11 kw Ofen an 15er ...
 
Notifications
Clear all

11 kw Ofen an 15er Muffe...Reduzierung 18 auf 15 cm zulässig?

4 Posts
3 Users
0 Reactions
986 Views
(@)
Posts: 4
Active Member
Topic starter
 

Hallo!

Haben einen guten und viel genutzten 9kw Fireplace-Ofen, eigentlich alles bestens...
Könnte aber für kl Geld o. geschenkt einen ziemlich tollen 11 kw Dauerbrandofen mit Rüttelrost... bekommen. Das Ding muss aber fix weg und ich werde kaum vorher den Schorni erreichen, will aber auch keinen Hänger mieten und mich kaputt schleppen, um anschließend Maurerarbeiten durchführen zu lassen..

Eigentlich ahne ich die Antwort, aber da es im www Reduzierstücke gibt...darf man einen 11-kw Ofen mit 18er Rohr an 15er Muffe hängen? (gemauerter Zentralschornstein, nur der eine Ofen)

Vom Zug her mache ich mir wenig Sorgen. Er heizt nicht allzu viel Fläche und wir feuern auch den 9kw selten voll. Weiß dass der 11 kw auch mit wenig Holz prima brennt...

ps: wo reduzieren? Direkt am Ofen o. erst an der Muffe? (ca 1m Rohr nach oben raus)

ps:

 
Posted : 25/12/2008 7:30 pm
(@retep)
Posts: 1276
Noble Member
 

ich würde den Rohrdurchmesser NICHT reduzieren, da Dies eine Schwachstelle sein kann.
Da der Rauch an einem optimalen Durchgang gehindert wird, kann es Dir passieren, dass der Ofen anfängt zu rauchen, und zwar ins Zimmer rein.

 
Posted : 25/12/2008 10:52 pm
(@)
Posts: 4
Active Member
Topic starter
 

Hey, danke für eine Antwort!

Dass es nicht optimal ist ist klar, aber am Abluftdurchsatz oder jedenfalls an der benötigten Heizenergie dürfte sich nicht viel ändern, dass er deshalb gar nicht mehr zieht halte ich für unwahrscheinlich...

 
Posted : 26/12/2008 12:00 am
(@)
Posts: 30
Eminent Member
 

Strömungstechnisch optimal ist eine möglichst späte Reduzierung, also an der Muffe.
Das sieht natürlich nicht so toll aus. Ich würde also am Ofen reduzieren.
Ein DN150-Rohr könnte für 11kW (Zugbedarf ca. 12Pa) reichen, sofern die Kaminhöhe min. 6m und die Abgastemperatur des Ofens min. 240°C beträgt.
Die verbindliche Aussage kommt aber vom Kaminkehrer. maßgeblich sind auch die weiteren Daten (insbesondere Zugbedarf in Pa) des Ofens.

 
Posted : 26/12/2008 12:06 am
Share: