(@schwarzmann)
Posts: 1540
Noble Member
 

hmmmmm "Zeppelin" klingt ja nach FN, Bodensee etc...

 
Posted : 25/11/2022 10:22 pm
(@onkelotto)
Posts: 1
New Member
 

@zeppelin

Hallo zusammen,

der Thread ist zwar schön älter, ich möchte meine Erkenntnisse trotzdem der Nachwelt nicht vorenthalten.

Ich musste meinen guten supersoliden Rais-Ofen abgeben, weil er verboten wurde. Er wird nun in Rumänien noch seine Restlaufzeit heizen 🙂

Als Ersatz habe ich mir auch einen neuen Wamsler Jupiter gekauft, die von Wamsler nicht mehr verkauft werden, aber in Ungarn noch gebaut werden.

Nach dem Tausch traten all die geschilderten Probleme auf. Auch ich habe erfolglos alles mögliche ausprobiert, dann hat nachdenken geholfen:

Das Rauchgas muss einen ziemlich langen Weg zum Kamin durch ein Labyrinth finden. Dieser Weg frisst soviel Zug, dass im Brennraum nicht der nötige Unterdruck entsteht um genügend Verbrennungsluft durch die Primär-, Sekundär-, und Tertiär-Zuluftöffnungen anzusaugen.

Die Lösung: Ich habe die Umlenkplatte, die eigentlich ganz auf Anschlag hinten liegen soll, ein wenig nach vorne geschoben, so dass hinten ein kleiner Spalt (ein knapper Zentimeter) entsteht. Durch diesen Spalt wird das Labyrinth von einem Teil des Rauchgases abgekürzt, und der nötige Unterdruck entsteht.

Er brennt wunderbar und rußt nicht mehr - alle sind glücklich.

schöne Grüße

Stefan

 