Hi zusammen
Ausgangslage:
100 jähriger Schornstein innen mit runden Elementen, aussen gemauert.
Es bestand bereits einen Anschluss, der dazumal für einen alten Wäschekochstelle diente!
Möchte nun ein Doppelwandfutter anschliessen für einen Kaminofenanschluss 160mm
Das bestehende Loch (120mm) habe ich nun erweitert und möchte den Anschluss des Doppelwandfutters mittels hitzebeständigen Mörtels einmauern.
Nun zu meiner Frage, Sorge!
Beim Öffnen habe ich festgestellt, dass das Rauchrohr nicht ganz Dicht war und der Hohlraum zwischen Rohr und gemaurtem Teil Russ vorhanden ist!
Die undichte Stelle ist beim Konus der zusammengesteckten Rohrelementen!
Die vergrösserte Anschluss-Öffnung ist auch nicht schön rund, sodass das Doppelwanfutter schwimmt und somit sicher abgedichtet werden muss.
Beim Rauchrohr habe ich auch Haarrisse entdeckt.
1. Mit was kann ich das runde Rauchrohr, welches sehr verrust ist abdichten
2. Wie muss ich das Doppelwandfutter an das Rauchrohr abdichten?
3. Muss oder kann ich den Hohlraum zwischen Rauchrohr und mMauern mit einer feuerfesten Wolle abdichten? Wie heisst diese wolle?
4. Sind Haarrisse gefährlich?
Danke für eure Hilfe
Schade dass dieser Forum nicht gut besucht ist und keine Anworten folgen!
bevor du das Wandfutter einmauerst, sollte die ganze Sache mal der Schornsteinfeger anschauen.
100 Jahre alt - Risse - Russ evtl. auch noch Glanzruss - kann zu einem Kaminbrand führen.
Die Hohlräume kannst du mit loser Mineralwolle ausstopfen
Aber wie gesagt der Schornsteinfeger muss eh den Ofen abnehmen, also anrufen und prüfen lassen.
Weil wenn er im nachhinein Mängel feststellt, kann es sein dass du den Ofen nicht nutzen darfst.
Und sollte was passieren ohne Abnahme - zahlt keine Versicherung.
Gruß Friedrich