Kalte Aussenluft du...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Kalte Aussenluft durch Regler Primärluft

4 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
1,182 Ansichten
(@)
Beiträge: 4
Active Member
Themenstarter
 

Hallo,

ich benötige mal einen fachlichen Rat. In der jetzigen Zeit mit den kalten Aussentemperaturen, haben wir bei unserem Haas&Sohn Pinus 2 Eckkamin festgestellt, das am Regler der Primärluft kalte Aussenluft in den Wohnraum strömt. Von der Firma Haas&Sohn, wo ich mich mit einer Rejklamation hingewendet habe, bekam ich folgende Antwort:

die Aussenluft wird in den Kanal Richtung Schieber geleitet.

Bei dem Pinus-Al handelt es sich um einen Gerät mit Aussenluft Anschluß, jedoch um keinen geprüften bzw. zugelassenen RLU Ofen (keine Leckagen Prüfung).

Somit kann die Aussenluft bei geschlossenen Schieber durch den Schlitz gelangen-dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Ich kann und will nicht glauben das dies so richtig ist, da dies ein Mangel darstellt. Gibt es einen Tipp, für eine Lösung?

 
Veröffentlicht : 15/02/2021 2:32 pm
(@)
Beiträge: 1105
Noble Member
 

Die Antwort von Haas & Sohn ist technisch und juristisch korrekt.

Es ist kein Ofen mit DIBT Zulassung.

Durch den Frischluftanschluß gelangt kalte Außenluft ins innere des Ofens. Das ist der technische Sinn eines Frischluftanschluß.

Das ist kein Sachmangel und damit kein Grund für eine Reklamation.

MfG Dieter Klaucke

 
Veröffentlicht : 15/02/2021 4:08 pm
(@)
Beiträge: 4
Active Member
Themenstarter
 

Das Problem ist aber, das die kalte Luft durch den Schlitz am Regler in den Raum gelangt. Es zieht richtig kalt herein. Also bleibt mir nur, den Frischluftanschluss abzubauen u nd das Loch verschließen?

 
Veröffentlicht : 15/02/2021 5:53 pm
(@)
Beiträge: 1105
Noble Member
 

Sie könnten folgendes machen. Eine Klappe in den Frischluftanschluß montieren, die geschlossen wird, wenn der Ofen nicht im Betreib ist.

Aber zum Betrieb benötigt der Ofen den Frischluftanschluß, sonst funktioniert er nicht richtig. Es kann Situationen geben wo viel Luft über den Frischluftanschluß in den Raum gelangt.

Aber das ist kein Sachmangel am Ofen.

MfG Dieter Klaucke

 
Veröffentlicht : 15/02/2021 8:11 pm
Teilen: