Ofenrohr durch Rigi...
 
Notifications
Clear all

Ofenrohr durch Rigips

2 Posts
2 Users
0 Reactions
6,571 Views
(@)
Posts: 1
New Member
Topic starter
 

Hallo,

ich möchte gerne ein Ofenrohr (180mm) durch eine Rigipswand führen. Ist etwas Besonderes zu beachten (Hitze, etc.)?? Wer hat Erfahrung damit??

Micha

 
Posted : 07/11/2006 12:49 pm
 RP
(@)
Posts: 25
Eminent Member
 

Da ist ne ganze Menge zu beachten, ist die Gipskartonplatte nach A2 geprüft? Sonst mußt Du 40cm Abstand zur Platte einhalten. Praktisch bedeutet das, ein Loch von 1m Durchmesser in die Gipskartonplatte. Aber zur Beruhigung die meisten 12mm starken Platten haben A2.

Dann kommt noch die Unterkonstruktion, wenn die aus Holz ist mußt Du auch dort den Abstand von 40cm einhalten. Auf jeden Fall mußt Du den Hohlraum zum Abgasrohr verschließen. Am besten mit einem im Kreis gebogenen Blechstreifen den Du einspachtelst.

Aber auf jeden Fall vorher den Schorni fragen, der hat da immer ein Wörtchen mitzureden und manche wollen eine Sonderlösung.

 
Posted : 07/11/2006 2:04 pm
Share: