Hallo,
plane im Neubau Wohnzimmer plus offene Küche mit Dunstabzugshaube/Umluft.
Schorni meint: entweder Fensterschalter oder ext. Luft für Ofen.

Fensterschalter will ich nicht, weil dann auch bei Nichtbetrieb des Ofens für die DAH immer das Fenster offen sein muss.

Kosten für zweizügigen Schornstein würde ich mir ggf. sparen wollen, wenn es Alternativen gibt.

KENNT JEMAND WELCHE?
WIE HABT IHR DAS GEREGELT?

Angeblich können auch DAH Zuluft von außen ansaugen?

Welche Lösung ist zugleich sicher, kostengünstig und praktisch?

Danke, Maik

 
Veröffentlicht : 23/02/2007 7:07 pm
(@)
Beiträge: 336
Reputable Member
 

Hallo Maik,

bei Umluft sollte der Schorni eigentlich nichts dagegen habe. Es liegt allerdings in seinem ermessen ob er es genehmigt.
Bei Abluft gibt es kein Pardon. Fensterschalter oder Ofen mit Zuluft.

Es gibt Mauerkästen für Abluft mit einer Zuluftfunktion. Hab ich bei mir eingebaut. War ein Fehler. 1. klappert die bei Wind- konnte ich mit Edelstahlschrauben und Powerknete beheben, 2. hats den Schorni nicht interessiert. Die DAH mit Abluft schaufelt bei mir bis 600 qm. Die Zuluftöffnung ist zu klein um das auszugleichen.

Vertrau deinem Schorni. Entweder Zuluft für den Ofen, kann man auch aus dem Keller holen, oder Fensterschalter.
Die Woche war bei uns eine Meldung in der Zeitung das per Zufall eine Frau mit ihren zwei Kinder gerettet werden konnten. Die Kinder klagten über Schwindel- also kurz vor dem wegtreten. Der Wellensittich war nicht mehr zu retten!

Gruß Jens.

 
Veröffentlicht : 23/02/2007 8:10 pm
(@)
Beiträge: 15
Active Member
 

Hallo maikp,
wenn der Schornstein noch in Planung und noch nicht gebaut ist, erkundige dich mal nach Preisen für den Schiedel Absolut. Das ist kein klassischer zweizügiger Schornstein, holt die Zuluft aber aus dem Zwischenraum zwischen innerem Rohr und der Aussenhülle.

Gruss, gonzo

 
Veröffentlicht : 23/02/2007 9:36 pm
(@)
Beiträge: 336
Reputable Member
 

Hallo Maik,

schau dir das mal an [ http://www.hase.de/content_doc_131.html ] und dann die pdf-Datei "Installationshinweise". Vielleicht hilft dir das weiter.

Gruß und gute N8 Jens.

 
Veröffentlicht : 23/02/2007 10:44 pm
(@)
Beiträge: 21
Eminent Member
 

Wir haben einen Kaminofen mit Zuluft von außen (steht an der Außenwand) und UmluftDAH. Aber selbst, wenn es mit Abluft wäre, hätte der Schorni es erlaubt. (sorry, ich vergaß: Wir haben auch einen offenen Wohn-Eß-Küchenbereich von ca 52 qm). Allerdings sagte er mir auch, dass er auch bei AbluftTROCKNERN eine Sicherung verlangt (Fensterschalter oder Zuluft oder sonst was), denn auch die führen zum gleichen Problem, selbst wenn sie im KELLER stehen.

 
Veröffentlicht : 25/02/2007 8:54 am
(@)
Beiträge: 5
Active Member
 

Hallo
gib mal unter Google "Feuerungsverordnung" ein.
Dort ist erklärt wie die Verbrennungsluftversorgung erfolgen muß.
Bei einer Umluft-Dunstabzugshaube hast du keine Probleme.

LG
Farmer

 