilme)
Posts: 7
Active Member
Topic starter
 

Wenn ich mir das Impressum von kaminhelden.eu anschaue, dann ist die Anschrift identisch mit der Firma Der Kamindoktor. Wenn es die gleiche Firma ist, dann kann ich sagen, dass ich dort bereits ein Angebot eingeholt hatte und dass das Ergebnis ein 5-stelliger Betrag war mit Vorkasse und 1 Jahr Lieferzeit. Das wäre für mich zu teuer.

Der Bezirksschornsteinfeger sagt, dass man ggfs. auch gar keine Umrüstung oder Erneuerung braucht, wenn man seinen vorhandenen Ofen messen lässt. Das kostet ca. 500 Euro und seine bisherige Erfahrung ist, dass viele, auch Hark Kaminöfen ohne irgendeine Umrüstung weiter betrieben werden können, da die Messungen positive Ergebnisse liefern. Das Risiko trägt man natürlich selbst, denn wenn die Messung negativ verläuft, hat man 500 Euro "umsonst" ausgegeben.

 
Posted : 15/11/2024 11:41 am
(@medocx)
Posts: 2
New Member
 

Ich bin ebenso Laie - erwäge gerade selbst die Nachrüstung eines DanSkan Rondo (dessen Zulassung ebenso zum 31.12.24 erlischt) mit einem Kaminfilterkat. Das müsste eventuell auch für deinen Ofen möglich sein...?  Allerdings bin ich gerade selbst erst auf der Suche nach Informationen, ob die Dinger was taugen....

 
Posted : 22/11/2024 2:39 pm
(@messefilme)
Posts: 7
Active Member
Topic starter
 

Das sagt mir leider gar nichts. Der Kaminofen bei mir ist fest verbaut, nicht freistehend.

Bei mir gibt es inzwischen einen kleinen Fortschritt. Nachdem die Bauaufsicht und die Schornsteinfeger-Innung grünes Licht für die Lösung der Fa. Stachel gegeben haben, hat nun auch der Bezirksschornsteinfegermeister bestätigt, dass das Produkt nach Einbau problemlos abgenommen werden kann. Allerdings sind Nachweise vorzulegen:

Sämtliche Nachweise über Wirkungsgrad und Emissionen gemäß BImSchV 2 müssen nachgewiesen werden.

Die Berechnung nach DIN EN 13384 und Verbrennungsluftnachweis sind zu erstellen.

Das würde die Fa. Stachel übernehmen.

 
Posted : 22/11/2024 5:15 pm
(@makie)
Posts: 1
New Member
 

@messefilme  Hallo ich habe dasselbe Problem. Mein Schornsteinfeger und die Innung lehnen das Produkt Stachel bisher ab......welche Innung ist das denn bei Dir ?

 
Posted : 18/12/2024 11:04 am
(@messefilme)
Posts: 7
Active Member
Topic starter
 

@makie Hallo. Bei mir ist es die Innung in Berlin:

Kundenservice der Schornsteinfeger-Innung in Berlin

Westfälische Str. 87

10709 Berlin

Telefon: 030 – 860 98 20

kundenservice@schornsteinfeger-berlin.de

Deren schriftliche Aussage lautet:

wenn Herr Stachel die entsprechenden bauaufsichtlichen Zulassungen für seine Produkte vorlegen kann, wird dieser Umbau als Errichtung einer neuen Feuerstätte gewertet. Das Verfahren ist durch den Bezirksschornsteinfeger dann entsprechend zu begleiten.
Herr Stachel macht sich dann zum Hersteller der Feuerstätte mit allen damit einhergehenden Nachweis- und Haftungsverpflichtungen.

Ich sehe hier kein Problem.

 

Evtl. hilft das weiter? Das Gerät HBO-1 wurde bei mir übrigens gestern eingebaut. Der Schornsteinfeger wollte nicht dabei sein. Ich warte nun auf einen Termin von ihm für die Messung.

This post was modified 1 Monat ago 2 times by Messefilme
 
Posted : 18/12/2024 11:21 am
(@parto)
Posts: 4
New Member
 

Moin, wir haben einfach messen lassen da unser Schornsteinfeger aus seiner Erfahrung raus uns gute Chancen signalisiert hat. Ergebnis 2 mal positiv für einen schmalen Taler und jetzt haben wir Messwerte die vielleicht bei der nächsten Verschärfung auch helfen.

This post was modified 4 Wochen ago by Parto
 
Posted : 02/01/2025 5:37 am
(@uphill)
Posts: 1
New Member
 

Über die Firma Stachel gab es hier ja schon eine Beiträge, die aber letztendlich alle gelöscht wurden. Wir kommen aus der Region aus der Herr Stachel kommt. Unsere Erfahrungen sind sehr schlecht. Der Geschäftsfürhrer hatte auch schon zig Frimen...Es lohnt sich zu recherchieren. Ich würde auf jeden Fall nicht 1 Cent Anzuahlung leisten, bzw. würde ich dort nie bestellen.

 
Posted : 20/01/2025 12:54 pm
(@messefilme)
Posts: 7
Active Member
Topic starter
 

@makie Bei mir war es ein langer Weg und am Ende haben Innung und vor allem die Bauaufsicht zugestimmt.

 
Posted : 20/01/2025 2:26 pm
(@messefilme)
Posts: 7
Active Member
Topic starter
 

@parto Die Messung hätte um die 500 Euro gekostet und auch wenn es eine allgemeine Aussage gab, dass Hark Radiante den Test immer bestehen würde, war ich diesbezüglich skeptisch und wollte lieber einen Filter.

 
Posted : 20/01/2025 2:27 pm
(@messefilme)
Posts: 7
Active Member
Topic starter
 

@uphill Die Bedenken gegenüber der Fa. Stachel kann ich nicht bestätigen. Herr Stachel und seine Mitarbeiter geben sich die größte Mühe. Sie haben durch die vielen Forderungen des Schornsteinfegers viel zu tun und mussten immer wieder Argumente liefern. Aktuell stellt der Schornsteinfeger keine Abnahme aus, da eine Berechnung des Raumluftvolumens nicht passen soll. Auch hier ist Fa. Stachel sehr dahinter her, die Berechnung zu korrigieren.

 