Hallo,
ich habe ein großes Problem!
Wir haben vor einigen Wochen einen Hass&Sohn Kaminofen im Wohnzimmer aufgestellt! Das ganze ist raumluftabhängig da der Ofen in einer Mietwohnung steht, wo zwar ein Kaminanschluss, jedoch keine externe Luftzufuhr vorhanden ist!
Nun haben wir jedoch das Problem dass jedes mal wenn der Ofen angeheizt ist und sich nach einiger Zeit am WC oder im Bad die Lüftung einschaltet der Rauch hereingezogen wird! Da er Lüfter ziemlich viel Zug hat hilft es auch nicht wenn man die beiden Türen geschlossen hält! Hätte schon probiert diesen vielleicht etwas zu drosseln, doch das ist leider nicht möglich!
Mein Vater hatte jetzt die Idee einfach ein Loch in die Wand neben dem Kamin zu Bohren um zu gewährleisten dass der Kamin sich von dort die Frischluft holt!!!!
Ist soetwas überhaupt umsetzbar, bzw. was für Möglichkeiten habe ich um dieses Problem zu lösen??
Vielen Dank für eure Hilfe!
André
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihr oder erst recht Euer Vermieter ein Loch in der Außenwand auf Dauer gut finden würdet. Unverständlich ist für mich auch, dass Euch Euer Schornsteinfeger die Anlage so abgenommen hat. Das muss er doch erkannt haben, dass es damit Probleme geben wird.
Den Ofen würde ich aber bis auf weiteres auf gar keinen Fall mehr betreiben. Was nützt Euch eine warme Stube, wenn ihr dann nachts an einer Rauchgasvergiftung ums Leben kommt....
Zur Problem-Lösung:
Nimm den Schornsteinfeger in die Pflicht, der Dir die Anlage so abgenommen hat. Er hat diesen Mist nach meiner Einschätzung voll zu verantworten und sollte Dir jetzt auch bei der Problemlösung helfen. Alle anderen Tipps, die mir jetzt noch so einfielen, wären von einem Laien und bei einem Irrtum lebensgefährlich!
Wofür sind die Lüfter im Bad, WC?
Und womöglich noch eine Abzugshaube in der Küche nach aussen?
Ob der Ofen abgenommen ist, ist nicht bekannt!
Na, vermutlich sind das innen liegende Räume, ergo muß jeweils ein Lüfter her.
Der Gedanke kam mir beim ersten lesen auch schon und hab entsprechendes geschrieben (aber nicht abgeschickt): Was für ein Schornsteinfeger das abgenommen hat, aber vielleicht ist ja wirklich keine Abnahme erfolgt.
Lösung dürfte wohl wie bei der Dunstabzughshaube sein: Lüfter nur mit Strom versorgt, wenn ein Fenster offen ist. Das ganze dann gleich zweimal.
Dumm das.