Guten Morgen in die Runde,

wir sind seit 4 Wochen Besitzer eines "Justus Uhsedom 5" und nun hatte ich es heute zum zweiten Mal, dass beim Anzünden des Ofens für einen Moment deutlich Rauch aus den beiden voll geöffneten Schiebern kam.

Gezündet habe ich mit einem Stück Grillanzünder, 4 Stücken Zündholz und zwei Holzscheiden, die unten lagen.

Besten Dank

 
Veröffentlicht : 03/03/2023 8:41 am
(@sichererofenkauf)
Beiträge: 312
Reputable Member
 

Wenden Sie sich an den Händler der ihnen den Ofen verkauft hat und fragen Sie nach der Ursache.

Könnte ein Sachmangel sein nach Paragraf 434'BGB Bürgerlichen Gesetzbuch.

Oder Fragen Sie die Firma die den Ofen haben installiert hat

MfG DIeter Klaucke

 
Veröffentlicht : 03/03/2023 9:08 am
(@)
Beiträge: 3
Active Member
Themenstarter
 

Danke,

ich habe mich zunächst an die Fa. Feuer-Fuchs gewandt - mal abwarten!

Werde nachberichten!

 
Veröffentlicht : 03/03/2023 11:29 am
(@)
Beiträge: 3
Active Member
Themenstarter
 

Nein, der Ofen hat keinen externen hinteren Anschluss!

Gruß

 
Veröffentlicht : 04/03/2023 6:20 am
(@schloti)
Beiträge: 804
Prominent Member
 

Aussenschornstein oder innen im Gebäude?

Wetterlage und um welche Uhrzeit etwa? Die letzten Tage war es weitgehend relativ mild tagsüber. Da kann es zu Zugproblemen beim anheizen gekommen sein.

Hast du auch schon mal dein Ofenrohr bzw. oberen Teil des Ofens nachgeschaut? Wie sieht das innen aus?

Würde ich erst mal machen. Wenn durch Bedienfehler oder ungeeignetes Holz/ Brennstoff die Rauchgasabführung zu ist und der Verkäufer stellt das als Ursache fest ist das, meiner Meinung nach, kein Sachmangel oder Gewährleistungsfall. Für seinen Einsatz könnte dann Rechnung kommen.

Erst mal nachschauen/ überprüfen bevor hier mit der Kanone geschossen wird.

 
Veröffentlicht : 04/03/2023 7:35 am
(@b-hoernchen)
Beiträge: 698
Honorable Member
 

Hat der Ofen am Anfang ordnungsgemäß funktioniert, bzw. kommt seit einem bestimmten Zeitpunkt nun andauernd der Rauch aus den Schiebern?

Rauch aus den Luftschiebern heißt, dass der Ofen/Schornstein nicht zieht.

Das kann unterschiedliche Ursachen haben:

- Reinigungsklappe ist nicht vollständig geschlossen manchmal gehen sie von selber auf, manchmal vergisst der Schornsteinfeger sie wieder ornungsgemäß zu schließen (ware bei mir passiert).

- Andere Lecks im Abgassystem, Rauchrohr hat sich aus dem Futter geschoben etc. ... .

- Wetterbedingt, insbesondere dann, wenn die Rauchgasführung ohnehin ungünstig ist z. B. infolge Edelstahlschornstein mit "Kaltluftpfropfen", zu viele Bögen, lange "waagrechte" Anlaufstrecken;

- Verrußung schließe ich bei so kurzer Zeitraum eigentlich aus;

- Ein Hindernis im/auf dem Schornstein (toter Vogel reingefallen... - leuchte mal in den Schornstein rein

- Umlenkblech im Ofen hat sich gelockert und versperrt den Abgasweg - Abgaswege im Ofen vom Brennraum bis zum Stutzen gründlich checken;

puh - hab' ich was vergessen?

 
Veröffentlicht : 04/03/2023 10:13 am
Teilen: