Hallo alle zusammen,
habe folgendes Problem:
In unserem 2-Fam-Haus werden im EG un OG 2 Öfen über einen Schornstein betrieben.
Wenn beide an sind, ist es so, das wenn der untere seine Öfentür öffnet, meine Flamme erlischt und Rauch durch Sekundär- oder Primäluftschieber in den Raum austritt.
Wir haben schon einiges dagegen unternommen, aber nur Teilerfoge.
Neulich war ich auf dem Dach und schaute mir mal die Schornsteinöffnung an.
Und siehe da, es war nur ein Loch von ca. 10cm offen, obwohl ich weiß das der Schornstein Abmaße von 20x20cm hat.
Könnte mir jemand sagen, ob es eine Verbesserung des Kaminzuges gibt. wenn ich das Loch auf die Abmaße des Schornsteines(20x20cm) vergrößere und es mit einer Kaminhaube versehe.
Über jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Ciao
Hallo Papsch77,
ich würde an Deiner Stelle die 10cm Öffnung der Grösse des Schornsteins anpassen, da
erst dann das Rauchgasvolumen ungehindert austreten kann. Dein 10cm Loch wirken wie eine Bremse. Es sind 2 Öfen angeschlossen und in der Regel muss man davon ausgehen, dass beide Öfen auch brennen.
Von einer Kaminhaube würde ich erst mal absehen. Nur bei bestimmten Einflüssen vom Wind ist eine Haube effektiv.
Gruß Condo