Moin Zusammen!
Ich suche für meinen offenen Wohnbereich von ca. 85m² und 2,60m Deckenhöhe (221m³) einen Kaminofen als Zusatzheizung.
Der Ofen soll dort Im Winter für Wärme sorgen (Heizung für die Nacht auf niedriger Stufe), in den anderen Räumen wird weiterhin normal mit Öl geheizt.
Im Internet liest man ja einiges über Kw-Berechnung und Raumheizvermögen, leider steige ich da immer noch nicht so ganz durch.
Momentan suche ich nach einem 8Kw Ofen mit großzügigem Brennraum für den Einstieg bis ca. €1.500 (Wamsler, La Nordica o.ä.).
Man könnte doch bei Bedarf mehr Holz auflegen und somit 10 oder 11Kw erzeugen?
Meine eigentliche Frage: Reicht ein mit 8Kw angegebener Ofen für meine Zwecke oder muss Ich nach etwas größerem gucken?
Anbei noch eine Skizze des zu beheizenden Wohnbereichs (gelb), der Ofen wird an Stelle des roten Punkts stehen.
Besten Dank,
Tim
[url:1asdjspu]https://goo.gl/photos/r2GABoG915egcfTt7[/url:1asdjspu]
die sache mit der kw berechnung ist zwar nett gemeint aber ist auch nicht so einfach..
wie sieht es den im gesammten mit deinem haus bzw deiner wohnung aus?
also, dämmung.. wandstärken.. gibts weitere stockwerke..
grundsätzlich würden die 8kw völlig ausreichen.. was das mehr auflegen betrifft, ist die idee zwar richtig aber die umsetzung nicht so einfach..
wenn der ofen heutzutage eine auslegung im 8kw bereich hat wird er vermutlich auch nur in seinem bereich optimal arbeiten können..
also irgendwo bei 6-10kw.. die meiste energie beim mehrauflegen wird dir einfach durch den schlott entweichen..
damit hast du dann nur kurzfristig deine gewünschten 12kw und dann fällt die leistung rapiede ab..
kostet dich dann nur mehr holz und wird deinen ofen/schornstein vermutlich auch sehr schnell extrem zusetzen je nach hersteller und verarbeitung..
ne nummer kleiner könnte aber auch völlig ausreichen.. kommt eben drauf an wie man wohnen gewohnt ist..
habe zb gestern von 16-22uhr geheizt mit einem 7kw ofen bei gleichem wohnraum... waren ca.10-15kg holz..
ab 19uhr bin ich freischwingend durch die wohnung.. und heute gegen 12uhr hatte der ofen noch rund 50grad an der kochplatte..
raumtemperatur liegt veteilt bei 19-22grad.. hab jetzt ne unterhose an und ein t-shirt..
hab eben auch mal ne stosslüftung durchgeführt.. 10min pi mal daumen.. wird kaum kälter...
draußen sind es jedenfalls gerade 2grad bei sonnenschein
wenns nicht zu knapp in der kasse ist würd ich dir einen wasserführenden kamin empfehlen den du dann einfach in dein vorhandenes heizkonstrukt einbindest..
allerdings ist eine holzheizung auch nur bedingt billiger wie öl bzw gas.. eigenleistung ist angesagt wenn du sparen möchtest!
Das klingt ja erstmal ganz gut!
Ofen mit Wasserführung war kurz angedacht aber das ist kein Thema mehr.
Es handelt sich um einen Bungalow, Bj. 74, Verglasung Thermopen, Kalksandsteininnen und außen Verblend Kalksandstein mit Luftschicht und außen Isospan.
Über dem zu beheizenden Wohnbereich ist ein nicht ausgebauter Dachboden mit ca. 20-30 cm Dämmmatten (am Boden).
Als Beispiel: Die "Wamsler F-Box" hat bei 8Kw ein Raumheizvermögen 182m³. Nur weiß ich nicht auf wieviel °C diese 182m³ gebracht werden...
Wenn ich nun 221m³ auf z.B. 22°C bringen möchte hilft mir diese Angabe nicht weiter.
Andere 8Kw Öfen (z.B. von "La Nordica") werden mit einem Raumheizvermögen von bis zu 229°C angepriesen.
Wenn möglich möchte ich natürlich in dem für den Ofen angegebenen Leistungsbereich heizen,
vorausgesetzt das reicht um meinen Raum von 221m³ auf ca. 20-22°C zu bringen.
Die Berechnung ist in der Ö-NORM M7521 bzw. der DIN 18893 geregelt, wobei das Raumheizvermögen sehr stark von der Gebäudebauweise abhängt. So benötigen Niedrigenergie- bzw. Passivhäuser natürlich deutlich weniger Energie als vor Jahren gebaute Gebäude. Als Schätzwert wird in Fachkreisen mit ca. 60 Watt Heizleistung pro m3 Raumluft gerechnet.
Bsp: Raum mit 8x6m und 2,5m Raumhöhe = 8x6x2,5=120m3 x 60W = 7.200W bzw. 7,2kW notwendige Heizleistung des Ofens.
http://www.haassohn.com/de/service/ratgeber
hab das mal kopiert^^
221*60 macht rund 13kw.. wo sie dir danach zurat schlagen würden..
ich schätz dein haus mal als weniger günstig zuheizen ein (tabellenwert) daher sollten es dann rund 10kw sein bei 220m³
wie warm das sein soll kann ich aber auch nicht sagen.. müsst ich mich einlesen.. schätzen tu ich einfach mal 24c°
tabelle
http://media.bmd-live.de/BD_Facebook/bm ... eninfo.pdf
hab mir dein bild gerade nochmal angeschaut.. angenommen du heizt die nebenräume weiterhin gerinfügig mit sollte es völlig ausreichen wenn du dir einen ofen in der richtung 8kw zulegst..
in den kältesten tagen.. ansonsten wirste das beiheizen sogar sein lassen..
wenn du natürlich einen guten ofen findest der irgendwo eine nennwärmeleistung von minimal 6 und maximal 13 kw heizen kann bist du bestens versorgt..
habe sowas aber eigentlich noch nie gesehen?
soweit ich das jetzt rausfinden konnte rechnen die mit -15c° außen und etwa 22c° innen.. kann aber auch anderst sein..
dein schornteinmeister sollte dir da aber auch nochmal was zu sagen können^^
So in die Richtung habe ich auch gedacht, 8 Kw sollte eigentlich reichen... Aber was wenn nicht?
Schön wärs wenn er dann auch 10 Kw kann. Wird ja wohl was bezahlbares geben auch in Richtung 10 Kw mit großem Brennraum.
Kann mir jemand was erzählen zu Marken wie Juhnberg, Thorma, Fireplace, La Nordica und Wamsler?
grad mah nachgeschaut.. gibt wohl einige geräte in der 10kw richtung^^
jetzt so rein logisch gedacht müsste man eben 6 stunden heizen mit 8kw wo ein 10kw ofen in 4,5-5 stunden das gleiche erreichen würde..
wenn ich mir das so überlege würd ich in dem verhältnis eben auch lieber einen großen nehmen und dann wenns sein sollte 2 mal am tag 3 stunden heizen anstelle von 6 stunden am stück..
bei der konvektion erreicht wohl auch der 10kw ofen eine bessere wirkung.. sprich er verteilt die wärme weiter bzw schneller.. oder beides^^
zu den marken kann ich nix sagen nur das ich die meisten von wamsler im preisleistungs verhältnis im grunde unschlagbar halte..
rein vom nutzen.. aber da gibts ja auch andere faktoren die dem ein oder anderen wichtig sind!
auch nicht schlecht find ich das sich wamsler seit weit 100jahren halten konnte..(nur der name?)
Ich vermute es wird der Wamsler "Nizza" 10Kw werden.
Kann zwischen 4,9 und 10 Kw betrieben werden und ist drehbar, das wäre optimal für die zentrale Position an die er kommen soll.
Man findet leider wenig Meinungen / Erfahrungen über das Modell, falls den zufällig jmd kennt oder sogar in Betrieb hat würde mir eine kurze Bewertung sehr helfen!
Ich würd's einfach mit Elektroheizgeäten ausprobieren mit der Ofenleistung.... . Das ist am sichersten. Du kannst auch deinen Ölverbrauch der gesamten beheizten Fläche umlegen auf deine 85 m² und über Wirkungsgrad und Heizwert die kWh ausrechnen, die du im Schnitt in der Heizperiode brauchst. Geteilt durch die Stunden, in denen geheizt wird ergibt das die Leitung.... .
Mein Ofen hat übrignes knapp 10 kW, kann aber auch recht problemlos mit ca. 4 kW gefahren werden - ist aber wahrscheinlich vom Design nicht so deine Sache.... .