Hallo!
Wir haben einen Kamin bestellt. Heute war der Kaminkehrer da und stellte fest, dass Kaminschacht bei mir zu Hause 14 cm im Durchmesser ist, während das Abgasrohr im bestellten Kaminofen 15 cm ist. Er meinte, dass eine Lumenreduzierung problematisch sein könnte. Der Ofenhersteller sagte zu mir am Telefon, dass er ohne Probleme ein kleineres Rohr einbauen könnte, also 12 cm, kann aber nicht garantieren, dass das Ding problemlos funktioniert, da alle Öfen mit dem Standardrohr von 15 cm getestet werde. Hat irgend jemand bereits eine Erfahrung damit?
Vielen Dank
Moin,
die Erfahrung von Anderen nutzt Dir recht wenig, da man die jeweilige örtliche Einbausituation nicht vergleichen kann.
Lage des Hauses, Schornsteinlänge, Anschluss des Ofens nach hinten oder oben! u.ä.
Ratsam ist es auf jeden Fall nicht, eine so große Verjüngung vorzunehmen, da auch Russanhaftungen im Schornstein im Laufe der Zeit auftreten und den Querschnitt weiter verkleinern.
Du kannst es wohl versuchen, aber wundere Dich nicht, wenn es nicht funktioniert.
Besser versuchen, den Ofen in einen Anderen zu tauschen, der ein 130ø oder 120ø Rohr benötigt.
Es ist besser, immer vorher mit dem BSM die entsprechenden Möglichkeiten zu sondieren.
Danke für die Antwort. Der Hersteller sagte zu mir, dass "so eine kleine Verjüngung" von 15 auf 14 cm wohl überhaupt keine Rolle spielt und keine negativen Azswirkungen haben wird
Das sagt sich so einfach, da der Hersteller die Einbausituation vor Ort nicht kennt.
Da spielen mehrere Faktoren eine wichtige Rolle: Wirksame Schornsteinhöhe ab Rauchrohreintritt; Ganz WICHTIG: Dein Heizverhalten.
Dein BSM MUSS es letztendlich abnehmen!