Hallo Habe mich gerade angemeldet
Habe ein Problem mit der Wahldurchführung zum Schornstein 🙄
Wir sind gerade dabei einen 5 KW Ofen mit 120 er rauch Rohr aufzustellen.
Unser Schornstein besteht aus Schamottestein Rechteck 120mm Breite x 180 mm Länge.
Noch nie benutzt, läuft vom Keller durch Erdgeschoss, 1 und 2 stock raus.
Schornsteinfeger hat schon begutachtet
Das einzige Problem was ich jetzt habe, Schornstein sitzt 260 mm im Mauerwerk ( das Heist ich müsste ein Schamotterohr setzen :ugeek:
wenn ich jetzt einen 140mm Schamotterohr dran mache steht er beim Schornstein loch über.
wenn ich ein 120mm Schamotterohr hole passt das 120 er Wandfutter nicht rein,
Hat jemand eine Idee
Wenn das 140 mm Durchmeser Schamotterohr zu lang ist müssen Sie es abtrennen.
Das Doppelwandfutter können Sie mit Schamottelmörteln in des Schamotterohr einmauern.
Hallo,
Sie setzen ein D140 Schamotterohr in die Wand und führen das Rauchrohr D120 durch das Schamotterohr zum Schornstein hin.
Das Wandfutter D120 setzen Sie nicht in das Schamotterohr sondern in den Schornstein ein.
Wozu das ganze Krimskrams mit "Schamotterohr" ?? 😥
Das SchamotteSCHORNSTEINrohr braucht einen SchamotteSTUTZEN, der muss erstmal aufs neu hergestelllte Loch im senkrechten Rohr gesetzt werden.
DANN kommt IN den Schamottestutzen die Metallhülse, einspeisen. Dann in die Hülse mit dem Rohr. Die Strecke in der Schornsteinmauer (die 240mm) können mit Mineralwolle ausgestopft werden. Außen eine Blende drauf und fertig.
SO ist der Anschluß IM Schornsteinrohr und es kann sich alles einwandfrei ausdehnen und arbeiten, dazu sitzt alles ausreichend fest.