Wir haben seit 4 Monaten den Hark 34. Nach einigen Stunden verrußt generell die Scheibe (trotz offener Scheibenspülung).
Nach vielen Telfonaten mit dem Kaminbauer und Hark, hat der Schornsteinfeger sich die ganze Sache nochmals angeschaut und den Kaminzug gemessen. Der Unterdruckwert betrug 0,3, der Wert für diesen Ofen liegt laut Hark bei 0,12-0,14.
Die Firma Hark behauptet nun, die verrußte Scheibe läge daran, dadurch würden extreme Verwirbelungen im Kaminofen entstehen, die die Scheibe angeblich schwarz werden lassen. Nun sollen wir einen Zugbegrenzer im Kamin einbauen.
Hat vielleicht schon mal jemand so ein Problem gehabt und wenn ja, auch mit Hark oder hat man das vielleicht mit anderen Öfen auch?
Sind mit dem Service von Hark SEHR unzufrieden und würden natürlich den Ofen am liebsten wieder abgeben.

 
Veröffentlicht : 24/02/2006 12:46 pm
(@)
Beiträge: 124
Estimable Member
 

hallo,

macht mal langsam,

prüft bitte die feuchtigkeit des brennholzes,

sollte bei 15 - 20 % liegen,

eine scheibenspülung hat jeder kaminofen,

es gibt halte gute und schlechte öfen/scheibenspülungen,

hark ist sicherlich ein thema für sich...........

gruss
sr500

 
Veröffentlicht : 24/02/2006 1:05 pm
(@)
Beiträge: 4
Active Member
Themenstarter
 

Unser Holz hat ca. 17-20% Restfeuchte,daran kanns nicht liegen.Meint auch der Schornsteinfeger.Hat denn keiner eine andere Idee?Habe auch noch nie gehört das ein Kaminzug zu stark sein kann.Türe ist auch dicht.

 
Veröffentlicht : 25/02/2006 1:42 pm
(@)
Beiträge: 3
Active Member
 

Hallo

Bei meinem Kamin verrusste die Scheibe anfangs auch, bis ein Bekannter meinte ich verbrenne falsch. Ich habe die Holzscheite immer mit den Schnittkanten in Richtung Scheibe gelegt. Seit ich die Scheite nun quer zur Scheibe verbrenne habe ich erst nach einer Woche die Scheibe gereinigt. Das allerdings auch nur, da ich den Kamin gereinigt habe.

Versuche es doch einmal so.

Kay

 
Veröffentlicht : 26/02/2006 3:40 pm
(@)
Beiträge: 4
Active Member
Themenstarter
 

Danke für die Antwort.
Ich lege das Holz immer quer zur Scheibe.Es zieht sich trotzdem die Scheibe zu.
Die Flamme ist auch immer sehr unruhig,nur wenn ich die Scheibenspülung zu drehe beruhigt sie sich etwas.Dann gehts aber noch viel schneller mit der Scheibe und den Schamottsteinen.Habe schon lange keine hellen Steine mehr gehabt.Ich vermute das es vielleicht die Konstruktion des Ofens ist.Wenn ich die Türe öffne,(langsam)fliegen auch immer Aschepartikel heraus.Ich bin mit meinem Latein am Ende.

 
Veröffentlicht : 26/02/2006 7:23 pm
(@)
Beiträge: 26
Eminent Member
 

Hi

Weiße Steine bekommst Du wenn der Ofen richtig Temperatur bekommt.
ordentlich einheizen

dabei wird die Scheibe normalerweise auch wieder Sauber

Der Ofen muß Luft bekommen

Gruß Ralf

 
Veröffentlicht : 03/03/2006 5:48 pm
(@)
Beiträge: 148
Estimable Member
 

Um zu überprüfen, ob der Schornsteinzug zu groß ist einfach mal die untere Reinigungsöffnung (im Keller?!?) aufstellen, dies wirkt wie ein Zugbegrenzer und Ihr könnt vor der Anschaffung testen, ob das etwas hilft. Habt Ihr in Eurem Abzugsrohr eine Drosselklappe eingebaut? Auch das könnte helfen. Habt Ihr den Ofen selber angeschlossen, oder ist dies durch die Firma Hark geschehen?

 
Veröffentlicht : 04/03/2006 3:25 pm
(@)
Beiträge: 4
Active Member
Themenstarter
 

Vielen Dank für deine Antwort.
Den Ofen habe ich selber angeschlossen, das war aber kein Problem.
Haben die Klappe im Keller schon mal los gehabt, die Glut wird dann auch etwas dunkler.
Können die Öffnung ja nicht ständig los lassen, daher wissen wir auch nicht,
ob die Scheibe und die Schamottsteine weiter schwarz werden bzw. bleiben.
Werden jetzt wohl des lieben Friedens Willen einen Zugbegrenzer einbauen und dann mal schauen.
Ohne diesen Einbau haben wir eh keine Chance, den Ofen zurück zu geben.

 
Veröffentlicht : 05/03/2006 2:59 pm
 ebo
(@ebo)
Beiträge: 3
Active Member
 

Moin zusammen,

eine Möglichkeit wäre, einmal Primär- und Sekundärluft (kurzzeitig) zu schließen. Dann sollte das Feuer eigentlich deutlich schrumpfen (Sauerstoffmangel). Wenn das nicht bis zum (fast) Verlöschen der Flammen zu treiben ist, zieht der Kamin einfach zu stark. Zugbegrenzer macht dann sicher Sinn. Die Reinigungsklappe im Keller offen zu lassen sollte kein Problem darstellen. Eine Nebenluftklappe macht nichts anderes. Zugegebenermaßen mit etwas kleinerem Querschnitt :-).

Einen weiteren Vorteil sollte das Vermindern des Zuges auch haben: Ihr haut nicht mehr so viel Holz pro Stunde durch.

Ne schöne Jrooß und viel Erfolg.

Elmar

 
Veröffentlicht : 05/03/2006 7:15 pm
(@)
Beiträge: 17
Eminent Member
 

Hallo georgnikola,
wir haben den selben Ofen, sind im Gegensatz zu Euch bis jetzt jedoch sehr zufrieden.

Die Firma @#$%& behauptet nun, die verrußte Scheibe läge daran, dadurch würden extreme Verwirbelungen im Kaminofen entstehen, die die Scheibe angeblich schwarz werden lassen.

Woran liegt die verrußte Scheibe lt. Hark? Etwas missverständlicher Satz.. 🙂

Was mich dabei interessieren würde: Wie lang ist die wirksame Höhe des Schornsteins? Wir haben hier knapp 4,50 Meter (Grenzbereich laut Bzsfm), aber alles klappt vorzüglich.

 
Veröffentlicht : 05/03/2006 7:19 pm
Teilen: