Schönen guten Abend,

ich möchte einen Rika Look (6kW Raumluftunabhängig) in meinem Wohnzimmer aufstellen (lassen).

https://www.rika.at/assets/content/ovens/look/pdf/Datenblätter_LOOK.pdf?_ga=2.93924509.1067229113.1573243212-1079752795.1564083219

Abmessungen und Abstandsfläche siehe pdf letzte Seite

Der Ofen soll in 15cm Abstand zur dahinterliegenden Wand stehen und durch diese dann an einen Aussenkamin angeschlossen werden.

Die Wand ist vom Aufbau her (innen -> aussen): Gipskarton / Styropor Verbundplatte 30mm Stärke, Holzunterlattung, Betonmauer, Aussenputz

Nun zu meinen Fragen:

Ist diese Wand als brennbar anzusehen?

Muss hinter dem Ofen die Wand auf kompletter Höhe des Ofens durch eine "nicht brennbare" ersetzt werden?

Kann das Ofenrohr an der Wand entlang geführt werden (Abstand ca. 30cm) oder muss die Wand hinter dem Rohr ausgetauscht werden?

Inwiefern muss die Wand an der Stelle der Ofenrohrdurchführung ausgetauscht werden?

Ist es möglich das Rohr durch diese Wand zu führen mit einem z.B. isolierten Rohr?

Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Grüße,

Mark

 
Posted : 08/11/2019 9:48 pm
(@schloti)
Posts: 804
Prominent Member
 

Die Wand ist als brennbar anzusehen. ( auch Gipskarton). Somit brauchst du zum Rauchrohr 40cm. Es sei denn du verwendest ein isoliertes Rauchrohr. Dann sind geringere Abstände möglich.Für die Wanddurchführung des Rauchrohres gibt es viele Beispielbilder hier. Es dürfen nur zugelassene ( geprüfte Bauteile) verwendet werden.

 
Posted : 09/11/2019 5:38 am
(@)
Posts: 2
New Member
Topic starter
 

Hallo Schloti,

Danke für deine Einschätzung bzgl. des Rauchrohrs.

Da Du zu der Fläche hinter Ofen und Ofenrohr nichts schreibst, bin ich mir nun aber nach wie vor unsicher ob die Wand hier bleiben kann oder ersetzt werden muss.

Grüße

Mark

 
Posted : 09/11/2019 7:16 am
(@)
Posts: 1105
Noble Member
 

Der Ofen hat einen Ofenrohranschluß von 130 mm D, Somit können Ofenrohre von 130 mm D verwendet werden, Einwandige Ofenrohre von 130 mm D benötigen einen Abstand zu brennbaren Materialien von 390 mm. Das habe ich hier im Forum schon ausführlich erklärt. Es gibt doppelwandige Ofenrohre aus 2 mm Stahl von Möck, Primus. Die benötigen nur einen Abstand zu brennbaren Materialien von 100 mm.

MfG Dieter Klaucke

 
Posted : 09/11/2019 4:46 pm
(@schwarzmann)
Posts: 1540
Noble Member
 

Einwandige Ofenrohre von 130 mm D benötigen einen Abstand zu brennbaren Materialien von 390 mm.

🙄

Das hat GAR NICHTS miteinander zu tun.

Der Abstand beträgt IMMER 40cm !

 
Posted : 09/11/2019 5:16 pm
(@)
Posts: 1105
Noble Member
 

JA 390 mm. Steht auf jeder Verpackung von Ofenrohren 130 mm D. und zwar so:T400-N1-F-Vm-LO1200-G 390 NM nach EN 1856-2

Der Abstand beträgt NIE immer 400 mm. Das habe ich hier im Forum schon ausführlich fundiert erklärt, unter Abstand Ofenrohre vom 13. Oktober 2018.Wenn die Ofenrohre einen Durchmesser von 150 mm haben und einwandig sind beträgt der erforderliche Abstand zu brennbaren Materialien 450 mm. NICHT zu Wänden generell. sondern NUR zu brennbaren Wänden

MfG Dieter Klaucke

 