Justus Faro Aqua 2, Probleme mit Luft im System

2 Posts
1 Users
0 Reactions
997 Views
(@rainer4x4)
Posts: 21
Eminent Member
Topic starter
 

Ich besitze seit einiger Zeit einen Justus Faro Aqua 2-II:

" alt="" />

Oben rechts der Wärmetauscher des Ofens

<img src=" " alt="" />

Die Entlüftung hinter dem Ofen, durch die rückwärtige Blechverkleidung abgedeckt, ist natürlich recht unglücklich. Ich verstehe nicht weshalb der Hersteller da nichts anderes vorgesehen hat.

Die Luft scheint nur im kleinen Kreis zu zirkulieren. Also nur durch den Wärmetauscher und die Pumpengruppe. Die Umwälzpumpe habe ich bereits mit unterschiedlichen Drehzahlen laufen lassen. Ohne Erfolg.

Einen zusätzlichen automatischen Entlüfter direkt oben am Ofen zu montieren erscheint mir wegen der Rückwand schwierig.

Was kann ich noch machen?

 
Posted : 01/02/2023 2:50 pm
(@rainer4x4)
Posts: 21
Eminent Member
Topic starter
 

Inzwischen habe ich einen Mikroblasenabscheider in den Rücklauf zum Ofen eingebaut. Seit dem sind alle Probleme beseitigt. Keine Geräusche mehr im Systen, keine Luft duie ich irgendwo ablassen muss, alles läuft so wie es soll!

Angeblich soll der Abscheider im Vorlauf vom Ofen montiert sein. Ich denke nach der Heizphase werde ich das nochmal umbauen.

 
Posted : 11/02/2023 8:17 pm