Hey alle zusammen!
Es geht hier um den Kamin von meiner Mutter.
Wie der Titel schon beschreibt: Man kann heizen wie man will, es kommt kaum Wärme in den Raum.
Es handelt sich hier um einen Kamineinsatz ( Hersteller... ?). Er befindet sich hinter einer Granitplatte in der Hausecke im Wohnzimmer. Der Schornstein liegt außen an der Hauswand. Seitlich vom Einsatz sind Schamottsteine ABER zur Stütze der Platte wurden Ytong Steine verbaut.
Wie rette ich jetzt diesen Kamin ohne mich von der Granitplatte zu verabschieden ? Mein Gedanke war: viele löcher in die Seiten Bohren, und dann von unten Rechts einen Ventilator einbringen. Was haltet ihr davon ?
Bilder :
https://www.dropbox.com/s/zbmqfoqwthvi6 ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q1s2pm4o86vir ... 1.jpg?dl=0
Ergibt sich überhaupt ein Luftkreislauf, Kaltluft unten zum Einsatz, Warmluft aufsteigend oben heraus?? Der Heizeinsatz muss von der strömenden Luft gekühlt werden. Das geht durch eine geschlossene Platte natürlich NICHT. Die ganze Luft muss seitlich an den Einsatz herankommen und dort auch wieder abströmen können.
Kann man ein Bild haben von rechts seitlich hinter die Marmorplatte?
Danke für die schnelle Antwort !
Bilder kann ich frühestens erst morgen nachreichen, da ich zurzeit 200 km entfernt bin
Ein Luftzug kann entstehen, welcher meiner Meinung nach total unterdimensioniert ist.
Unten rechts befindet sich eine Lüftungsgitter 20x20cm.
So eins : https://www.ofenmosmann.de/shops/heiztechnik/index.php?cat=KAT1139&lang=DEU&product=P007723
Oben links wie auch oben rechts befindet sich so eine Öffnung ( vllt. 4x15 cm)
?dl=0
moin, den Hersteller findest am Typenschild - ist zu lesen: Spartherm - so ähnlich isser: http://www.spartherm.com/produkte/brennzellen/product/show/arte-1vh-66/
der Hersteller gibt auch an welche Luftdurchlässe verbaut werden sollten - müsste in der Aufbauanleitung stehen. Die Luftdurchlässe bei dir müssten zu klein sein - oder über dem oberen Luftaustritt befindet sich weiterer Hohlraum - dort befindet sich die meiste Hitze
Ganz klar: Warmluftöffnungen zu tief (drüber noch Hohlruam) oder zu klein (5x16cm). Erfahrungsgemäß braucht man mindestens 100cm2 Warmluftöffnung je kW Leistung!
Ich wills nicht beschreien, würde mich aber wundern (oder freuen) wenns anders wäre: Vermutlich liegt in der Warmluftkammer noch Bauschutt, Staub, Dreck und Zeugs. Das bremst alles den Wärmeübergang, die Luftströmung und wirbelt den ganzen Staub und Schmutz dann in die Wohnung. Der dunkle Fleck an der gegenüberliegenden Wand ist schon verdächtig...
Hab mich jetzt mal dran versucht das System zu verbessern:
Ich hab jetzt die seiten im oberen Bereich geöffnet. Dabei hat sich natürlich die Platte gelöst.... Die musste ich dann noch mit viel gefummel ankleben.
Man merkt schon dass die Warme Luft vieeel besser ankommt.
Was ich vllt noch vergessen habe zu erwähnen:
Auf der anderen Seite der Mauereck ist ein Flur. Dort wird von unten mit einem Rohrventilator in den Korpus gedrückt und im oberen Bereich ist noch eine 20x20 öffnung. (Hab ich jetzt erstmal zu gemacht)
Hier die Bilder:
https://www.dropbox.com/s/t5kews9mptto6 ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y0ldec9bxgg1q ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/scev0x1q2y741 ... 3.jpg?dl=0
aha...
Aber so ganz erschließt sichs mir noch nicht.
Man braucht halt eine Zirkulation IM Raum. Also IM Wohnzimmer die kühle Luft unten in die Heizkammer und IM Wohnzimmer die warme Luft dann aus der heizkammer raus.
Nix mit "vom Nebenraum/Flur aus was da reinblasen"...