Hallo,
in unserem Haus gibt es einen sehr schönen Tunnelkamin, Baujahr 1990. Leider habe ich keinerlei weitere Angaben dazu oder Seriennummern.
Problem: Der Feuerraum ist recht groß, die Tür ist ca 65 x 50 cm, da passt also eine Menge hinein. Leider wird es aber trotz reichlich Brennmaterial nicht sonderlich warm. Wenn man mehrere Kg Holz darin versenkt sollte er ja in der Lage sein den Raum von ca 60m2 wenigstens halbwegs warm zu bekommen.
Die Scheiben verrußen relativ schnell. Einzige Regulierungsmöglichkeit ist die Öffnung der unten sichtbaren Schlitze, beidseitig.
Wenn man die öffnet zieht er auch mächtig - wahrscheinlich wird dann der Schornstein sehr gut beheizt und die Umgebung.
Mache ich eventuell was falsch? Gibt es einen Lösungsansatz?
Und wenn nicht - wegkloppen und neu? Oder geht es einfacher.
Vielen Dank schon mal im Voraus
LG
Robert
Ich frag mich, ob's da auch Lüftungsschlitze gibt, wo die warme Luft in den Raum entweichen kann? Ansonsten wäre es im wesentlichen nur die Strahlungswärme durch die Scheibe, die den Raum erreicht-?
Nein, gibt es nicht.
Da ist oben alles zu, massiv gemauert.
Und die Strahlungswärme über die Scheibe ist leider auch mehr als überschaubar. Ich habe Vergleich zu einem Hase Bari, da kann man die Hand in 20cm Entfernung nicht vor die Scheibe halten wenn der richtig bollert. Hier problemlos möglich.
Falls du den Ofenbauer von anno damals nicht mehr befragen kannst, wirst du wohl was Neues, sinnvoller Konstruiertes brauchen... .
DAS ist der ganze "Ofen"??? Gibts da auf der Rückseite noch wärmeabgebende Flächen?? ggf mal innen hochschauen und den Heizgasverlauf erforschen. Was für eine Art/BJ ist denn der Schornstein? Wird dann DER über dem Ofenanschluss besonders warm??
Jetzt isser weg.
Rückseite war analog Vorderseite, Tunnelkamin halt.
Und oben auch nix, das Ofenrohr war ja mit eingebaut (und darunter schön isoliert)
Ne das solte nicht funktionieren. Die Decke ist dafür viel zu dicht.
VG