Der Hark Radiante 500 wird unter https://www.hark.de/out/downloads/uebersicht-hark-bimschv.pdf als nicht zugelassen aufgeführt. Das war die Grundlage für die Umrüstung und der Schornsteinfeger hatte auf diesen Zustand hingewiesen. Hark selbst bietet keine Lösung an außer den kompletten Austausch.

 

Inzwischen ist die neue Berechnung der Fa. Stachel eingetroffen und der Schornsteinfeger hat sie heute bestätigt und eine Abnahme ausgesprochen. Das Projekt ist somit erfolgreich abgeschlossen. Es gab noch ein Thema dass eine im Auftrag des Schornsteinfegers angebrachte Erhöhung auf dem Schornstein die Berechnung erschwert hatte und die Berechnung ergab, dass eine Dämmung für diese 30 cm notwendig werden würde. Das hat sich jetzt aber zum Glück nicht bestätigt da der Schornsteinfeger nochmals nachgerechnet hat. Daher muss nichts verändert werden und wir können den HBO-1 der Fa. Stachel bedenkenlos nutzen.

 