Fragen über Fragen....
 
Notifications
Clear all

Fragen über Fragen...

15 Posts
2 Users
0 Reactions
3,831 Views
(@)
Posts: 7
Active Member
Topic starter
 

Hallo Ofenprofies,

ich werd langsam irre, und muß deshalb nochmal nerven.

Ich habe nun am Freitag meinen Ofen bestellt, und habe mich dank Eurer Hilfe auch für Rauchrohr "oben" entschieden. Weiterhin habe ich meinem Ofenbaze beigebracht das er seinen verzinkten Schornstein nicht an mich loswird, und ich den Edelstahl -matt eines günstigeren Anbieters nehmen werde. (einige errinnern sich vieleicht)

So weit so Gut.

Nun stellt sich mit die Frage wie genau ich das mit der Wanddurchführung zu meinem Wdelstahl Schornstein machen soll.

1. in welcher Höhe soll ich durch die Wand gehen.

Sicher nur ne Frage der Optik -oder? Mein Ofen ist mit 85cm recht niedrig. Nun kann ich doch nicht ein z.B 70cm Rohrset draufstellen.
Ich kann dieses Rauchrohr doch kürzen, aber wie sieht das mit der Drosselklappe aus. Woher weiß ich in welcher Höhe die im Rauchrohr montiert ist. Mein Ofenbauer faselte was von "Aufdritteln". Also: 85 : 2 = 42,5 plus Ofenhöhe 85 = 127,5 oberkante Rauchrohr, minus radius 7,5 = 120 cm

Ist das zu tief ? Ich meine dann sind zwischen mitte Aussendurchführung und oberkante Ofen nur 35 cm. Reicht das für 2x 45 Grad Bogen und Drosselklappe ?

Ich hoffe ich hab es verständlich rübergebracht !

Mein nächstes Problem ist die Außenwanddurchführung. Ich muß durch eine 25 CM starke Holzständerwand. Aufbau von innen nach außen:

Rigips - OSB - Glaswolle - OSB - Schieferschindeln

Ok der Schorni sagt 20cm um das innere Rohr (15) nicht brennbar. Nun hat mir mein Ofenbauer Promatplatten auf sein Angebot geschrieben. Und zwar 2 Stück 80 x 1000 x 600

Wie gnau soll ich diese Platten einbauen. Ich stelle mir das so vor, das ich einen rechteckigen Durchbruch von mindestens 55x55cm durch die komplette Wand herstelle. Dann "mauer" ich diese Öffnung mit den Promatplatte zu, indem ich soviele 55x55cm Stücke aufeinander klebe bis diese Block die Wandstärke erreicht. Wie bekomme ich aber diesen Würfel dann in meiner Wand fest. Und was mache ich mit der letzten Schicht, uaf der ich innen tapezieren will und außen müssen die Schiefer wieder befestigt werden.

Kann ich den Promatblock um die Stärke einer Fermacellplatte kürzen und dann innen diese bis an das Edelsthlübergangsstück montieren ?

Und was mach ich Außen ? Dieses Promat wird doch nicht so beschaffen sein das man darin Schiefernägel zum helten bekommt - oder ?

Lange rede kurzer Sinn, hat jemand soetwas schonmal gemacht oder gesehen, oder kann mir einen Link geben wo jemand das Fototechnisch dokumentiert hat ?
Oder gibt es sogar eine eifachere Art durch eine Holzausßenwand zu gehen so das der Schorni das gut findet...

HEEEELLLPPPP !

MFG Skusi

 
Posted : 12/08/2007 7:10 pm
(@)
Posts: 336
Reputable Member
 

Hallo Skusi,

kurze Leienmeinung:

Was die Drittelung angeht, meint der Ofenbauer sicherlich die Wandhöhe. Also müßte das Rauchrohr auf ungefähr 1,60m durch die Wand. Wenn da kein Balken ist. Hast Du noch Pläne vom Aufbau der Wand?
Um ein Bild zu bekommen, baue aus Karton eine Ofenatrappe. Vielleicht hilft es zur Veranschaulichung.

Die Drosselklappe ist meist innerhalb der ersten 20-30 cm. Damit diese gut erreichbar ist beim Einbau ins Rauchrohr denke ich.

Zu deiner Brandschutzplatte. Wenn ich es richtig verstehe wie Du es vorhast wird es Probleme mit dem Schall- und Wärmeschutz geben. Kältebrücke inklusive. 2. Problem: Wie bekommst Du diesen Klotz fest? Also ist dein Gedanke vielleicht nicht ganz richtig.
Die Brandschutzplatte wird anstelle der Fermacell-und OSBplatte gesetzt. So wurde es bei mir gemacht im Fachwerkhaus. Es waren alle Balken auch weit genug vom Durchbruch weg. Der Wandauf bei mir sieht so aus: Putz, 12,5 mm Fermacell 18 mm Brandschutz, ausgemauertes Gefach und dann das Wandfutter zum Schornstein.
Der Unterschied ist das ausgemauerte Gefach was bei Dir die Miwo ist. Lt. Promat können Hohlwände (wie Deine) mit Miwo gefüllt werden um den Wärme- und Schallschutz zu erhalten. Also sollte das kein Problem darstellen. Ansonsten sind bei mir die anderen Wände mit 18mm OSB gestellt.
Wenn es meiner Meinung nach richtig gemacht wird, müßte folgendes passieren: Fermacellplatten soweit abbauen, daß die Verschraubung der Entsprechenden OSB sichtbar wird (Wenn es perfekt ist sind die Stöße der OSB alle mit Klebeband überklebt-dort sind auch die Schrauben nicht weit) Dann die OSB gegen eine Brandschutzplatte getauscht und Fermacell wieder dran. Wird aber wahrscheinlich zu aufwendig werden. Dafür wäre auch die bestellten Promat klein. Fermacell bietet übrigens auch Brandschutzplatten an.
Zitat von Promat: PROMATECT-Brandschutzbauplatten lassen sich grundsätzlich mit herkömmlichem Schreinerwerkzeug und Schreinermaschinen bearbeiten. Sie werden mit handelsüblichen mechanischen Befestigungsmitteln wie Stahldrahtklammern oder Schrauben miteinander bzw. an anderen Baustoffen oder Bauteilen befestigt.
Also sollten auch die Schindeln wieder fest zu bekommen sein.

Vielleicht hilft Dir das bei deinen Überlegungen. wenn nicht hol oder frag einen Trockenbauer oder Bausanierer um Hilfe (Gelbe Seiten)
Ich hoffe deine Wände sind noch nicht geputzt oder tapiziert 😉

Gute N8 Jenne

 
Posted : 12/08/2007 8:34 pm
(@)
Posts: 336
Reputable Member
 

Hallo Skusi,

hab mir noch mal Gedanken gemacht. Schade das Du dich nicht meldest.
Aber vielleicht kannst Du das in deine Überlegungen miteinbeziehen.

Also machst Du ein Loch in der Größe der Promat-Platte. Dann nimmst Du 2 Kanthölzer oder Dachlatten und verschraubst die innen anliegend, so daß Du die Promatplatte an dem Kantholz verschrauben kannst. Ungefähr so:

Damit es am Ende mit der Wand bündig wird, entweder die Promat-Platte ausarbeiten oder mit dünnen Leisten ausgleichen.

So nun aber auch mal ein Feedback her :-))

Gruß Jenne

 
Posted : 15/08/2007 9:26 am
(@)
Posts: 7
Active Member
Topic starter
 

Hi Jenne,
sorry das ich nicht geschrieben habe. Gelsen hab ich Deinen Beitrag aber schon. Mir viel nur nix dazu ein was Dich interessieren könnte.

Vielen Dank für die mühe mit der Zeichnung. Ich hab meinen Schorni nochmal herbestellt, und mir harklein erklären lassen wie er es haben will.

Aus den Promatplatten soll ich eine Art Kasten rund um das Rauchrohr bauen um die Brennbaren Materialien meiner Holzständer Wand abzuschotten.

Also baue ich aus 4 Streifen Promat (Wandstärke X mind. 55) einen Kasten, den ich dan in einen entsprechenden rechteckigen Wandausschnitt Außen- wie Innenwandbündig einbaue. Der zwischenraum zum Rohr mit Steinwolle ausgefüllt. Innen dann eine Fermacell Platte drüber, und Außen weiß ich noch nicht was ich nehme. Der Kasten muß ja bis an das Roh ran mit nicht brennbarem Material abgedeckt werden, auf dem ich auch noch meine Schiefer Schindeln annageln kann.

Bin noch am grübeln...

Der Rest ist mir nun ziehmlich klar geworden. Ich muß nun nur noch eine günstige Promat Quelle finden.

