Hallo zusammen,
ich habe seit ca. einem halben Jahr einen selbst gemauerten Kaminofen und habe ihn jetzt die letzten Tagen zum ersten Mal so richtig an gehabt. Der Kamin ist ein Schmid Ekko R67/45/45). Beim Kamin war so eine Feuerprallplatte dabei, wenn ich diese einhänge, bekomme ich das Feuer so gut wie gar nicht an, weil der Kamin zu wenig zieht. Entferne ich diese Platte dann habe ich immer noch Schwierigkeiten (selbst bei komplett geöffneter Luft) ein Feuer anzuzünden. Ich bin auch viele andere Kamine und da geht das Feuer problemlos ein. Kann da baulich was falsch gelaufen sein. Ich habe mal ein paar Fotos hochgeladen:
https://photos.app.goo.gl/2Mu7bo2onG81AQ939
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
WAS für eine Art Schornstein ist denn da dran? Gemauert, mit Schamottrohr, welcher Innenquerschnitt und wirksame Höhe hat er denn ab Rauchrohreinführung? DIESE Feuerstätte ist die EINZIGE an dem Zug? Was sagt Dein Schornsteinfeger dazu?
wenn ich mir das so ansehe:
passen die Abstände Einsatz zur Wandung
wo ist die Verbrennungsluftleitung
Zu-Umluftgitter viel zu klein
nach Schornstein wurde bereits gefragt