Neuling braucht Nac...
 
Notifications
Clear all

Neuling braucht Nachhilfe "H_a_r_k Luft Einstellung"

3 Posts
2 Users
0 Reactions
923 Views
(@)
Posts: 10
Active Member
Topic starter
 

Hallo!!! Ich hatte bereits einmal hier geschrieben. Hatte Fragen zur Montage. Habe alles fertig und läuft alles super. Habe mir einen H a r k Siron gekauft. Dank Hornbach`s Tiefpreis-Garantie habe ich ihn für 1200€ bekommen. Sonst eigentlich 1890€. Ich komme mit den Einstellungen nicht ganz klar. Ich heize nur Holz. Ich Habe 2 Regler Sekundär und Primär. A: Was ist der Unterschied???? B: Ich habe Hand 0-III und Automatik 0-5 Und einmal Sekundär Auf-ZU.Was ist genau wo für???? Habe die Anleitung zwar gelesen, aber schlau werde ich daraus auch nicht. Mfg Waschi

 
Posted : 24/10/2008 9:38 pm
(@)
Posts: 26
Eminent Member
 

hi
du brauchst auch rechtschreibhilfe, das dingen heißt "sirion" ;-))

ich erkläre es dir gerne, aber das ist auch ein grund nen gerät im fachmarkt zu kaufen...

primärluft bedeutet luft von unten in den brennraum, sekundär = scheibenspühlung = luft von oben in den brennraum.

im holzbrand: sekundär immer auf "auf", primär auf III, II, I, wobei III natürlich viel luft von unten bedeutet, wichtig in der anbrennphase.

5,4,3,2,1= automatikbetrieb NUR im steinkohlebrand, dabei sekundär zu.

Holz brennt überwiegend von oben, kohle überwiegend ohne flamme von unten.

ansonsten frag noch mal nach.

hoffe ich konnt helfen.

grüßchen steffi

 
Posted : 25/10/2008 8:59 am
(@)
Posts: 10
Active Member
Topic starter
 

oh ja Sirion. So sollte es auch da stehn. Fachmarkt??? Keine Ahnung ob dieser Mehrpreis sein muss. Im Laden bieten sie ihn z.B für 2000€ an und dann haben sie einen eBay Shop wo man ihn für 1500€ bekommt. Das nur für ne Einführung. Keine Ahnung,ob das sein muss.Dann schreibe ich lieber einmal ins Forum . Ich denke, dass ist auch ein anderes Thema.Mein Problem ist, wenn ich sekundär auf habe, bekomme ich das Feuer nicht klein.Auch wenn Primär auf null steht.

 
Posted : 25/10/2008 7:27 pm
Share: