Posts: 6
Active Member
Topic starter
 

Hi Leute

Ich bin neu hier, also bitte ich zu entschuldigen, falls dieses Thema hier vielleicht nicht so recht hin passt.
Seit gestern ist unser neuer Ofen in Benutzung. Es fehlt eigentlich noch eine Schornsteinverlängerung, da nebenan ein Brennwertkessel (ohne Luftzufuhr duch den Kamin) angeschlossen ist.
Als ich gestern so die Inbetriebnahme gemacht habe ist mir aufgefallen, dass der Kamin miserabel zieht beim Holznachlegen. Ich bin grundsätzlich immer interessiert meine Probleme erst mal selbst in die Hand zu nehmen, alo internet an und die "Grundregeln des Holznachlegens" gelernt.
Ich fasse kurz zusammen, damit ihr wisst wie ich vorgehe, um evtl Fehler zu erkennen oder auszuschlißen
- Haupt und Sekudärluft auf, damit Schwung/Zug entsteht
- Drosselklappe auf
- Tür 1cm öffnen etwa 5-10 sek. warten
- langsam öffnen
- Holz sanft einlegen
- Türe zügig schließen

Trotz dieses Vorgehens ist die Bude zugequalmt und Rußpartickel fliegen rum.
So kann das auf keinen Fall bleiben.

Zu den Begebenheiten. Der Ofen ist ein Wamsler M-Line mit 5 KW (Raumheizvermöge passt ganz gut also erhoffe ich mir den Ofen immer gut heizen zu können ohne dass ich drosseln muss wegen Kaminbrandgefahr oder Versottung). Der Ofen steht im Erdgeschoss und hat Ofenseitig eine 120mm Auslass mit Erweiterung auf 150 (mitgelievert).
Ageschlossen ist er mit einem 150mm Ofenrohr (Längen: 90cm Höhe, 45cm zur Wand).
Die Innenmaße des Kamins (gemauert) sind oben am Auslass 20x20. Unterwegs vareiert es etwas, aber nicht extrem. Die Wiksame Höhe ist etwa (ab Ofenrohreinlass) 6m+
Außentemeratur war zwischen 10 und 15°C
Unter diesen Bedingungen müsste der Ofen doch genug Zug entwickeln, damit die Abgase nicht so stark in den Raum gelangen.
aber ab 10cm Öffnen der Ofentür kommt alles raus.
Hab schon was gelesen mit Brennraumöffnungsfläche. Die beträgt 926cm². Also nicht wirklich groß Die Tür ist natürlch optisch riesig aber es kommt ja eigentlich nur darauf an, welche Fläche mit Frischluft durchströmt werden muss. Nochmals, die Tür wird langsam geöffnet! also kein Unterdruck durch die Optische Größe der Tür.
Der Schornsteifeger hat den Kamin schon mit dem Spiegel gesichtet und für ok empfunden. Der Ofen kann so angeschlossen werden (Auflagen: Verlängerung um 80cm wegen Brennwertkesselabschluss, der die Temperaturen nicht aushalten könnte, Kontaktschalter für Dunstabzugshaube).
Dann hab ich gelesen, das der Querschnitt zu groß sein könnte und der Qualm zu schnell abkühlt um richtig zu ziehen. Er verläuft untewegs aus 120mm Ofenauslass zum 150mm Ofenrohr zum Schornstein mit etwa 20x20.
Haltet ihr da etwas für möglich? Kann jemand helfen oder ist alles so weit in Ordnung und normal?

Sorry, ist etwas viel geworden, aber ich denke, dass ich alles rein geschrieben habe, was ihr wissen müsst. Wenn nicht nur zu...

Grüße und viel Spaß beim Heizen, Michael

 
Posted : 26/11/2012 7:27 am
(@)
Posts: 6
Active Member
Topic starter
 

Hi nochmal

Ich hab vielleicht noch etwas hinzuzufügen...
Bei geschlossener Tür zieht der Ofen recht gut bei der Hauptluft duch den Rost. Er schafft es da sogar kleinere Flammen auszublasen. Die Wirkung der Secundärluft ist unerkennbar.
Meiner Meinung nach könnte der Rauchaustritt auch Ofenbedingt sein. Die Umlenkplatten richten den Rauch nach vorne, wo er dann nach oben über die Umlenkplatten wieder nah hinten zum Rohr gerichtet wird. Die Brennraumöffnung ist aber sehr hoch sodass man die Stirnseite der vorderen Umlenkplatte erkennen kann. Somit wird eigentlich der Rauch über die Umlenkplatte mit Schwung gegen die Tür gerichtet und dann abgeführt. Ist die Tür geöffnet wird sie in den Raum gerichtet.
Ist das normal so oder tatsächlich ein "Konstruktionsfehler" der Herteller?
Vielleicht noch ein Paar Daten zur den Abgasen:
- Abgasmassenstrom 5,6 g/s
- Abasstutzentemeratur 234°C
- Min Förderdruck bei Nennwärmeleistung 12 Pa
Fallen da vielleicht einige Werte aus dem Rahmen, sodass ich vielleicht einen Ofen gekauft habe, der eine extreme Rauchförderleistung benötigt, ich kenn mich da ja nicht aus...

Nochmals Entschuldigung, dass ich so viel schreib aber ich kann nich mehr aufhören mir darüber Gedanken zu machen, es lässt mich einfach nicht los, dass ich so den Ofen betreiben soll...

Grüße Michael

 
Posted : 26/11/2012 8:15 am
(@)
Posts: 6
Active Member
 

hi kannst du an deinem ofen (ohne größeren aufwand) die umlenkplatte rausnehmen

 
Posted : 18/12/2012 7:34 pm
(@)
Posts: 6
Active Member
Topic starter
 

Hi

ja, das wäre möglich. Habe sie auch schon nach vorne gezogen. Bringt was aber noch nicht ideal.

 
Posted : 18/12/2012 10:45 pm
(@retep)
Posts: 1278
Noble Member
 

VVKalleVV schrieb:
-------------------------------------------------------
> hi kannst du an deinem ofen (ohne größeren
> aufwand) die umlenkplatte rausnehmen

Blödsinn, diese Platte hat eine bestimmte Aufgabe, nämlich die Verweildauer der Flamme länger im Brennraum zu halten.
Es können andere Fehler sein, z.B. der Schornstein ist irgendwo undicht (Schornsteintüren, nicht verschlossener Anschluss eines anderen Ofens) dadurch wird der Zug massiv beeinträchtigt.

 
Posted : 19/12/2012 8:17 am
(@)
Posts: 6
Active Member
Topic starter
 

Genau da liegt ja das Problem. All diese Möglichkeiten sind vollkommen ausgeschlossen.

Meiner Meinung nach ist das auch alles dazu da, die Verweildauer der Flamme im Ofen zu verlängern. Somit wird der Wirkungsgrad eröht und die maximale Wärmeleistung erhöht.
Allerdings wird da offensichtlich alles maximiert, aber solche Dinge wie Rauchaustritt bei offener Tür werden dadurch einfach hingenommen, damit die Daten besser sind. Die kann der Kunde ja in Erfahrung bringen, dass der Ofen viel Rauch heraus lässt beim Holznachlegen, sieht man ja erst, wenn das Ding zuhause steht, ausgepackt, angeschlossen ist und bereits Gebrauchsspuren aufweist.

 
Posted : 19/12/2012 10:10 am
(@)
Posts: 6
Active Member
 

also falls du diese umlenkplatte einfach rausbekommst, bei mir war es so hab nen gebrauchten kaminofen gekauft und da war die platte kaputt gegangen und der vorbesitzer hat irgendeine platte die passte reingebaut, gut gemeint aber leider falsch und sobald es draussen wärmer wurde dauerte es fast ne viertel stunde bis der ofen in fahrt kam

vieleicht ist bei dir auch irgendwas nicht in ordnung

 
Posted : 19/12/2012 4:20 pm
(@)
Posts: 6
Active Member
Topic starter
 

Hi

Ja, das kann natülich sein. Hab mittlerweile auch schon gelesen, dass man die letzte Platte auch ein paar cm kürzen kann Der Schornsteinfeger gab mir dann den Tip mit dem Vorziehen und meinte, dass sich das nur durch etwas mehr Holzverbrauch bemerkbar macht. Wenn überhaupt.

 
Posted : 19/12/2012 10:43 pm
Share: