Suche passenden was...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Suche passenden wasserführenden und raumluftunabhängigen Kaminofen

2 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
781 Ansichten
(@)
Beiträge: 1
New Member
Themenstarter
 

Hallo zusammen,

da dies mein erster Post in diesem Forum ist - seid bitte Alle von mir herzlichst gergrüßt.

Nun zu meinem Anliegen.

Es wurde bereits mit dem Bau unserer Doppelhaushälfte begonnen, d.h. der Aushub ist gemacht. Nun suchen wir einen passenden Kaminofen, wobei er wasserführend und raumluftunabhängig sein muss.

Hier einige Daten zu unserem Haus:
- KfW70 Standard (mit gedämmten Vollkeller)
- 132qm (verteilt aug EG, OG und DG) + ca. 50qm Keller
- Im kompletten Wohnbreich Fußbodenheizung + Heizkörper im Keller (beheizt über eine LWP mit Kaminofenanschluss, Wärmetauscher etc.),
- ca. 500 Liter Warmwasserspeicher
- Zuluftleitung für den Kaminofen DN 100mm
- Rauchgasabzug für den Kaminofen 160/160 mm Innenmaß

Wir wurden schon vom Bauträger darauf hingewiesen, dass der Kaminofen nicht zu hoch dimensioniert werden sollte, das wir sonst eine Sauna haben werden.

Gefallen würde uns der Kaminofen Tolima Aqua Compact von Olsberg mit 10KW. Dabei ist das Verhältniss Wasser/Raumabgabe 70:30. Der Kaminofen würde in einem Wohn/-Essbereich mit ca. 37qm stehen. Nun kommen die Fragen:

1. Ist dieser Kaminofen nicht überdimmensioniert? Falls ja - gibt es Alternativen?
2. Dieser Kaminofen hat eine Verbrennungszuluftleitung DN 125mm. Wäre es ein Problem, wenn wir nur eine 100mm Zuluftleitung haben oder sollte diese auch auf 125mm erhöht werden?

Es wäre Klasse, wenn wir hier erste Tipps bekommen würden. Ein Kaminstudio werden wir bald auch besuchen - jedoch wären wir gerne jetzt schon informiert, um ein besseres Gefühl für die Thematik zu bekommen. Vielen Dank.

Beste Grüße
Robert

 
Veröffentlicht : 22/06/2014 10:36 am
(@)
Beiträge: 1
New Member
 

Hallo Robert,
es gibt Hersteller mit 2 Heizleistungen 7,9 bzw.10,5 kW (Fa. Drooff zb. der Varese)bei einem Verhälniss 70:30
bei diesen Geräten ist der Luftanschluß DN100 wie groß die Leitung dann Tatsächlich sein muss kommt drauf an wie lang diese ist.

 
Veröffentlicht : 05/09/2014 11:47 am