Hallo,

In meinem Ferienhaus in der Türkei habe ich ein Problem mit meinem offenen Kamin. Es zieht nicht. Von dem Rauch und den Abgasen zieht nur etwa die Hälfte über das Kamin nach außen, die andere Hälfte geht ins Haus. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.

Die technischen Daten:
Gesamthöhe des Kamins: 7 m
Grundfläche: 70 x 70 cm
Kaminausschnitt: 70 breit 83 cm hoch

Oberhalb des Kaminausschnitts verjüngt sich das Kamin in Form eines Pyramidenstumpfes auf einen Rauchdurchlass mit dem Querschnitt 40x22 cm. Danach verbreitet sich das Kamin wieder auf einen Querschnitt von 50x70 cm um nach einem weiteren Meter sich noch einmal auf einen Querschnitt von 50 x 40 cm zu verjüngen. (Etwas kompliziert das Ganze, aber ich kann es als Laie hier nicht besser erklären)

Was ich bisher erfahren konnte war, dass die Kaminöffnung und der Abluftkanal in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen müssen. In welchem weiß ich allerdings nicht. Vermutlich würde mein Kamin besser ziehen, wenn ich die rel. große Öffnung von 70 x 83 cm verkleinern würde. Das will ich aber aus ästhetischen Gründen auf keinen Fall. Es muss also irgendeine andere Lösung geben.

Ich wäre für Ratschläge sehr dankbar.
Freundliche Grüsse
Wolfgang

 
Posted : 17/11/2008 7:32 am
(@retep)
Posts: 1276
Noble Member
 

Hallo Wolfgang, das Ganze sieht mir nach einer Unterversorgung mit Frischluft aus.
Die Werte richten sich natürlich nach der Raumgröße.
Lass doch mal beim Heizen ein Fenster offen, dann müsste es wesentlich besser sein.

Durch die große Feuerraumöffnung will ja nicht nur der Rauch, sondern auch noch Frischluft mit durch. Wenn das nicht gewährleistet ist, kommt es zu einem Rückstau.
Es qualmt in das Zimmer.

 
Posted : 17/11/2008 5:03 pm
 wowe
(@)
Posts: 3
Active Member
Topic starter
 

Danke für den Tip. Das kann es aber eigentlich nicht sein. Der Raum in dem das Kamin steht ist sehr groß. Es ist ein offener Wohnraum mit Luftraum über 2 Stockwerke. Zu- oder Frischluft müsste also genügend vorhanden sein.
Grüsse
Wolfgang

 
Posted : 18/11/2008 8:07 am
(@retep)
Posts: 1276
Noble Member
 

Hallo wowe, glaube kaum :-))
vielleicht die ersten 1-2 Std. vielleicht, aber dann geht das Problem von Neuem los. Gehe mal bei der Größe von etwa 800-1000m³ Luft aus, die mit durch den Schornstein wollen. Ist das gewährleistet?
Die andere Möglichkeit, der Schornstein ist zu klein.
Dann hilft nur noch ein Rauchsauger auf den Schornstein, oder die Feuerraumöffnung verkleinern.

 
Posted : 18/11/2008 11:00 am
 wowe
(@)
Posts: 3
Active Member
Topic starter
 

Die Geschichte mit der Unterversorgung mit Frischluft scheint zu stimmen. Wenn ich ein Fenster öffne, ist das Problem behoben. Ich kann aber im Winter wenn ich heizen will ja nicht immer ein Fenster öffnen. Das ist paradox. Frage deswegen: Macht es einen Sinn, wenn ich Außenluft direkt von außen an das Feuer bringe. Ich könnte ein Loch durch die Außenwand bohren und somit das Feuer direkt mit Frischluft versorgen. Wie groß sollte dieses Loch sein? Brauche ich mehrere Löcher? Wo (in welcher Höhe) bringe ich die Löcher an?

freundliche Grüße
Wolfgang

 
Posted : 21/11/2008 8:21 am