Hallo,

ich habe nun seit ein paar Wochen meinen Contura 570. Der hängt an einem gemauerten Kamin mit einer quadratischen Lichte von ca. 25 x 25 cm. Die genutzte Schornsteinhöhe beträgt ca. 7 - 8 m, davon befinden sich fast die gesamte Länge im Warmen (Aufdachdämmung etc.). Der Schornsteinzug scheint ziemlich gut zu sein. Bisher ist noch niemals Abgas beim Nachlegen ins Zimmer gelangt und auch beim Anfeuern brennt das Ding los wie ein Schmiedefeuer.

Die Sanierung des Schornsteins haben wir erstmal gelassen. Laut Kaminkehrer sollten wir es erstmal so versuchen. Deswegen habe ich mal einen Thermosensor auf Höhe der obersten Putztür (ca. 3 m vor der Mündung) eingebracht um die Abgastemperaturen zu messen. Nach meinem Kenntnisstand muss ich unterhalb von ca. 50 °C mit Tauwasserausfall rechnen...
Ergebnis:
Volllast - ca. 75 °C
Teillast - ca. 60 °C
8 Stunden nach dem Erlöschen der Flammen - ca. 35 °C
Der Schornstein fühlt sich innen warm und trocken an.
Kann ich davon ausgehen, dass ich mir eine Sanierung ersparen kann?

Ich habe im Ofenrohr eine Drosselklappe. Komischerweise kann ich keinen Unterschied beim Flammenbild ausmachen wenn ich die Klappe schließe. Ich dachte, die Flammen sollten kleiner werden bzw. anfangen zu rußen.
Wie ist das zu erklären?