Hallo,
habe mir vor einem Jahr einen gebrauchten Orion 1 gekauft. Nun darf ich den Ofen nicht anschließen, da dieser kein Typenschild hat und quasi ohne Betriebserlaubnis ist. Eine Konformitätserklärung bekomme ich von Kago nicht, da diese ja Pleite gegangen sind und die Firma, welche Kago übernommen hat keine Verantwortung für die Produkte der Vorgängerfirma übernehmen.
Man kann diesen Ofen ja auch in die Legalität holen indem man dem Bezirksschornsteinfeger aller erforderlichen Messungen durchführen läßt um die Betriebserlaubniss zu bekommen. Hat denn Jemand von Euch so einen Ofen in Betrieb - mit entsprechenden Papieren und kann mir diese zukommen lassen, so daß ich diesen Ofen bei mir anschließen darf. Standort ist in Bayern bei Nürnberg.
Wäre Euch sehr dankbar.
Liebe Grüße von Feuersalamander

 
Posted : 10/09/2013 3:08 am
(@)
Posts: 4
Active Member
 

Und dann schickst du die Papiere zurück oder wie soll man sich das vorstellen?

 
Posted : 10/09/2013 2:14 pm
(@)
Posts: 4
Active Member
Topic starter
 

Nee, in Kopie würde mir doch schon reichen.
Liebe Grüße

 
Posted : 26/09/2013 6:11 am
(@)
Posts: 1
New Member
 

Hallo,

wollte das Ganze nochmals aktuell machen, da ich auch einen Orion habe und kein Datenblatt. Kann mir jemand weiterhelfen?

 
Posted : 07/07/2016 3:15 pm
(@)
Posts: 1
New Member
 

Hallo Michael,

hast PN.
Gruß
Lars

 
Posted : 14/07/2016 1:09 pm
(@)
Posts: 1
New Member
 

Hallo Miteinander!
Ich benötige dringend auch ein Datenblatt für den Orion I, Ihr habt mir Hoffnung gemacht... Gibt es ein solches Datenblatt? Wer hat eins?
Bitte, bitte, wenn möglich schickt mir dieses Datenblatt zu! Ich wäre sehr, sehr dankbar. Bitte an folgende eMail schicken: bird73@gmx.de.
Viiiiiiiieeeeeellllllen DANK jetzt schon, ich hoffe es gibt einen hilfsbereiten Menschen, der mir das Datenblatt zumailen kann!
Herzliche Grüße M.

 
Posted : 30/08/2016 9:11 am
(@)
Posts: 1
New Member
 

Hallo zusammen,

ich benötige für den Orion1 ebenfalls das Datenblatt. Super wäre auch die Betriebsanleitung. Ich habe den Ofen von meinem Vater geerbt. Leider liegen mir keinerlei Unterlagen vor. Es wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Gerne per PM.

Besten Dank!

Schöne Grüße,
Peter

 
Posted : 10/10/2016 6:15 pm
(@retep)
Posts: 1276
Noble Member
 

die BimschV II richtet sich in dem Falle nach dem Einbaudatum; bzw. Baujahr am Typenschild, da keins vorhanden ist, ist die Regelung ganz einfach: http://www.schornsteinfegermeister.de/s ... oefen.html
bis 21.12.1974 oder nicht feststellbar 31.12.2014

 
Posted : 11/10/2016 12:58 pm
(@)
Posts: 1
New Member
 

Hallo

schön das diese frage schon mal gestellt und hoffe das es erfagen gibt.
benötige dringend unterlagen von orion 1oder 2
datenblatt als kopie würde reichen

danke

mfg

 
Posted : 03/09/2017 9:23 am
(@)
Posts: 1105
Noble Member
 

Sie benötigen ein Prüfgutachten vom Hersteller oder eine Leisttungserklärung, in der nachgewiesen wird das dieser Kago Ofen die 2. Stufe der BImSchV. erfüllt. Wenn es diese nicht gibt, darf der Ofen in Deutschland nicht mehr in Betrieb genommen werden, an einem Schornstein angeschlossen werden. Abnahme durch Schornsteinfeger nicht zulässig. Das regelt der § 4, Absatz 3 der BImSchV.
MfG Dieter Klaucke

 
Posted : 03/09/2017 5:11 pm
(@)
Posts: 2
New Member
 

Hallo
Ich habe gekauft kago goliath ohne typenschild und keine daten ,ich habe gekommen aus Kroatien und ich weiß es nicht da ich muss anrufen Schornsteinfeger. So ich habe alles gemaht mit zigel und Rohr ich habe gemaht ,alles dann
Mein Arbeit kolege gesagt ich muss fragen Schornsteinfeger
Wann kommt er dann gesagt geht nett ohne typenschild
Ich brauche hilfe

 
Posted : 03/11/2017 2:52 pm
(@retep)
Posts: 1276
Noble Member
 

Rausschmeissen, du bekommst keine Zulassung mehr nach der neuen BimschV II . Kago ist zum 2. mal pleite. du bekommst kein Typenschild mehr.

 
Posted : 04/11/2017 5:39 am
(@)
Posts: 2
New Member
 

Viele dank für die Antwort
Das ist jetz große problem wann ich habe gemaht alles
Mit freundlichen grüßen

 
Posted : 04/11/2017 6:53 am
(@)
Posts: 1
New Member
 

Guten Tag zusammen, ich habe hier gelesen, dass es jemanden gibt, der ein Datenblatt für einen Kago Orion 1 hat ☝
Ich suche bereits länger nach diesem und hoffe hier kann mir jemand helfen, damit es bald warm werden kann !
Da dieser bereits lange in diesem Haus steht, darf ihn wohl anschließen aber nur wenn der Schornsteinfeger ein solches Datenblatt hat ☝ deshalb bitte ich dringend um Hilfe
Gruss Tobias

 
Posted : 01/01/2018 9:20 pm
(@genna_w)
Posts: 1
New Member
 

Guten Tag,

ich würde das alte Thema gerne wieder "anheizen". Ich bin noch ganz neu auf dem Markt und habe nun einen Kago Orion II zur Verfügung. Was benötige ich für den Schornsteinfeger? Kann und würde mir jemand helfen?
Vielen Dank und schöne Grüße

Genna_W

 
Posted : 11/12/2023 4:26 pm