Schönes Wochenende,
MFG Skusi

 
Posted : 16/08/2007 8:12 pm
(@)
Posts: 336
Reputable Member
 

Hallo Skusi,

uns interressiert Alles :-)) Ein ganz neugiriege Gesellschaft ist das hier.

Was der Schorni sagt ist Gesetz. Am Ende muß der Schorni es ja auch genehmigen.
Leider entscheiden die Schorni´s nun mal auch verschiedenen Ansichten.

Meiner hat sich damit zufrieden gegeben, dass die OSB-Platte gegen die Brandschutzplatte von Fermacel ausgetauscht wurde wo das Wandfutter durchgeht.
Also ist die Wand hohl geblieben mit MiWo gefüllt. Ich war auch immer der Meinung, dass des doppelt Wandfutter auch die Hitze im Rohr läßt - Effekt Thermoskanne. Naja. Mein nächster Ständer vom Fachwerk ist ca. 30cm vom Wandfutter entfernt.

Gruß Jenne

 
Posted : 17/08/2007 5:52 am
(@)
Posts: 7
Active Member
Topic starter
 

Hallo Jenne,

ja, leider ist eben Schorni nicht gleich Schorni.

Bei mir ist zu jeder Seite zwischen Rauchrohr und Ständer nur 17,5 cm Platz. Eigentlaich darf 20cm rund um das 15er Rohr kein Holz sein. Deshalb bin ich schon dankbar das er ein Auge zugedrückt hat. Hoffentlich drückt er sein Auge auch bei der Abnahme zu.

Also baue ich diesen Promatkasten und hoffe das Beste.

Gruß Skusi

 
Posted : 17/08/2007 8:03 pm
(@)
Posts: 336
Reputable Member
 

N`abend Skusi,

der Kamin kommt doch neu. Hast du mal den Kaminbauer gefragt ob sich der Anschluß
vom Ofen nicht in den Aufstellraum legen läßt? Also ein T-Stück 90° und eine
isolierte Wanddurchführung. Der Kamin ist doch auch isoliert.
Das könnte doch dem Schorni genügen? Kernbohrer- ab gehts und es läßt sich innen
und außen sauber abdichten. Ist allerdings ganz schön dick das Rohr das durch die
Wand muß. Wäre vielleicht die schnellste und sauberste Lösung. Die Leute die den
Kamin bauen haben vielleicht dein Problem schon mal gelöst.

Wenn nicht dann basteln. Anschließend gut abdichten, wegen Wärmebrücken, Kondenswasser usw.

Gute N8 jenne

 
Posted : 17/08/2007 9:09 pm
(@)
Posts: 336
Reputable Member
 

Sorry, Doppelposting. Ganz schön langsam der Server heute.

 
Posted : 17/08/2007 9:09 pm
(@)
Posts: 7
Active Member
Topic starter
 

Hallo Jenne,

ich glaube da hast Du was falsch verstanden.

Ich baue draußen einen neuen Doppelwandigen Edelstahlkamin an. Der Feuerungsanschluß, also Doppelwandiges T-Stück wird doppelwandig durch die Holzständerwand mit Promatkasten drumherum innenwandbündig durchgeführt. Dann kommt das Übergangsstück auf einwandig, und dann das Rauchrohr.

Draußen und drinnen wird der Promatkasten verkleidet bis an das Edelstahlrohr herann. Drinnen mit Fermacell und draußen wahrscheinlich mit verzinktem Blech, auf dem ich dann irgendwie die Schindeln bis an das Rohr heran befestigen werde (anschrauben oder so)

MFG Skusi

 
Posted : 19/08/2007 6:33 pm
(@)
Posts: 336
Reputable Member
 

Hallo Skosi,

hab ich so verstanden, daß das Rauchrohranschlußset durch die Wand geführt wird. Und wegen der therm. Belastung mit Promat isoliert werden muß.
Das dem Schormi die Isolierung des doppelwandiegen Rauchrohres nicht reicht wundert mich schon etwas - aber der Schorni ist der, der´s am Ende genehmigen muß.
Mein Onkel hat ein 8kW Ofen in der Galerie stehen. Doppelwandiges Rohr innen. Wenn der den ganzen Nachmittag und Abend brennt wird das gerade mal Handwarm.
Naja- der Schorni ist der Chef.

Viel Spaß beim basteln. Ich würde versuchen den Aufbau ähnlich wie bei einer Kabeltrommel hinzubekommen. Nur ebend eckig. Dann hast Du eine vernüftige Auflage für die Schindeln. Der Übergang läßt sich dann gut mit Winkeln konstruieren. Zeichnung gewünscht?

Gruß Jenne

 
Posted : 20/08/2007 9:29 am
(@)
Posts: 7
Active Member
Topic starter
 

Hi Jenne,

es geht dem Schorni wohl hauptsächlich um den Fall eines Rußbrandes. Wenn also im Abgasrohr ein Feuer entsteht, wird das natürlich viel wärmer als im normalen Betrieb. Dann wird auch das Außenrohr extrem warm, und damit die Holzwand nicht zu heiß wird, will er diese Promatplatten drumrum haben. Soll mir aber auch rcht sein. Lieber etwas zu ängstlich auf nummer Sicher bauen, als hinterher angst haben müßen.
Schließlich will ich ja auch ruihg schlafen könnnen wenn das Feuer im Ofen noch brennt.

Das mit der Kabeltrommel hab ich nicht ganz verstanden. Ich möte Dir nicht zuviel Mühe machen, aber wennn Du gerne Zeichnest... 🙂

MFG Skusi

 
Posted : 21/08/2007 7:08 pm
(@)
Posts: 336
Reputable Member
 

Hallo Skusi,

Rußbrand ist zwar bei ordentlichem Betrieb mit außreichend Luft und trockenem Holz fast auszuschließen
aber die Sorgfalt ist berechtigt. Ich bin auch deiner Meinung. Wenn, dann richtig 🙂

Zeichnung reich ich morgen nach.

Gute N8, Jenne

 
Posted : 21/08/2007 8:24 pm
(@)
Posts: 336
Reputable Member
 

Hallo Skusi,

ich bin zwar kein begabter Zeichner aber vielleicht hilft dir das Bild.
Wenn nicht melde dich. Das Bild bitte auch nicht maßstabgerecht verstehen 🙂

Schau dir mal irgendwo eine Kabeltrommel an. Stell dir diese mal eckig vor.
So, denke ich, könnte es doch gehen. Da sollte es auch die wenigsten Probleme
mit einer Wärmebrücke usw. geben. Einfach einen Kasten um das Rohr drumherum
wird vielleicht schwer dicht zu kriegen sein.

Jetzt sollte es auch keine Mühe machen die Schindeln wieder zu befestigen.
Und du hast eine glatte Wand innen für die Tapete oder ähnliches.

Gruß Jenne
der hofft nich zu kompliziert zu denken 😉

 
Posted : 22/08/2007 11:43 am
(@)
Posts: 7
Active Member
Topic starter
 

Hi Jenne,

vielen Dank für Deine Zeichnung. Du hast fast meine Gedanken gezeichnet. So in Etwa hatte ich mir das auch vorgestellt. Nur das ich die innere Platte aus Fermacell machen wollte (hat Schorni erlaubt). Nur außen kann ich Fermacell nicht nehmen, weil nicht Feuchtigkeitsbeständig. Ist dieses Promat Zeug denn für Außen geeignet ? Und kann man daruf nageln ?

Ich hab dieses Material noch nicht in der Hand gehabt.

Den Kasten werde ich genauso bauen wie Du ihn gezeichnet hast, nur werde ich oben und unten waagerecht Blechprofile einbringen an denen ich den Kasten befestigen werde. Da rechts und links eine Holzständer steht, bietet sich das an.

Wenn ich wüßte wie man ein Bild mitschickt würde ich das auch mal zeichen.

MFG Skusi

 
Posted : 22/08/2007 7:55 pm
(@)
Posts: 336
Reputable Member
 

Hallo Skusi,

ist schon komisch an der einen Stelle läßt der Schorni Fermacel zu, an der anderen Stelle mit, finde ich, gleicher thermischer Belastung schreibt er Promat vor. Den inneren Teil also kannst du aus Fermacel bauen. Naja. Ich würde alles mit Promat bauen. Promat wirbt mit einer sehr guten Handhabung beim verarbeiten der Platten. Schon mal Fermacell verarbeitet ohne Lattung dahinter? Schöner Mist wenn man zBsp. Winkel verschrauben will. Da hört es sich bei Promat besser an. Habe die Platten aber auch noch nicht in den Händen gehalten.
Hier mal der Link zu Promat: www.promat.de Ich hatte ja mal ein Zitat von der Promat-Hompage am 12.08. eingefügt.

So Schluß für Heute, Gruß Jenne

 
Posted : 22/08/2007 8:57 pm