Hallo!
Wir betreiben seit einigen Jahren einen wasserführenden Kaminofen der Firma Hwam.
Dieser ist über eine Rücklaufanhebungseinheit an einen Pufferspeicher angebunden. Zunächst war der Einsatz dort eine 60°C Kartusche, ich habe das schon auf 65°C erhöht. Vor- und Rücklauf überwache ich mit Sensoren und die Vorlauftemperatur schwankt je nach Abbrandsituation zwischen 65° und kurzzeitig 75°C.
Wir verwenden ausschliesslich trockenes Buchen- oder Eichenholz von ca. 25-30 cm Länge, mindestens 2 Jahre nach eigenem Einschlag abgelagert.
Dennoch schlägt sich auf den Oberflächen des Wassertanks (plane Flächen, kein Rohrwärmetauscher) innerhalb des Ofens immer wieder Glanzruß nieder und auch nur dort. Sowohl der Rest des Ofens als auch das Ofenrohr und der Kamin sind frei von Glanzruß. Unser Schorni ist immer ganz zufrieden mit der Asche beim Kehren.
Kann ich diesen Niederschlag auf die Konstruktion des Ofens beziehen? Mehr als eine Erhöhung der RL Temperatur liegt wohl nicht in meiner Hand, oder?
Das Entfernen des Glanzrusses mittels Spachtel ist sehr mühselig, vor allem oben im Ofen, da es keine Revisionsöffnung gibt.
Gibt es da Hilfsmittel die bewährt sind?
Eure Erfahrungen würden mich interessieren.
Die Teerablagerungen bekommst halt solange der Wasserteil noch zu kalt ist, die hohe Rücklauftemperatur ist schonmal gut.
Ich würds abflammen oder mit nem "Lösungsmittel" im weitesten Sinne einweichen, vielleicht diverse Reinigungsmittel , was fettlösendes wird gut sein.
Glanzruß ist immer ein Indikator für eine schlechte Verbrennung. Ursache könnte sein. Abgastemperatur zu niedrig. Bitte mal eine Schornsteinberechnung nach EN 13384 vom Schornsteinfeger durchführen lassen.
Glanzruß NIEMALS durch abbrennen/ abflammen entfernen. Bei Glanzruß handelt es um Kohlenstoff. Durch das Abflammen kann sich dieser entzünden und es kommt zu einem Brand.
MfG Dieter Klaucke
Er hat Glanzruß NUR an den Wärmetauscherflächen IM Ofen - sonst NIRGENDS !
Eine Schornsteinberechnung bei Kaminöfen ist genau um 0,735% exakter in Bezug auf die Ralität als eine Normverbrauchsangabe beim Auto. Und im Nachhinein sinnlos, reine Zahlenproduktion. Oder glaubt jemand dass der Schornstein dann angepast wird??
Der Glanzruß wird sich durch die Beflammung erweichen, aufblähen, VIELLEICHT brennen. Na und? Da passiert absolut NICHTS, da NUR die Wärmetauscherflächen belegt sind. Der brennt ab und das ist alles sauber. Wobei durch das Wasser meist so viel Wärme entzogen wird, dass es NICHT zum Brennen kommt.
Wie sagt der Kaleu in "Das Boot" als sie beim Testtauchgang die 50m Werksgarantie überschreiten und auf 160 m gehen?
"Das muss das Boot abkönnen!"
Eine Schornsteinberechnung nach EN 13384 ist keine sinnlose Zahlenproduktion, sondern manchmal erforderlich und bei insbesondere Kaminöfen mit einer sehr niedrigen Abgastemperatur ,die unter 200° C liegt. Denn man kann nicht irgendeinen Ofen an irgendeinen Schornstein anschließen. Da sind einige Dinge zu berücksichtigen, wie Länge , Querschnitt, des Schornsteins, aus welchem Material ist der Schornstein. Liegt der Schornstein außerhalb des Hauses oder innerhalb des Hauses, geht der Schornstein durch einen Kaltbereich( z.B. nicht isoliertes Dachgeschoß, das nicht beheizt wird). Sind an diesem Schornstein noch andere Einzelraumfeuerungsanlagen angeschlossen oder sogar eine Zentralheizung für Öl oder Gas? Länge der Ofenrohre mit Winkeln.
Weil jeder Winkel beeinflußt die Strömungsgeschwindigkeit der Rauchgase.Alles Faktoren die einen Betrieb einer Einzelraumfeuerungsanlage beeinflussen können. Nicht umsonst gibt es dies EN Norm und das passende Computerprogramm dazu.
MfG
dieter Klaucke
Ein Kaminofen mit Abgastemperaturen IN DER PRAXIS unter 200 Grad bei Vollast??
DEN möchte ich bitte sehen!!
Und es gibt meines Wissens halt auch immernoch keinen Schornstein mit 16,765cm Querschnitt den das Programm sozusagen auswirft.
Und es gibt HIER überhaupt gar kein SCHORNSTEIN-Problem ![/size:ch6huk12]
Hallo Schwarzmann, da kannst du noch was dazu lernen. Folgende Öfen des Dänischen Hersteller Morso haben eine mittlere Abgastemperatur von NUR 184 ° C Die Modellreihe 7300 und 7400.Und mittlere Abgastemperaturen werden im Prüflabor unter Volllast gemessen.
Glanzrußbildung wird verursacht AUCH dadurch, das der Schornstein nicht geeignet ist für den Ofen. Und bei Glanzrußbildung, egal ob im Ofen oder im Schornstein ist nicht GUT. Deshalb sollte man eine Schornsteinberechnung nach EN 13384 machen. Oft zeigt dann das Computerprogramm schon die Ursache.
MfG Dieter Klaucke
Die Berechnung ist reine Theorie (wobei ich nichts gegen eine gute Theorie habe!). Die Betriebspraxis hat ja ständig schwankende Zustände, das ist eher ein chaotisches System.
Die kleinen Gußöfen von Morso sind feuerungstechnischer MÜLL! Es sind Fehlkonstruktionen. Sowas gehört VERBOTEN!
Glanzruß hat mitm Schornstein KAUM was zu tun. Er lagert sich halt DORT ab.
Er entsteht wenn die Verbrennung nicht stimmt:
- zu kalte Verbrennung
- keine richtige Mischung Luft und Brenngas
- Luftmangel
- Holz zu grob, zu feucht
schön mit sonnenblumenöl einreiben soll helfen, würde das ganze besser zum abbrennen bewegen
Ich lese was von 25-30cm Länge - was ist der Umfang der Scheite? in der Regel sollten die Scheite max. 30-35cm Umfang aufweisen. Glanzruß im Ofen ist ein Indiz auf eine zu kalte Flamme im Ofen - das muss nicht die Rohre betreffen.