Wasserführender Küc...
 
Notifications
Clear all

Wasserführender Küchenofen Vorlauftemperatur Frage

5 Posts
3 Users
0 Reactions
2,185 Views
(@)
Posts: 2
New Member
Topic starter
 

Hallo an euch Spezialisten,

ich nutze seit ein paar Wochen einen Ostarius WF 20 KW Küchenofen zum kochen und heizen.

Betrieben wird der Ofen mit Scheitholz, allerdings dauert es sehr lange bis mein 800l Pufferspeicher heiß wird.

Die Rücklaufanhebung habe ich auf 60°C Soll Temperatur gestellt und die Pumpe der RLA läuft auf Stufe 2. Jetzt ist es allerdings so, dass die Temperatur des Vorlaufs nicht mehr als 70°C beträgt, eher 65°C (am Ofen gemessen). Am Puffer jedoch kommen davon nur ca 50-55°C an (Puffer Eingang oberes Drittel am Puffer). Die Strecke vom Ofen zum Puffer beträgt ca 5m (Ofen im EG Puffer im Keller).

Ich habe bereits versucht die Durchlaufgeschwindigkeit zu senken bzw zu erhöhen (Stufe 1 und 3 an der Pumpe der RLA), auch die RLA habe ich auf 55-60°C getestet, jedoch leider keine besseren bzw wärmere Vorlauftemperatur damit erreicht.

Auf dem Bild seht ihr die RLA mit den eingestellten Temperaturen, rechts das Display zeigt den Vorlauf am Ofen an.

Anbei meiner selbst erstellten Überwachung der Temperaturen.

Habt ihr evtl. eine Idee was hier zu einer höheren Vorlauftemperatur verhilft?

Danke, bin für jeden Tipp und Anregungen Dankbar.

 
Posted : 28/09/2022 5:02 pm
(@b-hoernchen)
Posts: 702
Honorable Member
 

Vorab - ich bin da überhaupt kein Fachmann.

Wenn ich trotzdem eine Anregung beisteuern darf - wie wäre es mit einem Thermostaten, der die Pumpe ansteuert und erst dann einschaltet, wenn die Temperatur in der Wassertasche im Ofen einen ausreichend hohen Wert erreicht hat?

Was anderes ist natürlich die Gefahr des Verkalkens im Ofen (Ausfällen von Calciumcarbonat, temperaturbedingtes Verschieben des Bicarbonat - Carbonat-Gleichgewichtes auf die Seite von Carbonat vor allem oberhalb von 70°C). Dürfte vor allem in Gegenden mit hartem Wasser eine Rolle spielen.

Hast du bereits an eine Isolierung des Verbindungsstücks vom Ofen zum Pufferspeichers gedacht?

 
Posted : 29/09/2022 7:15 pm
(@)
Posts: 2
New Member
Topic starter
 

Hallo und Danke für deine Antwort.

Die Verbindung ist bis auf die ca 80cm hinter dem Ofen ab der Kellerdecke komplett isoliert. Dennoch kann ich mir nicht vorstellen das sich auf der Gesamtstrecke (wie erwähnt ca 5m) eine Differenz von 10-15 °C ergeben kann. Oder sehe ich das falsch?

Was mir jetzt aufgefallen ist, so bald der Puffer auf ca 55-60 Grade erwärmt ist der Vorlaut etwas ansteigt, jedoch nicht wärmer als 73°C und das nur kurzzeitig. Selbst wenn die RLA komplett durch den Stellmotor geöffnet wird.

 
Posted : 30/09/2022 5:37 am
(@b-hoernchen)
Posts: 702
Honorable Member
 

Pumpt die Pumpe durchgehend oder nur intermittierend?

Ich meine, wenn das Rohr jedesmal abkühlt in der Zeit, in der die Pumpe nicht arbeitet, muss der Vorlauf jedesmal neu das ganze Rohr erwärmen, bevor das Wasser etwa mit der gleichen Temperatur, mit der es die Wassertasche verlässt, am Pufferspeicher ankommt. Man kennt das ja von den DUschen, die man erst mal ein paar Minuten laufen lassen muss, bevor sie stabil warmes Wasser liefern.

Eventuell könnte hier eine regelbare Pumpe mit variabler Drehzahl Abhilfe schaffen-?

 
Posted : 30/09/2022 5:20 pm
(@schloti)
Posts: 804
Prominent Member
 

In den Pufferspeicher soll bei richtiger Installation der Anlage nur die Wärmemenge rein die im Heizkreis "übrig" ist. Daß da keine 65° oder mehr ankommen, wenn "Verbraucher" ( Heizkörper) offen sind und die über die Raumthermostate gewählte Temperatur nicht erreicht ist, ist klar.

 
Posted : 01/10/2022 6:45 am
Share: