Moin!

Der Fachbetrieb war heute da und hat den Ofen installiert. Der Techniker meinte ich könnte den Ofen heute Abend anschmeissen auch ohne Abnahme. Diese findet erst am Donnerstag statt.

Was meint ihr?

 
Posted : 01/10/2022 6:40 pm
(@schwarzmann)
Posts: 1540
Noble Member
 

Würd ich NICHT empfehlen......das heute Abend zu machen!

Der Ofenlack muss erst einbrennen, dazu sollte der Ofen an einem Stück mehrere Stunden flott beheizt werden und dabei wird er sehr stark stinken, regelrecht Blaurauch qualmen. Wenn Du das JETZT machst wird das meist nur halber, dann haste noch paarmal den Geruch UND jetzt womöglich sogar dicke Luft zum Schlafen.

Daher empfehle ich sowas an einem freien Tag zu machen. Morgens die Heizung aus, dann den Ofen anzünden und immer wieder nachlegen, dabei den Raum geschlossen halten zum Haus und immerwieder ins Freie lüften.

Offiziell inbetriebnehmen geht erst nach der Abnahme....alles andere ist natürliches Restrisiko.

 
Posted : 01/10/2022 8:10 pm
 Ofn
(@)
Posts: 3
Active Member
Topic starter
 

Danke für die Antwort! Dann kann ich auch auf nächstes Wochenende warten.

 
Posted : 01/10/2022 8:31 pm