Beratung ... Beratung ... Beratung
Hallo starhopper,
wenn man das liest, stellt sich doch die Frage, wer hier beraten hat? 3,5 Meter Schornsteinhöhe (mit Rohr??)…wie soll das funktionieren?
Kein Wunder das Dir das Feuer abnibbelt, da kann auch Dein Ofen nichts für. Der Ofen brennt, wenn du die Tür auflässt, das zeigt, dass Du ein Schornsteinproblem bzw. ein Unterdruckproblem hast. Am Ende ist das eben alles doch nur Physik.
Es gibt Berechnungsprogramme, die sowas direkt melden. Hat Dein Händler bei 3,5 Meter nicht Alarm geschlagen? MFG Schorni
@schorni456
Hallo,
Beratung ist in der Servicewüste Deutschland nur 2.te Wahl nach dem Verkauf 🙁
Leider hat der Bezirksschornsteinfegermeister bei der Abnahme auch nichts bemängelt. Er hat nur gesagt wir müssten den Ofen bei dem vorhandenen Schornsteinqzug (20 cm x 25 cm) schon ordentlich befeuern. Was ist ordentlich befeuern. Mit 4 Holzscheiten (aufrecht) ist der Ofen ja schon an der Grenze des befüllbaren angekommen. Das Abbrandverhalten ändert sich aber nicht mit dem Füllgrad.
Ja, so ist es leider häufig. Der Zug ist zu kurz und was noch viel schlimmer ist: Der Durchmesser des Schornsteins ist viel!!!! zu groß. Dein Ofenrohr hat wahrscheinlich 150mm Durchmesser. Mehr als 20% Abweichung nach oben sollte der Schornsteinzug ggü. dem Rauchrohr nicht haben. In dieser Situation sind es aber mehr als das doppelte. Hier war früher sicherlich mal ein offenes Feuer…Der Tipp mit dem "ordentlich heizen" ist ehrlich gesagt sehr traurig.
Kurzum: Der Ofen kann nicht funktionieren. Alle von Dir beschriebenen Probleme wie kalte Steine, fehlende Wärme führen auf das Problem zurück. Wenn Du 4 Stücke Holz heizt, richtig heizt, hast du ca. 4 Kilogramm Energiewert in der Brennkammer. Faustformel ist, dass 1 Kilo Buche ungefähr 2,5-3 KW Energie erzeugt. Die Leistungsangabe auf Deinem Ofen ist also nicht statisch, sondern in diesem Moment viel höher.Voraussetzung ist aber, dass du erstmal ein richtiges Feuer zu Stande bekommst und die Rauchgase richtig abziehen können. Hierfür wirst du im schlimmsten Fall du wohl ein VA Rohr in den Schornstein ziehen lassen müssen.
Such das Problem nicht beim Ofen, sondern bei der Person, die gefragt worden ist, ob man einen einen Ofen anschliessen kann (ob es funktioniert).
@schorni456
Du hast die Situation genau richtig erfasst, es handelt sich um den vorhandenen Rauchabzug eines offenen Kamins. Dieser wurde zugemauert und lediglich der Ofenrohranschluß von 150mm gelassen an den der neue Ofen jetzt über ein ca. 1,50 m langes leicht steigendes Ofenrohr angeschlossen ist.
Ja, dann habe ich mich heute mal schlau gemacht und eine Schornsteinsanierung mit 150mm Edelstahlrohr in Auftrag gegeben da eine reine Verlängerung vermutlich auch nichts bringt.
Tatsächlich leuchtet mir das auch ein, das eine Zugvergrößerung von 176 cm2 auf 500 cm2 eine wesentliche Entschleunigung der Abgasgeschwindigkeit herbeiführt. Sobald alles isntalliert ist werde ich hier hoffentlich voller Freude über den ausstehenden Ofengenuß berichten.
Das Problem bei den beratenden Personen zu suchen ist zwar schön aber nicht sehr nützlich. Die Beratung ist ja schon vorüber und jetzt geht es eher darum einen funktionierenden Ofen zu bekommen und das geht nur mit Taten, nicht mit Reden.