Hallo
Ich würde gerne einen gebrauchten Kaminofen erwerben, der für Außenluft-Zufuhr konzipiert ist. Kann dieser Ofen ohne weiteres auch ohne einen Außenluft-Anschluss, d.h. wie ein normaler Kanminofen montiert und betrieben werden? Geräusche durch Luftzug oder ähnlich?
Ich blätterte die bereits vorhandenen Forums-Beiträge durch und denke, dass dies ohne weiteres möglich ist. Eine auf meine Frage genau zutreffende Antwort fand ich hingegen nicht. Ich will absolut sicher sein, bevor ich die relativ weite Strecke zum Anbieter fahre.
Marke: Ganz
Modell: Tango 2
Für Antworten wäre ich sehr dankbar!
Jonas
Ein Ofen der AUCH über einen Frischluftanschluß verfügt kann auch ohne diesen Frischluftanchluß betrieben werden
Ein Raumluftunabhängiger Ofen mit DIBT Zulassung darf NUR mit dem Außenluftanschluß betrieben werden.
Klären Sie aber ab mit Ihrem Schornsteinfeger ob Sie einen Ofen mit Frischluftanschluß unbedingt benötigen.
Überrings , ein Anruf oder Mail bei der Firma Ganz in der Schweiz klärt das auch.So einfach ist das heute.
MfG Dieter Klaucke
Hallo Dieter
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Im Datenblatt steht « Zulassung DiBt: Z- 4 3 .12-321 ». In dem Fall darf er gemäß deinen Angaben nicht mit Raumluft betrieben werden. Ich werde morgen Ganz anrufen, danke für den Rat!
(Ich benötige in dem Haus von 1942 mit Fenstern von 1942 definitv keinen Außenluft-Anschluss, aber der im Internet angebotene gebrauchte Ofen entspricht, abgesehen vom Außluft-Anschluss, völlig meinen Vorstellungen und ist auch preislich attraktiv.)
Beste Grüße und besten Dank nochmals!
Jonas
Hallo Jonas 77
Bei dem Haus benötigen Sie definitiv keinen Ofen mit Frischlufanschluß oder Raumluftunabhängig mit DIBT Zulassung.
Ein Ofen mit DIBT Zulassung ist NUR für den Raumluftunabhänigen Betrieb zugelassen und nutzbar.
Also der Ofen geht nicht.
MfG Dieter Klaucke
Hallo Dieter
Also ich sprach heute mit einem Mitarbeiter der Firma Ganz und der sagte, dass ich den Ofen auch ohne Frischluft-Anschluss betreiben könne. Hat er unrecht? Gut, ich werde noch den Ofen(ein)bauer morgen anrufen. Im Notfall machen wir eine Kernbohrung zur darunterliegenden Waschküche hin, wenn es nicht allzu teuer ist. Dann kann ich tatsächlich den Dunstabzug in der Küche laufen lassen, ohne ein Fenster öffnen zu müssen. Der Ofenbauer bringt ja sowieso die Kernbohrmaschine für das Anschließen des Rauchrohrs mit. Ist es möglich dass in der Schweiz für Kaminöfen weniger strenge Vorschriften gelten als in Deutschland?
Ich werde schreiben, was wir gemacht haben.
Herzlichen Dank nochmals für deine ausführlichen Hinweise inkl. Nachhaken!
Beste Grüße
Jonas
Ein Raumluftunabhängiger Ofen holt sich die Luft der er zur Verbrennung benötigt NUR extern von außen. Deshalb heißt er ja auch Raumluftunabhängig. Dieser Ofentyp darf sich nicht die Luft AUCH aus dem Raum holen, wo der Ofen steht. In Deutschland benötigt ein solcher Ofen eine extra Zulassung zur allgemeinen CE Zulassung oder Zulassung nach der BImSchV. Diese Zulassung heißt DIBT Deutsches Institut für Bautechnik in Berlin. Weil nur in Deutschland das DIBT diese Zulassung macht.
Solche Öfen sind z.B. zwingend erforderlich in neuen Gebäuden die über eine kontrollierte Raumluftsteuerung verfügen-
Die Schweiz ( als Nicht EU Land) hat am 1. Januar 2015 alle Normen für Einzelraumfeuerungsanalgen der EU übernommen. Wie z.B. die EN 13240
Die Zulassung nach VKF ( Verband Kantonaler Feuerversicherung) in der Schweiz gilt seit dem 01. Januar 2015 nicht mehr.
Dann gibt es noch Ofen mit Frischluftanschluß. Hier wird ein Teil der erforderlichen Verbrennungsluft über den Außenanschluß zugeführt. Dieser Ofentyp kann auch OHN€ Frischluftanschluß betrieben werden.
Ein Raumluftunabhängiger Ofen kann auch nur Raumluftunabhängig betrieben werden, weil er technisch so gebaut ist, das er nicht Luft aus dem Raum/ Gebäude wo er steht holen kann. Das müßte die Firma Ganz aber wissen.
Ich habe mir mal intensiv die Internetseite der Firma Ganz angeschaut.
JA die üblichen Fehler wie man es auch bei anderen Herstellern immer wieder vorfindet.
Das Modell Tango wird dort als Raumluftunabhängig beschrieben.
Unter Prüfungen steht 15a B-VG für Österreich
Der Ofen ist aber eine Zeitbrandfeuerstätte nach EN 13240 nur für Holz und Holzbriketts und hat nur 78 % Wirkungsgrad. Damit erfüllt der Ofen seit dem 01. Januar 2015 NICHT mehr die Norm von Österreich. Weil Österreich verlangt seit dem 01. Januar2015 für diesen Ofentyp einen Wirkungsgrad von min. 80 %
Auch steht in der Leistungserklärung vom 01.07.2015 VKF Prüfung. Seit dem 01. Januar2015 gibt es aber keine VKF Prüfung und Zulassung mehr in der Schweiz.
Da hat der Hersteller mal wieder nicht aufgepasst beim Verfassen dieser technischen Daten.
MfG Dieter Klaucke
Hallo Dieter
Nochmals besten Dank! Schade, in dem Fall kaufe ich den Ofen lieber doch nicht.
Dann kann ich tatsächlich den Dunstabzug in der Küche laufen lassen, ohne ein Fenster öffnen zu müssen.
NEIN, DAS geht auf KEINEN Fall !
PS: Gebäude aus den 1940ern die IMMERNOCH stehen gehören energetisch saniert - oder ABGERISSEN !